Har problem med hög framledningstemp sedan tidigare
Hur kollar jag om växelventilen är sönder?
Om jag tar bort ställdonet så kan jag röra "armen" på växelventilen och den går lätt, så den sitter åtminstone inte fast

Om jag tar bort ställdonet är ventilen i öppet eller stängt läge då?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10451
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Växelventilen
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2014, 10:12:23 »
Tror det underlättar att få ett svar om du skriver vilken modell och årtal det gäller.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30446
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Växelventilen
« Svar #2 skrivet: 30 augusti 2014, 16:36:11 »
På min äldre modell så hör jag tydligt när växelventilen ändrar läge vid t ex varmvattenladdning eller om jag växlar mellan sommarläge/höst o vår.
Jag vet inte vilket läge den är i när man lossat styrdelen, men det går enkelt att ta reda på om du samtidigt t ex höjer starttemp för varmvatten så VV-laddning triggas, sen känner du med fingrarna vilket rör som blir varmt.

Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad tn_nibe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Växelventilen
« Svar #3 skrivet: 01 september 2014, 21:38:02 »
Ok, det är en Nibe 640p från 2010 med honeywell ställdon

Utloggad tn_nibe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Växelventilen
« Svar #4 skrivet: 01 september 2014, 21:40:41 »
ställdonet är ett Honeywell VC4013

Utloggad R Göran

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
  • Karma +0/-1
SV: Växelventilen
« Svar #5 skrivet: 06 september 2014, 01:09:55 »
Det är väl den termiska blandningsventilen som du menar. Den blandar pannans varmvatten med returvattnet från radiatorerna och skickar ut värmen till dessa. Du menar att framledningstemperaturen är för hög; dvs du har för varmt i huset. Börja med att vrida ner temp kontrollen på pannan, då märker du om det är något fel.
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30446
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Växelventilen
« Svar #6 skrivet: 06 september 2014, 16:24:37 »
Nibe 640 har faktiskt växelventil och kör med flytande kondensering.
Den sitter bra till och det borde vara en enkel sak att ta loss motordelen och trigga en VV-laddning för att kunna se eller känna åt vilket håll värmen går?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad tn_nibe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Växelventilen
« Svar #7 skrivet: 09 september 2014, 18:24:13 »
ja det är inget svårt att ta bort ställdonet och sätta på extra varmvattenläget, men hur skall resultatet tolkas?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30446
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Växelventilen
« Svar #8 skrivet: 10 september 2014, 07:03:07 »
Du skriver i första inlägget att den går enkelt att manövrera manuellt, jag tolkar det i så fall att ställdonet inte är OK.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!