Värmepumpsvänner! Jag har nu läst och läst på detta forum, samt fått in ett antal offerter på bergvärme, och skulle vilja få er feedback på dessa.
Huset:
Stockholms stad
2 plan
Byggt 1939 (Tillbyggt 1970)
205 kvm varav ca 155 boyta (ca 50 kvm i den tillbyggda delen) och 50 kvm garage, förråd, matkällare (sparsamt uppvärmt).
Elpanna med vattenburet system, stora fina radiatorer i gamla delen, mindre radiatorer i tillbyggnad.
Energibehovet är något svårt att räkna ut idag, då vi endast bott i huset sen i Mars och inte upplevt speciellt kalla temperaturer. Angiven energiförbrukning av säljarna är 17000 kWh för uppvärmning, vilket troligtvis är mycket långt. Det var en gammal dam som bodde i huset tidigare som knappast kan ha haft hela huset uppvärmt. De entreprenörer vi haft på besök som tittat på huset och ventilation etc har beräknat energibehovet till runt 30 000 kWh, vi vill gärna ha ca 22-23 grader inomhus så man kanske bör ligga i överkant..
Vi har valt att ta in offerter på varvtalsreglerade pumpar, efter att ha läst på en hel del på detta forum känns det som rätt val utefter vad som finns på marknaden och storleken på vårt hus. De svar vi fått in hittills är från 3 olika entreprenörer, 2 på Daikin och 1 på Nibe, dessa ser kortfattat ut såhär:
(de har inte svarat på exakt samma sätt, så jag har försökt översätta dem någorlunda för jämförelsens skull)
1. Nibe
Modell: 1255-16
Borrdjup: 200 meter.
Nettoenergibehov (exkl hushållsel): 36 000 kWh/år
Effektbehov: 14,1 kW
Varmvattenbehov (ingår i Nettoenergibehov) år 5 000 kWh/år
Besparing, värmepump: 26 687 kWh/år
Total mängd köpt energi: 9313 kWh/år
Årsvärmefaktor, total 3,83
Ert pris efter ROT: 156 338 kr
2. Daikin
Modell: Evolution (EGSQH10S18AA9W)
Borrdjup: 150 meter.
Nettoenergibehov värme (exkl hushållsel): 28 131 kWh/år
Begärd värmekapacitet 11,6 kW
Totalt Effektbehov: 12,7 kW ink tappvarmvatten
Besparing, värmepump: 21 681 kWh/år
varav Tappvarmvattenenergi: 966 kWh/Ã¥r
Total mängd köpt energi uppvärming: 7416 kWh/år
Årsmedelvärde COP: 3,8
Ert pris efter ROT: 113 440 kr
3. Daikin
Modell: Evolution (EGSQH10S18AA9W)
Borrdjup: 180 meter. (framräknat behov 150 m)
Nettoenergibehov (exkl hushållsel): 33000kWh/år varav uppvärmning 30080 kWh/år
Begärd värmekapacitet 12,9 kW
% omfattas av VP 99,8%
% omfattas av elpatron 0,2%
Totalt Effektbehov: 14,1 kW ink tappvarmvatten
Besparing, värmepump: 22070 kWh/år
Total mängd köpt energi: 8010 kWh/år
Årsmedelvärde COP 3,8
Ert pris efter ROT: 131588 kr
Flera av entreprenörerna har även hintat om att vårt radiatorsystem kan vara i klenaste laget för att klara av värmebehovet, framförallt i tillbyggnad, så frågan är om man direkt skall kalkylera med att byta ut några av radiatorerna till större, eller installera och se hur det fungerar och sen byta ut om det blir kallt?
Vad är era spontana känsla kring detta? Min magkänsla säger att den billigaste Daikin-offerten borde väl fungera fint, med tanke på hur litet elpatron som beräknas gå borde det väl dröja rätt länge innan jag tjänat in den större Nibe-investeringen? Några tankar generellt kring dimensionering? Hur kommer det sig att Daikin-pumpen klarar sig på så mycket kortare hål? Är det värt 10-15 000 kr extra att få 200 m hål till denna, för säkerhets skull?
Stort tack för all feedback! =)