Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Automatsäkring  (läst 2904 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad maos66

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 437
  • Karma +0/-0
Automatsäkring
« skrivet: 29 augusti 2014, 10:18:01 »
Hej,
har någon ett tips på hur man hittar en sladdmonterad/lös automatsäkring på 6-10 Amp, IE inte en för montering på skena i skåp.
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30506
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Automatsäkring
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2014, 16:31:11 »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Teltur

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 834
  • Karma +0/-0
SV: Automatsäkring
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2014, 18:28:58 »
Det du kan använda till din värmeslinga  ;) är en hängsäkringshållare
ex http://www.swedol.se/el-27596.html.
Biltema har också sådana men försäkra dig om att dessa är godkända för 230V.

Mvh Teltur
Energi kan varken skapas (produceras) eller förstöras. Den kan bara omvandlas.

Utloggad maos66

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 437
  • Karma +0/-0
SV: Automatsäkring
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2014, 22:35:57 »
Båda skulle kunna funka tror jag - Teltur - är din variant en "vanlig" säkringshållare för sladdmontage,,,?
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2735
  • Karma +6/-1
SV: Automatsäkring
« Svar #4 skrivet: 30 augusti 2014, 09:33:28 »
Det finns inga hängsäkringshållare som får användas öppet för nätspänning, däremot kan det ibland vara tillåtet att använda sådana t ex internt i en apparatlåda som det krävs verktyg för att öppna.

Jag föreslår nog att man tar minsta möjliga plastkapsling med DIN-skena och sätter en vanlig dvärgbrytare mer önskad märkström i den, sätt sedan upp den på väggen bredvid det uttag som matar värmekabeln och koppla in uttaget via den. En ännu snyggare lösning är förstås att dra en separat matning från närmaste gruppcentral och där säkra av den på önskat sätt.
Vill man absolut inte använda automatsäkringar för DIN-skena så finns det också sådana för panelmontage, t ex https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=33-074-17&toc=20525 .
Se dock till att välja en automatsäkring med tillräcklig brytförmåga, vanliga dvärgbrytare brukar klara 6 kA och om man använder en klenare automatsäkring bör man mäta upp eller beräkna kortslutningsströmmen för att förvissa sig om att den inte är högre än vad automatsäkringen klarar att bryta.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7761
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Automatsäkring
« Svar #5 skrivet: 30 augusti 2014, 09:51:10 »
Sladdmonterade JFB finns ju och dom skyddar i alla fall mot det vanligaste felet, överledning till jord.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Teltur

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 834
  • Karma +0/-0
SV: Automatsäkring
« Svar #6 skrivet: 30 augusti 2014, 13:55:07 »
Naturligtvis skall en hängsäkringshållare vara i en elkapsling ,
den panelmonterade som Torbjörn länkar till är en ännu snyggare lösning.

Men om vi återgår till maos "problem" ,om jag har förstått det hela rätt av det som
står i sfinx tråden ,så har han idag en värmeslinga till kompressorn som matas direkt från
vpns inkommande plint.Detta innebär att om det blir kortis i slingan så löser
säkringen och vpn larmar på fasfel.
Nu vill maos avsäkra och mata slingan separat så att detta inte händer och
för att kunna själv styra när värmeslingan skall vara till eller från.

Frågan är om det blir så mycket bättre.

Matar vi den separat så innebär det en hel del behörighets krävande installations arbete ,
samt så har vi ingen övervakning om det bli kortis i slingan och vpn fortsätter att gå utan värmare ,
såvida man inte kompletterar med ytterligare övervakning.
Till det tillkommer risken att man glömmer slå till slingan.

Matar vi den från plinten (som idag) men via en säkring(automat,panel ,häng) inne i befintlig kopplings utrymme
så kommer den att lösa vid kortslutning och vpn kommer fortsätta att gå utan kompressor värmare , vilket är inte bra,
såvida man inte kompletterar med ytterligare övervakning av säkringen som gör att vpn inte fortsätter att gå utan slinga.
Vill man kunna styra slingan manuellt så är det bara att sätta ditt ett vred , men med risken att man glömmer slå till slingan.

Om man nu behåller matningen som den är och kompletterar men en termostat på ca 10 °C som styr slingan så
har vi kvar övervakningen att slingan inte är kortsluten och termostaten sköter till och frånslaget.

Mvh Teltur
Energi kan varken skapas (produceras) eller förstöras. Den kan bara omvandlas.

Utloggad maos66

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 437
  • Karma +0/-0
SV: Automatsäkring
« Svar #7 skrivet: 30 augusti 2014, 15:16:00 »
Hej,
Tack för alla svar. Jag kan få lite gratisassistans av elektriker, så installationen är gratis. Gör nog dessutom 95% själv och får en välsignelse. Så jag tror att det helt enkelt blir en panelmonterad automatsäkring i en låda inomhus i pannrummet och då har man som Teltur påpekar koll på om allt är OK.

* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!