Lawrenz vad har du för växlartyp? Skulle vilja se riktiga siffror på verkningsgrad vid kall väderlek hos en roterande växlare.
Det är inte mitt aggregat På bilden är det en roterande växlare om det var frågan?
Visst.. Det kan jag lätt ordna.Har tillgång till hela kommunens bestånd av vent och allt annat. Vi får invänta kylan
Jag tvivlar lite på hur de roterande behåller sin verkningsgrad i kall väderlek. Känns som det måste finnas en "annan" anledning till att de inte isar på tänker jag. Databladen visar inte riktigt något utetemperatursbaserad verkningsgrad.Jag favoriserar korsströmsväxlare som isar på ganska tidigt. Vill bara ha in lite nya synvinklar.
Förstår inte första raderna. En roterande värmeväxlare isar inte just eftersom att den roterar och "avfrostas" kontinuerligt, samtidigt som den plockar upp värme som sedan återvinns, medan en korsströmsväxlare isar igen snabbare och måste gå in i avfrostningsläge. Generellt har vi inte de problemen i söder dock
Här är en formelVärmeåtervinning Tot. verkningsgradRoterande-, platt-, och batteri VVXmin(%).Beräknas av formeln VVX=((t2- t3)/( t1- t3))*100t1=Frånluftstemperatur innan VVX (oC).t2=Tilluftstemperatur efter VVX (oC).t3=Intagsluft (uteluft) innan VVX (oC).
Räknar jag fel eller? Utetemp -8Tilluftstemp 8Frånluftstemp 1959% effektivitetsgrad. Det känns fel. Då jag räknade på eget vis så räknade jag att skillnaden mellan -8 och 8 = 16 grader och tog det som basis:(16/19)*100 = 84%Vilket jag tycker låter rätt.