0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Hmm alltså om jag borrar 20m extra utöver kalkyl då lär ju brine bli varmare,,, blir det till att handla mera ström då av elbolaget eller vad är det du säger?
Lite information om detta med borrhål.Driftsfall:Villa i Stockholm230 m2Byggd 20022002-2014.01: Nibe Fighter 1215-72014.01- Daikin BVGolvvärme110 m borrhål.Granit.Inkommande brine ca: 3,5 °C varmare än med 1215-7 vid samma tidpunkt (mätt dagen innan)Temperaturer Daikin:Häls/D
Ja du smurfen. Det är dessvärre en hel del av detta på forumet, en del tro och tycken.( inget riktat mot dig på något sätt, bara rent allmänt) och lite vetenskap. Det är så att Sveriges bästa geologer och våra obildade ingenjörer har fel och ett par tyckare på forumet har rätt. Börjar tröttna lite på detta. Anser att om det skall uttalas så skadar det inte att läsa på innan man börjar skriva. Trevlig kväll på er alla!HälsDaikin.
Daikins maskin håller utmärkt när åskan slår stenhårt & tele-jacken far 3 meter ut på golvet, eldkloten omringar sambon i köket mellan 3 vägguttag. Jordfelsbrytaren löser ut och undertecknad springer förtvivlad ut i störtregn för att desperat försöka lägga tillbaka de ca 200 betongpannorna som formodats flugit åt h-vete när blixten bara måste gått rakt ner i nocken på huset, samtidigt som 3 st ungar 12, 4 & 0,2år panikgråter ! Nja inte riktigt i nocken men väl i berggrunden 200m bort och Telia har fortfarande entreprenör på plats rotandes runt likt vildsvin i jorden 4 veckor efter./C
Tack för värdefull feedback från förtroendefull källa. Det är just den där typen av erfarenheter som gör att t.ex. jag inte behöver vara så orolig över specifikt denna värmepumpsmodell.Dock, och det vidhåller jag, andra modeller kan vara väldigt känsliga mot åska.Detta vet jag efter konstruktionen av vår logger, första prototypen fick ändras på 82 punkter för att säkerställa tålighet mot transienter...Jag är långt ifrån säker på att alla tillverkare är lika noga som vi (och tydligen Daikin) varit när det kommer till detta med transientskydd av elektronik som är särskilt utsatt (via utgående kablar) för Åska.Logger 2020 håller för 20 000 volt på alla plintar, kontakter, display och tryckknappar.Jag är helt säker på att det finns många värmepumpar som inte är lika seriöst konstruerade med tanke på detta, även om just Daikins modell verkar tåla en hel del.
Om man tittar på denna kurvan så ser man tydligt hur ingående köldbärartemp i vid start ligger kring +5 °C och vid stopp är den ca +2,5 °C.Det funkar säkert så att en motsvarande inverter håller KB-temp högre än +2,5 °C vid dellast (motsvarar perioden fram till midnatt).Men man förenklar ju sanningen om man då hävdar att invertern hela tiden har högre KB-temp, eller hur?Sanningen är att KB-temp varierar med en on/off värmepump vid dellast, medan den är konstant för en inverter.Man jämför ju då äpplen med päron om man jämför med KB-temp precis före stopp på en on/off värmepump.
Brukar alltid kbtemp variera 2,5 grader mellan start och stopp? Eller är det nåt som jag kommer att få börja erfara när borran blir äldre? För mig kan den sjunka en grad om pumpen kör både värme och en vv körning direkt efteråt. Då suger jag ur 4 grader ur berget (som sämst i vintras in 3 ut -1)
Just nu har jag 6,3° in och 4,9° ut i mitt 200m hål ska bli kul att se i vinter. Ska faktiskt bli kul att se det första driftsåret öht.Hur är det Daikin_ har ni haft någon maskin i drift i ett år nu och hur ser det ut i så fall.Kan du summera lite åt oss? Daikintråden kanske är lämpligare att använda till det./C
Du bör nog ha mera fakta bakom än att mäta temperaturen med vp egna givare vid 2 tillfällen Jag antar att ni har en massa fakta bakom dels brinetempen och dels fast hastighet på kalla cp så varför inte dela med dig av dom i en egen tråd med lite dokument som vi kan studera.