Författare Ämne: Funderingar kring optimering av IVT greenline HT+  (läst 45766 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad piece

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: Funderingar kring optimering av IVT greenline HT+
« Svar #30 skrivet: 30 december 2005, 13:16:12 »
Hmm nu ca:2 veckor efter sänkningen så har den slagit igenom fullt ut.
Bidde lite för kallt i huset, men efter att ha höjt finjusteringen till +1gr
så verkar det funka riktigt bra, Attans vad vinden kan kyla ner huset fö.

En innegivare får det bil :)
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand

Vurpa.nu (just for fun)
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.

Utloggad piece

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: Funderingar kring optimering av IVT greenline HT+
« Svar #31 skrivet: 04 januari 2006, 18:22:24 »
Fortsätter pilla på min pump nu när vi äntligen har kyla  studs
KB in är +2gr och KB ut är -1,5gr Är det bra?
Jag har även sänkt farten på cirkpumpen på VB sidan ifrån läge 3 till 2
nu tycks jag ha ett delta T på 6-7gr efter ca 20 min drifttid.
Konsekvensen av att sänka hastigheten på cirkpumpen är
att VP går lite längre tid och att tempen gick upp lite inne i huset, är det normalt?
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand

Vurpa.nu (just for fun)
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.

Utloggad piece

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: Funderingar kring optimering av IVT greenline HT+
« Svar #32 skrivet: 06 januari 2006, 13:48:56 »
Känns som jag har en monolog här  >:(

Ingen som vill komentera ???
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand

Vurpa.nu (just for fun)
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.

Utloggad JohnJohn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Funderingar kring optimering av IVT greenline HT+
« Svar #33 skrivet: 06 januari 2006, 14:17:33 »
Hej på er alla!  :)

Tänkte delge er mina inställningar/funderingar och driftsförhållanden. Först och främst så är det inte helt lätt att ge några självklara råd angående inställningar då detta är helt beroende på yttre omständigheter, hustyp, markförhållanden etc etc.

Har en HT 9 C plus, 245 kvadrat uppvärmd yta,håller alltid 22-23 grader inomhus, lösvirkeshus 1,5 plan byggt 80 i Kalix = kallt  ;), ca 500 slang i torr nedförsluttning, jag installerade pumpen Juli 04. 14 element. Förbrukat 14785 Kw/h ink hushållsel på ett år. Ingen tillsats. Värmekurva 5,0 dessutom knäckt  (är frusen)  >:(. Cirkpump läge 2 och köldbärarpump 3 för att orka med, kan inte gå lägre.

Installerade innegivare direkt och kopplade även in en effektvakt, kör max påverkan via innegivaren (10 fabrik=5) Kör 8 grader VV-diff och 8 grader Värme-diff, plockade ner antalet starter ordentligt. Detta fungerar perfekt för mig, finns säkerligen mycket man kan göra för att ytterligare komma undan några kronor i elförbrukning.

Tacksam för tips..?
IVT Greenline C9HT+ ca 500m slang, årsmedeltemp -1,2 (Kalix). 245m2 uppvärmd yta. 1,5 plans hus byggt 1980.  23 grader innetemp. Ca 15000 kw/h total förbrukning (ink. hushållsel). Volymförstorningstank på 160l

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Funderingar kring optimering av IVT greenline HT+
« Svar #34 skrivet: 06 januari 2006, 17:32:28 »
Citera
Installerade innegivare direkt och kopplade även in en effektvakt, kör max påverkan via innegivaren (10 fabrik=5)

Du riskerar "onödiga" tillskotttstimmar med den inställninge!  Bevaka nog aatt VP alltig går innan tillskottet tillåts gå in...  Med rumsgivaren så känslig kan den styra upp börvärdet högt vid minst undertemp så högt att tillsatsen kopplas in utan att det egentligen behövs... Det är i princip därför man har en utegivare... för att det ska gå lugnt o fint, men den ska kompletteras med en rumsgivare som jobbar med avvikelser i rumstemp. Men inte allt för kraftigt!

Citera
Fortsätter pilla på min pump nu när vi äntligen har kyla 
KB in är +2gr och KB ut är -1,5gr Är det bra?
Jag har även sänkt farten på cirkpumpen på VB sidan ifrån läge 3 till 2
nu tycks jag ha ett delta T på 6-7gr efter ca 20 min drifttid.
Konsekvensen av att sänka hastigheten på cirkpumpen är
att VP går lite längre tid och att tempen gick upp lite inne i huset, är det normalt?

3,5 grader mycket bra.. 6-7 grader samma...   tycker du att gångtiderna är korta kan det fixas med en höjning av kopplingstempen.. den temp den stratar och stoppar på...

Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad piece

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: Funderingar kring optimering av IVT greenline HT+
« Svar #35 skrivet: 06 januari 2006, 17:36:43 »
Var hittar jag kopplings tempen? och hur mycket ska jag ställa upp den?
Lite längre gångtid skulle inte skada tror jag.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand

Vurpa.nu (just for fun)
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Funderingar kring optimering av IVT greenline HT+
« Svar #36 skrivet: 06 januari 2006, 17:43:01 »
Installatörsmenyn...

Meny 1.4. om du nu har rego 600...

Kolla här..
http://www.ivt.se/documents.asp?lngID=512&lngLangID=1&lngCountryId=1&lngFirstCountryId=1&strProductType=&framework=#SearchResultAnchor

Ooops lång adress du kanske måste kopiera och klistra

Här är det den om 600

http://www.ivt.se/files/pdf/Manual_Rego600_sv_1.0.pdf
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad ktm525

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 146
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Funderingar kring optimering av IVT greenline HT+
« Svar #37 skrivet: 06 januari 2006, 23:36:53 »
angående rumsgivaren,om rumsgivar påverkan är ställd på 10, kan de inte minska "risken" för TS, förutsatt att man ökat timern på när eltillskottet skall gå in? tänker följande: 25 grader kallt, utegivaren begär en högre temp än vad värmepumpen klarar av, timern räknar ned.
Men då jag eldar i min keddy är rumstempen redan 23 grader 2 grader över börvärde, då säger väl inomhusgivaren ifrån till pumpen ,tmern lutar räknar o alla kan vara lyckliga...????kan det stämma??komentarer..
IVT HT PLUS C7 170m borrhål 4 m till berg. hus: 90+90 (enplans med källare) 21 grader uppe 17 grader i källaren.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Funderingar kring optimering av IVT greenline HT+
« Svar #38 skrivet: 06 januari 2006, 23:49:41 »
Eldar di kamin då bromsar du VP effektivare med rumsgivarpåverkan högt ställd.

ingen regel utan undantag...  Men om en VP skulle regleras som tex en elradiator med enbart rumsgivare, då skulle det helt klart bli "onödiga" elpatrontimmar.

VP har ju låg effekt då är det viltigt att känna av förändringar som kommer med fördröjning.. tex väderomslag...

På en del modernare styr kan man även ställa in vilken typ av stomme man har.. tex ett stenhus är mycket mera värmetrögt än en trävilla ..

Enbart rumsgivare i ett stenhus då skulle den inte känna av svinkyla förrän efter säg ett dygn.. då är det för sent att mota olle i farstun..
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad JohnJohn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Funderingar kring optimering av IVT greenline HT+
« Svar #39 skrivet: 09 januari 2006, 20:47:22 »
Citera
Installerade innegivare direkt och kopplade även in en effektvakt, kör max påverkan via innegivaren (10 fabrik=5)

Du riskerar "onödiga" tillskotttstimmar med den inställninge!  Bevaka nog aatt VP alltig går innan tillskottet tillåts gå in...  Med rumsgivaren så känslig kan den styra upp börvärdet högt vid minst undertemp så högt att tillsatsen kopplas in utan att det egentligen behövs... Det är i princip därför man har en utegivare... för att det ska gå lugnt o fint, men den ska kompletteras med en rumsgivare som jobbar med avvikelser i rumstemp. Men inte allt för kraftigt!

Har inte en timme i tillskott ännu, är inte intresserad av utetempen. Jag tycker att det enda intresannta värdet är innetempen och vill att denna ska vara konstant. Har inte märkt att pumpen får jobba mera än när jag kört på lägre värden på innetemp påverkan.

Citera
Fortsätter pilla på min pump nu när vi äntligen har kyla 
KB in är +2gr och KB ut är -1,5gr Är det bra?
Jag har även sänkt farten på cirkpumpen på VB sidan ifrån läge 3 till 2
nu tycks jag ha ett delta T på 6-7gr efter ca 20 min drifttid.
Konsekvensen av att sänka hastigheten på cirkpumpen är
att VP går lite längre tid och att tempen gick upp lite inne i huset, är det normalt?

3,5 grader mycket bra.. 6-7 grader samma...   tycker du att gångtiderna är korta kan det fixas med en höjning av kopplingstempen.. den temp den stratar och stoppar på...


IVT Greenline C9HT+ ca 500m slang, årsmedeltemp -1,2 (Kalix). 245m2 uppvärmd yta. 1,5 plans hus byggt 1980.  23 grader innetemp. Ca 15000 kw/h total förbrukning (ink. hushållsel). Volymförstorningstank på 160l

Utloggad piece

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: Funderingar kring optimering av IVT greenline HT+
« Svar #40 skrivet: 10 januari 2006, 18:18:10 »
Inatt fick jag min första tillskottstimme  *grina* huvuddunk
Har nu varit nere och ställt på tillskottstimern till 120minuter
Finns det några nackdelar med detta?
Har även passat på att höja kopplingsdiffen enl Bertils förslag till
7 grader, så jag hoppas på lite färre starter av pumpen utan att
innetempen börjar pendla förmycket. Passade även på att
sänka temp på VV till 50 gr då vi ännu inte har haft brist på VV
Även där höjde jag kopplingsdiffen 1 gr till 5 grader.

Synpunkter på detta tas tacksamt emot

PS -18 gr var det inatt när tillskottet gick in DS

Ädit: Kom även att tänka på följande fråga, Ju kallare det blir ute
desto varmare får jag inne... Mycket märkligt imorse var jag tillbaks på 25,5 gr inne.
Och det med kurva 3,8... Sänker väl denna ett par snäpp till, det värsta är att jag får knäcka upp kurvar rätt mycket vid 0gr
« Senast ändrad: 10 januari 2006, 18:21:27 av piece »
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand

Vurpa.nu (just for fun)
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.

Utloggad lubbis

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 581
  • Karma +1/-0
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Funderingar kring optimering av IVT greenline HT+
« Svar #41 skrivet: 10 januari 2006, 21:35:25 »
Om det finns teoretisk möjlighet för pumpen att jobba ifatt så kan man förlänga tiden. Du har tex 9 kW men huset drar vid -10 grader 8kW då finns det ju en möjlighet att hinna ifatt. Själv har jag en 5 kW och låt oss säga att mitt hus då drar 6kW. Jag kommer aldrig att kunna hinna ifatt underskottet alltså är det lika bra att eltillskottet går in direkt eftersom det inte finns någon teoretisk chans att pumpen ska räcka till

Inatt fick jag min första tillskottstimme  *grina* huvuddunk
Har nu varit nere och ställt på tillskottstimern till 120minuter
Finns det några nackdelar med detta?
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/

Utloggad piece

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: Funderingar kring optimering av IVT greenline HT+
« Svar #42 skrivet: 10 januari 2006, 22:14:30 »
Om det finns teoretisk möjlighet för pumpen att jobba ifatt så kan man förlänga tiden. Du har tex 9 kW men huset drar vid -10 grader 8kW då finns det ju en möjlighet att hinna ifatt. Själv har jag en 5 kW och låt oss säga att mitt hus då drar 6kW. Jag kommer aldrig att kunna hinna ifatt underskottet alltså är det lika bra att eltillskottet går in direkt eftersom det inte finns någon teoretisk chans att pumpen ska räcka till

Inatt fick jag min första tillskottstimme  *grina* huvuddunk
Har nu varit nere och ställt på tillskottstimern till 120minuter
Finns det några nackdelar med detta?

Näe det är sant men det känns som jag är i gränslandet vid -18 med lite längre tid så får pumpen iaf chansen, dessutom så skall jag nog knäcka ner kurvan lite på -15 & -20 då jag fick en tempökning i huset, då bör jag ju klara mig en liten bit till :D

Så sällan vi har kallare än så här och då kan gott innetempen få dyka lite om pumpen inte riktigt hinner med...
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand

Vurpa.nu (just for fun)
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.

Utloggad piece

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: Funderingar kring optimering av IVT greenline HT+
« Svar #43 skrivet: 10 januari 2006, 22:29:04 »
ytterligar en fråga min brine temp har legat konstant på +2,2gr oavsett
om pumpen näranog har gått 24tim/dygn.. Bra eller dåligt
Kommer det att rasa i temp tro, med tanke på att borran är
ifrån augusti.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand

Vurpa.nu (just for fun)
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.

Utloggad andreashj

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 107
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Funderingar kring optimering av IVT greenline HT+
« Svar #44 skrivet: 10 januari 2006, 22:41:18 »
I stället för att knäcka kurvan kan du sänka kurvan och samtidigt öka finjusteringen. Resultatet blir en flackare kurva.
Här på forumet finns två skolor. 1) Bara knäcka 2) Pilla och åter pilla med kurva och finjustering. Har aldrig förstått om det innebär någon skillnad i praktiken med resp metod!?
IVT HT+ C9, bypass, 170 m aktivt, Stockholm.
130 kvm med radiatorer och 40 kvm golvvärme (suterrängplan). Hus i lättbetong från 50-talet.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!