SV: Funderingar kring optimering av IVT greenline HT+
« Svar #90 skrivet: 06 februari 2006, 17:19:48 »
Snyggt Piece, din sajt har verkligen stigit i graderna - från simpel moppesajt till het VP sajt ;D

Hur många timmar fick fu lägga på att få igång loggningsfunkltionen?

/A


Det mesta gick förvånansvärt enkelt faktiskt, Webserver och publiceringssystem (phpwebsite) fanns ju redan på plats.
Dock trilskades det lite med vmvare under linux, så ca 3 timmar tog det. Ska väl iof se om man kan plocka
in loggdata i en mysql databas vad det lider.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand

Vurpa.nu (just for fun)
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.

Utloggad myphisto

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag tror jag älskar värmepumpar!
SV: Funderingar kring optimering av IVT greenline HT+
« Svar #91 skrivet: 06 februari 2006, 22:54:31 »
Optimeringsfunderingar:

Kan man vinna något på att isolera brine in & brine ut från huset till hålet? Sc:,h

Varför släcker IVT ner displayen för att spara energi när dom har så effektförbrukande cirkpumpar & dessutom rekommenderar en xtra yttre CP
Vore det en ide att plocka bort grundfosen på yttre slingan & ersätta den inbyggda Wilon med den?
Grundfosen drar ju mycket mindre. Sc:,h

Kan man dra en brine slang till kylen & frysen?
Först värmer man upp rummet & sen kyler man ner kylen... Sc:,h

Skulle man förbättra COPen genom att sluta röka, eller skulle det gå jämt ut med gympass & godis? >:D


/Carsten
IVT Greenline HTC+ 160m passivt hål 147m2 uppvärmd yta varav ca 60 lite svalare

Utloggad heatseker

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Funderingar kring optimering av IVT greenline HT+
« Svar #92 skrivet: 06 februari 2006, 23:44:46 »
Inomhusgivare 350 kr - enkelt att installera själv!
http://www.varmeboden.com/shop/default.asp?category=21



Kanske nått man kan bygga själv..??  Komponentlista och kopplings schema någon..??

Utloggad UMH

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 138
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Funderingar kring optimering av IVT greenline HT+
« Svar #93 skrivet: 07 februari 2006, 07:11:57 »
Japp.
Här kommer komponentlistan.

1st   60-260-25 från Elfa.

/Peter

Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.

Utloggad piece

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: Funderingar kring optimering av IVT greenline HT+
« Svar #94 skrivet: 07 februari 2006, 07:55:39 »
Japp.
Här kommer komponentlistan.

1st   60-260-25 från Elfa.

/Peter



Saknas inte 1st lysdiod? för att visa larm.

Hmm IVT tjänar en slant på varje såld givare.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand

Vurpa.nu (just for fun)
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.

Utloggad UMH

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 138
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Funderingar kring optimering av IVT greenline HT+
« Svar #95 skrivet: 07 februari 2006, 09:52:44 »

Ja alltså för 350 kr får man

Givare
Lysdiod + motstånd
Kretskort
Kopplingsplint
Plastkapsling
Några meter kabel
Installationsbeskrivning

Kanske prylar för 50kr max + arbetskraft men ändå...

Om ni även vill ha med en larm lysdiod så går det bra. Sätt ett 470k motstånd i serie isåfall.

/Peter


Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.

Utloggad piece

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: Funderingar kring optimering av IVT greenline HT+
« Svar #96 skrivet: 08 februari 2006, 19:11:29 »
Mellan 16-20 starter per dygn vid -3 till -1 ºC känns lite mycket,men vad säger ni?
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand

Vurpa.nu (just for fun)
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.

Utloggad piece

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: Funderingar kring optimering av IVT greenline HT+
« Svar #97 skrivet: 12 februari 2006, 13:07:38 »
Nu har även jag lyckats få ut loggning på nätet.
http://www.vurpa.nu/phpws/index.php?module=pagemaster&PAGE_user_op=view_page&PAGE_id=14&MMN_position=28:28
Kommentera gärna värdena.

Ingen som har några synpunkter på loggningen? eller värden? eller start/stop?

Inte ens om layouten är någorlunda lyckad...(vilket den i verkligheten inte är, men tiden vill inte räcka till)
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand

Vurpa.nu (just for fun)
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.

Utloggad andreashj

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 107
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Funderingar kring optimering av IVT greenline HT+
« Svar #98 skrivet: 13 februari 2006, 09:09:59 »
Mellan 16-20 starter per dygn vid -3 till -1 ºC känns lite mycket,men vad säger ni?

Vilken gångtid har du detta dygn?

/A
IVT HT+ C9, bypass, 170 m aktivt, Stockholm.
130 kvm med radiatorer och 40 kvm golvvärme (suterrängplan). Hus i lättbetong från 50-talet.

Utloggad piece

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: Funderingar kring optimering av IVT greenline HT+
« Svar #99 skrivet: 13 februari 2006, 09:50:31 »
Mellan 16-20 starter per dygn vid -3 till -1 ºC känns lite mycket,men vad säger ni?

Vilken gångtid har du detta dygn?

/A


16tim och 20 minuter. Tror vi pratar om samma dygn.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand

Vurpa.nu (just for fun)
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.

Utloggad andreashj

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 107
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Funderingar kring optimering av IVT greenline HT+
« Svar #100 skrivet: 14 februari 2006, 20:23:32 »
De låter rimligt.
Min anläggning går 12-15 timmar vid nollgradigt.
Jag har inngen fin loggningsfunktion, men med stoppur och ett dj..a spring nere i pannrummet/tvättstugan/badrum (tre rum i ett!) har jag helt manuellt loggat ca 35 min laddning därefter 25 minuters vila (vid 5 grader hysterses).

Detta gör ca en start och ett stopp per gångtimma dvs 22-30 st i mitt fall.
IVT HT+ C9, bypass, 170 m aktivt, Stockholm.
130 kvm med radiatorer och 40 kvm golvvärme (suterrängplan). Hus i lättbetong från 50-talet.

Utloggad köldmedie

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 342
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Funderingar kring optimering av IVT greenline HT+
« Svar #101 skrivet: 28 februari 2006, 07:07:21 »
Nu har även jag lyckats få ut loggning på nätet.
http://www.vurpa.nu/phpws/index.php?module=pagemaster&PAGE_user_op=view_page&PAGE_id=14&MMN_position=28:28
Kommentera gärna värdena.

Ingen som har några synpunkter på loggningen? eller värden? eller start/stop?

Inte ens om layouten är någorlunda lyckad...(vilket den i verkligheten inte är, men tiden vill inte räcka till)

Du har gjort ett kanon jobb piece!

Är det en svår nöt att knäcka för att få  data från husdata till din egen sida?
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)

Utloggad piece

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: Funderingar kring optimering av IVT greenline HT+
« Svar #102 skrivet: 28 februari 2006, 13:08:11 »
Nu har även jag lyckats få ut loggning på nätet.
http://www.vurpa.nu/phpws/index.php?module=pagemaster&PAGE_user_op=view_page&PAGE_id=14&MMN_position=28:28
Kommentera gärna värdena.

Ingen som har några synpunkter på loggningen? eller värden? eller start/stop?

Inte ens om layouten är någorlunda lyckad...(vilket den i verkligheten inte är, men tiden vill inte räcka till)

Du har gjort ett kanon jobb piece!

Är det en svår nöt att knäcka för att få  data från husdata till din egen sida?

Inte om man är lite kunnig i HTML.

Från det ena till det andra så diffar min innetemp max 0,5gr så jag börjar
vara nöjd med intrimmningen :)
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand

Vurpa.nu (just for fun)
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.

Utloggad köldmedie

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 342
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Funderingar kring optimering av IVT greenline HT+
« Svar #103 skrivet: 28 februari 2006, 13:30:54 »
Återkommer till dig PIECE (peronligt meddelande) när det är dags för mig ;)
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)

Utloggad andreashj

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 107
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Funderingar kring optimering av IVT greenline HT+
« Svar #104 skrivet: 28 februari 2006, 20:43:22 »

Ja alltså för 350 kr får man

Givare
Lysdiod + motstånd
Kretskort
Kopplingsplint
Plastkapsling
Några meter kabel
Installationsbeskrivning

Kanske prylar för 50kr max + arbetskraft men ändå...

Om ni även vill ha med en larm lysdiod så går det bra. Sätt ett 470k motstånd i serie isåfall.

/Peter




Du glömde att IVT som företag även kräver en VINST på ovanstående.... ;D
IVT HT+ C9, bypass, 170 m aktivt, Stockholm.
130 kvm med radiatorer och 40 kvm golvvärme (suterrängplan). Hus i lättbetong från 50-talet.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!