Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/luft
»
Driftsforum
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Ersätta frånluftspanna med luftluftenhet?
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: Ersätta frånluftspanna med luftluftenhet? (läst 2271 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
RikardB
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
RikardB
Ersätta frånluftspanna med luftluftenhet?
«
skrivet:
07 augusti 2014, 10:56:09 »
Citera
Hej!
Vi har en Nibe Fighter 310 som vi haft sedan 1998 och efter ett antal reparationer har nu förångardelen gett upp. Det vettigaste alternativet skulle enligt servicefirman vara att byta panna (51000 efter rot). Huset är Hjältevadshus (trä) på 160 kv och vi bor i Skåne.
Vi har i dagsläget inte någon luftluft-anläggning. Min tanke var att man kanske kunde installera en sådan och sedan enbart köra värmepannan på el.
Detta skulle spara oss mer än halva investeringkostnaden och efter några år köper vi även en ny värmepanna. Vi har inte i dagsläget råd med både och.
Min fråga nu är om detta är vettigt tänkt eller om vi bara ska köpa en ny frånluftspanna?
Rikard
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30421
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Ersätta frånluftspanna med luftluftenhet?
«
Svar #1 skrivet:
07 augusti 2014, 11:46:27 »
Citera
Hej!
Hur ser planlösningen ut?
Den bör vara relativt öppen för att en LLVP ska kunna stå för större delen av värmen.
Men i så fall är det nog en vettig idé att satsa på en LLVP och göra varmvattnet med elpatron som en tillfällig lösning.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
RikardB
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
RikardB
SV: Ersätta frånluftspanna med luftluftenhet?
«
Svar #2 skrivet:
07 augusti 2014, 15:05:08 »
Citera
Ursäkta jag glömde nämna vilken slags hus vi har. Det är ett 1,5 plans hus utan dörrar på nedanvåningen. På ovanvåningen finns dörrar till de olika rummen. Någon värme däruppe är eg inte nödvändigt (inte för tillfället iaf). Ungarnas datorer, Playstations mm gör att vi har minst 25 grader mitt i vintern, med alla radiatorer avstängda. Eftersom vi är fem i familjen, blir det dock en del duschande, diskande och tvättande.
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10444
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: Ersätta frånluftspanna med luftluftenhet?
«
Svar #3 skrivet:
11 augusti 2014, 15:26:39 »
Citera
Ett ekonomiskt alternativ är att helrenovera värmepumpsdelen i 310P med ny kompressor, förångare, expansionsventil, pressostat, torkfilter etc om pannan fungerar bra i övrigt. Välj då gärna reservdelskompressorn till 360P som är på 650W istället då den lite bättre matchar husets storlek 160 kvm och ventilationsflöde. Fungerar eftersom mängden köldmedia är densamma som i 310P.
Nästa steg kan vara att komplettera med en LLVP på lämplig plats i huset för att minska energiförbrukningen ytterligare.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
HansMarten
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 731
Karma +0/-0
Kan lite om mycket=)
HansMarten
SV: Ersätta frånluftspanna med luftluftenhet?
«
Svar #4 skrivet:
12 augusti 2014, 14:46:40 »
Citera
Pris på byte : förångare, kompr, torkfilter etc på Nibe 310P 15 kkr, var visserligen 6 månader sedan men det är där ungefär det ska ligga. Men det är ingen bra maskin från början, titta på om du inte kan hitta en F750, den kommer du spara in på 6-7 år skulle jag gissa.
Loggat
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
Ort: Skåne kusten Årsmedeltemp: +7,5C
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/luft
»
Driftsforum
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Ersätta frånluftspanna med luftluftenhet?
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 777
dolda: 0
användare: 8
Användare online
:
kWhalp
slutsteg
SUNE73
krambriw
HBerggren
purjo__
Rickard
rocas
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info