Jag undrar hur får man till styrningen av tillskottsvärmen ifrån elpatronerna i oljepannan
när pumpen slår ifrån vid-7gr,finns det någon särskild elschema på detta,och hur skall jag koppla in
detta mellan pumpen och oljepannan som styr detta.
Behöver jag några extra tillbehör till detta.
Finns det någon på detta forum som kan hjälpa mig med detta.
Jag har varken SMO 10 eller rumstermostat RT0.

Utloggad AlfM

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 584
  • Karma +0/-0
Hej Fightermike!
Hur har du kopplat TS?

Hur har du dockat VP mot pannan?
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
AlfM

Nu svarar vi hur man kopplar in EL tillskott i 2010.. a:gl


Använd plintkoppling nr 14 och 16 (tillsats och stillestånd relä) i 2010 för att styra eltillskott i pannan och dess shunt.


kanal 17.............................min rek 0 grader (fabrik 5 grader )
kanal 18 .............................min rek. -10 pga att då visar det minus 7 ute (fabrik -7grader)

kanal 6............................... Ändras sen avfrostn inst  till minus 2 ( om du får mycket is på VP)
kanal 30 .............................Sätt sen max retur temp 48 gr (fabrik 45gr)
kanal 31..............................Ställ in diff 5 gr (fabrik 2 gr)

Citera
Kör sen VP cirk pumpen ej på läge 3, mitt förslag är 2 eller 1 om du ej får upp temp i systemet.
Nibe rek ca 600l/h det blir det oftast i läge 2 till pann eller ack tank koppling. Rad syst flöde kan bli mindre
det ses på den diff temp  mellan fram/returgivare med av läsning inne i 2010 kanal 29,30 och 32.
Dessa är mina förslag till 2010 Ändringar i dess program.. Sc:,h

« Senast ändrad: 15 december 2005, 17:50:24 av Janne El-Energi »
Luft-Vatten VP  i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3    4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad fightermike

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • NIBE FIGHTER 2010-8KW
Tack för bra svar på min fråga,men
är det någon som vet vart i oljepannan man skall koppla det elektriska
för att tilläggsvärmen skall slå till när inte pumpen orkar längre.
Ursäkta mina dumma frågor men jag vill gärna ha ett bra svar på detta.
Behöver jag några extragrejer när jag kopplar till min CTC.

Utloggad fightermike

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • NIBE FIGHTER 2010-8KW
Till Janne-El
Har du eventuell kopplingschema till pannan från pumpen som
styr tillskottsvärmrn ifrån patronerna i panna.
Rörmokaren har tänkt att koppla framledningen till kallvarmet och sen gör han en ny retur
från källarradiatorn i bak på pannan vad jag förstår,han kommer ävensätta dit en
cirkulationspump som går ständigt för frysrisken skull om pumpen stannar.
jag undrar är denna rörkoppling till pannan relevant eller är det helt galet.
Jag har varkeninvesterat i SMO 10  eller RT

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
Hej

det verkar bra.

VP Framl.......................................... Framl Rad /resp till panna topp..

VP retur .......................................... botten i pannan / resp rad retur.


Shunten blockeras enl min koppling från 2010 plint 14 eller 16 ( läs 2010 manual , relä där blockerar shunt till att öppna).

El patron styrs sen i pannan hela tiden för extra buffert till VV. Mitt förslag på inst 55 grader i pannan om ej du har extra el beredare i serie med pannan som då  istället ställs på denna temp.

Vp körs vinter till värme rad system.

Sommar kan du anv VP till VV  med sep ventiler och då att koppla till  flöde från VP som värmer pannan. ( inst  bör veta hur de skall kopplas)

« Senast ändrad: 09 december 2005, 20:44:09 av Janne El-Energi »
Luft-Vatten VP  i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3    4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad fightermike

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • NIBE FIGHTER 2010-8KW
Hej Janne
Du är en klippa ;D ;D ;D

Utloggad Jätten

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
Till Janne-El
Har du eventuell kopplingschema till pannan från pumpen som
styr tillskottsvärmrn ifrån patronerna i panna.
Rörmokaren har tänkt att koppla framledningen till kallvarmet och sen gör han en ny retur
från källarradiatorn i bak på pannan vad jag förstår,han kommer ävensätta dit en
cirkulationspump som går ständigt för frysrisken skull om pumpen stannar.
jag undrar är denna rörkoppling till pannan relevant eller är det helt galet.
Jag har varkeninvesterat i SMO 10  eller RT
Hej. Det verkar som rörmokaren skall koppla in din pump med fast kondensering. Själv har jag kopplat en 2010-8kw flytande kondensering på en lika dan CTC som du har. En varmvattenberedare är ansluten i serie på utgående varmvatten. Har rumstermostat RT10 som styr tempen. På CTC 1100 skall du koppla in på plint 8-9 för oljedrift, 5-6 för eltillskott. Ett 5-poligt relä behövs där den ena kopplas sluten den andra öppen krets. För övrigt finns inkoppling i MOS till 2010 hur du ansluter.  Anlita en elektriker för inkoppling det kan behövas.
OBS!!! Glöm ej avtappningskran för pumpen vid ett längre strömavbrott. Nästan alla rörmokare skiter i denna viktiga kran.
(Titta i MOSEN på inkopplingförslag)

Utloggad fightermike

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • NIBE FIGHTER 2010-8KW
Om det är så att rörmokaren skall koppla det som fast kondensering,kan jag då använda denna koppling för uppvärmning av varmvattnet under sommaren när jag har stängt av värmedelen.

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
Luft-Vatten VP  i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3    4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad AlfM

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 584
  • Karma +0/-0
SV: Styrning mellan Nibe fighter 2010 ochCTC Family 1100 elinstallation?
« Svar #10 skrivet: 09 december 2005, 23:24:30 »
Hej Fightermike!

Jag beklagar om jag var otydlig i mitt förra svar, men det skiljer på om du kopplar in flytande eller fast. Jag vidhåller inkoppling av VP enligt:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,4548.msg41600.html#msg41600
Pos jag refererar till är ifrån manualen som jag laddade ner från webben.

Jag antar att du känner till inkopplingen på 2010 som ju naturligtvis är på plint 14 och 16.
Det är ju frågan om hur det ska kopplas i CTC 1100.
Tyvärr hittar jag inte manualen på hemsidan längre.
Det ända som finns är CTC1200. Vet ej om det fungerar!!.

Hoppas att jag denna gång gör mig förstådd! ;D

I så fall parallellkopplar du plint 14 och 16 på NC och går in på huvudkontaktor sida A1 och kopplar in 14 och 16 i serie med A1 med kabel 27. Har du tariffstyrning kan det göras lite annorlunda. (Same, same, but different)!
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.

Utloggad AlfM

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 584
  • Karma +0/-0
SV: Styrning mellan Nibe fighter 2010 ochCTC Family 1100 elinstallation?
« Svar #11 skrivet: 10 december 2005, 11:02:29 »
Hej. Det verkar som rörmokaren skall koppla in din pump med fast kondensering. Själv har jag kopplat en 2010-8kw flytande kondensering på en lika dan CTC som du har. En varmvattenberedare är ansluten i serie på utgående varmvatten. Har rumstermostat RT10 som styr tempen. På CTC 1100 skall du koppla in på plint 8-9 för oljedrift, 5-6 för eltillskott. Ett 5-poligt relä behövs där den ena kopplas sluten den andra öppen krets. För övrigt finns inkoppling i MOS till 2010 hur du ansluter.  Anlita en elektriker för inkoppling det kan behövas.
OBS!!! Glöm ej avtappningskran för pumpen vid ett längre strömavbrott. Nästan alla rörmokare skiter i denna viktiga kran.
(Titta i MOSEN på inkopplingförslag)

Hej Jätten!
Jag ser att du har kopplat in på flytande, och styr med RT10.
Hur tycker du att det fungerar?
Är det stora temperaturförändringar i rummen?

Det är alltid kul att läsa om hur det går för andra! :)
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.

Utloggad Jätten

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
Hej. Det verkar som rörmokaren skall koppla in din pump med fast kondensering. Själv har jag kopplat en 2010-8kw flytande kondensering på en lika dan CTC som du har. En varmvattenberedare är ansluten i serie på utgående varmvatten. Har rumstermostat RT10 som styr tempen. På CTC 1100 skall du koppla in på plint 8-9 för oljedrift, 5-6 för eltillskott. Ett 5-poligt relä behövs där den ena kopplas sluten den andra öppen krets. För övrigt finns inkoppling i MOS till 2010 hur du ansluter.  Anlita en elektriker för inkoppling det kan behövas.
OBS!!! Glöm ej avtappningskran för pumpen vid ett längre strömavbrott. Nästan alla rörmokare skiter i denna viktiga kran.
(Titta i MOSEN på inkopplingförslag)

Hej Jätten!
Jag ser att du har kopplat in på flytande, och styr med RT10.
Hur tycker du att det fungerar?
Är det stora temperaturförändringar i rummen?

Det är alltid kul att läsa om hur det går för andra! :)
Hej!
Det fungerar utmärkt. Provade först att ha alla element fullt öppna. Det blev för varmt i hela huset.
Har nu justerat ner termostaterna på elementen. Allt fungerar alldeles utmärkt. Rördragningen gjorde jag själv, men elen installerades av behörig elektriker. Vill du se hur jag anslutet på pannan, kan jag skicka bilder om du uppger din e-postadress.
Mvh. Jätten

Utloggad AlfM

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 584
  • Karma +0/-0
SV: Styrning mellan Nibe fighter 2010 ochCTC Family 1100 elinstallation?
« Svar #13 skrivet: 10 december 2005, 17:47:29 »
Tack för erbjudandet, men det behövs inte. Jag har redan kopplat in min VP som jag vill ha den.
Det enda jag saknar är ett rumstermostat, men det kommer när tid finnes.

Däremot tycker jag det är jättekul att läsa om hur det går för andra med  samma maskiner.
Har du haft VP:n länge, eller är det första vintern?
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!