0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Du behöver en shunt på tanken som kan stänga när du eldar och tempen stiger. Och du behöver en styrning till shunten det går endera med en vanlig villa regulator eller så går det att koppla shunten till vp men då behövs lite tillbehör. Du får koppla en extern framlednings givare till vp (BT25) så att den känner tempen från tanken så att vp inte startar när tanken redan är varm och du måste se till att inte hett vatten självcirkulerar till vp när du eldar. Jag har ungefär liknande lösning fast en vedpanna som värmer och har extern shunt styrning.
det verkar ju gå koppla iaf, även om jag inte är en hejare på läsa scheman som dessa...http://www.nibe.se/nibedocuments/13804/M11345-5.pdf
Citat från: Perak skrivet 11 augusti 2014, 17:41:22Om man uppskattar din golvvärmeyta till ca 120kvm och behovet är 50w/kvm så blir det ett behov på 6kw. Då räcker Inte pex 22x3 som matning mellan schunt och fördelare. Du får då ett tryckfall på 478 pa/m. Om pex bör du ha 32x2,9 vilket ger 46,3 pa/m. Använder du 28x4 får du 151. Alternativet är cu 28 som ger 46,4,. 22 cu ger 159. Det kan funka ok även om det är lite högt. Betr. schunten så funkar det med "sugande" pump sekundärt om det är en 3vägs ventil i schunten. Annars är det tveksamt.
smurfen har du någon ritning eller bilder på ditt system?kör du med termostater i varje rum kopplad till fördelaren? det verkar ju gå koppla iaf, även om jag inte är en hejare på läsa scheman som dessa...http://www.nibe.se/nibedocuments/13804/M11345-5.pdf