Författare Ämne: Fel framledningstemperatur/styrning via termostater  (läst 3539 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Eiko

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Fel framledningstemperatur/styrning via termostater
« skrivet: 03 februari 2014, 12:45:54 »
Har en IVT480 som sto i et parhus jeg flyttet inn i Januar 2012. Vatteburen varme i gulv 1. etg og bad 2.etg. Det er inte inngjuten i betong for rask regulering, og det er bra.

Forrige eier kjørte systemet på termostater som sto på ca 18-20 grader. Dette ble for kaldt for meg som relativt fort forsto at man måtte kjøre med åpne termostater. Jeg justerte alle termostatene til å stå åpne og fikk en bedre varme i huset(dvs i 1.etg)

På badrum i 2. etg var varmen dårlig, og rummet føltes kaldt. Forrige eier hadde forsøkt å justere opp flow på kursen dit til maks uten at det hjalp. Jeg har hatt flere fackpersoner på besøk, men ingen forstår hvorfor badrummet uppe ikke blir varmt.
Jeg fikk så et tips om å justere til en högre varmekurve. Justerte opp fra kurve 4 til 5. Kurve 5-9 er for radiatorer og gir en högre framledningstemperatur. Jeg finjusterte en del opp slik at jeg kjører ca 45 grader ut på systemet. Termostat på bad i 2.etg står åpen. Justerte termostatene i kjøkken og i vardagsrum til ca 21-22. Badrum og tvättstuga nede justerte jeg til 25 grader. Etter denne justeringen fikk jeg varme på badrum i 2. etg.
 
Nå tycker jeg at varmefordelingen i huset er okei. Lite ujevn varme i kjøkken og vardsgrum finns, og har finjustert lite på termostatene som nå står på 22-23 grader, som gir en god innetemperatur på ca 20-21 grader. Denne justeringen, med relativt hög framledningstemperatur, som på kalde dager kan komme opp i 50 grader på kursen til badrum, gir jo vanligvis en sämre COP. Men hur blir det når det er bare en kurs som har høg framledningstemperatur, medan resten av huset strypes via temostater?

Samtidig så føler jeg at dette med åpne termostater må være litt feltenkt. Hvorfor blir hus levert med termostater som aldri skal brukes? Man vil jo gjerne at det skal være varmere på bad også, og jeg tycker varmen der blir for dårlig med åpne termostater. Forbrukningen er ca den samme som før, enda skillnaden er at kompressorn kanskje jobber mer enn før med mindre start/stopp.

Utloggad Elias123

  • Automationsingenjör
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Fel framledningstemperatur/styrning via termostater
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2014, 12:57:08 »
Vet inte vad du har för golvvärmefördelare men jag skulle råda dig att titta på den.
På LK's sugga så kan man ta lös styrdonet för termostaten och röra på nålen/pinnen. Det är inte ovanligt att dessa fastnar och styrdonet visar fullt öppet fastän det är stängt.

Även så kan det vara så att slingorna på bottenvåningen inte är instrypta enligt specifikationen vilket leder till att flödet tar lättaste vägen vilket är på bottenvåningen.

Termostater levereras och går att använda men det blir som du säger förlust på COP men det tar inte husleverantören ställning till.
Meningen är att kunna strypa tex köket om ni har mycket gäster osv,

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Fel framledningstemperatur/styrning via termostater
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2014, 13:01:57 »
Om du har en IR termometer kan du på målade rör, eller maskeringstejpade omålade rör, mäta skillnaden mellan tillopp och retur.
Då skulle du kunna få en uppfattning om det är ett flödesproblem.

Elias123s tipps låter bra!
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Eiko

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Fel framledningstemperatur/styrning via termostater
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2014, 20:44:03 »
Vet inte vad du har för golvvärmefördelare men jag skulle råda dig att titta på den.
På LK's sugga så kan man ta lös styrdonet för termostaten och röra på nålen/pinnen. Det är inte ovanligt att dessa fastnar och styrdonet visar fullt öppet fastän det är stängt.

Även så kan det vara så att slingorna på bottenvåningen inte är instrypta enligt specifikationen vilket leder till att flödet tar lättaste vägen vilket är på bottenvåningen.

Termostater levereras och går att använda men det blir som du säger förlust på COP men det tar inte husleverantören ställning till.
Meningen är att kunna strypa tex köket om ni har mycket gäster osv,

Det er et Uponor system, både fordeler og styrdon (eller aktuator som vi sier her). Systemet ble kontrollert av en fackperson i fjol, inget fel der. Styrdon/aktuatorene er nye og fungerer bra. Jeg har også forsøkt å ta bort aktuator på sløyfen til bad i 2. etg for å kjøre konstant flow (dette skulle gi bedre varme ble jeg fortalt). Varmen ble ikke bedre, så aktuator ble satt tilbake.

Utloggad Eiko

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Fel framledningstemperatur/styrning via termostater
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2014, 20:49:29 »
Om du har en IR termometer kan du på målade rör, eller maskeringstejpade omålade rör, mäta skillnaden mellan tillopp och retur.
Då skulle du kunna få en uppfattning om det är ett flödesproblem.

Elias123s tipps låter bra!

Har ikke noe IR termometer desverre. Men har forsøkt å slå av varmen på alle sløyfer unntagen den på baderum i 2.etg, just for å mäte skillnaden mellom tillopp og retur. Skillnaden var ikke stor. Den dagen dagen var tillopp på 38 grader og retur var 36/37.

Utloggad Abuquir

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 757
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Fel framledningstemperatur/styrning via termostater
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2014, 20:52:33 »
Slingan till badet kanske är strypt för mycket. Köp en IR termometer och försök att mäta in slingorna så inte skillnaden på temperaturerna är för stor på de olika slingorna, så som David också förklarade.
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)

Utloggad Eiko

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Fel framledningstemperatur/styrning via termostater
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2014, 20:57:17 »
Nei, er ikke strypt for mye, slingen på badet er faktisk justert til en høyere flow, står på maks nu.

Utloggad Abuquir

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 757
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Fel framledningstemperatur/styrning via termostater
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2014, 20:57:46 »
På den nedre golv värmefördelaren har du möjlighet att justera flödet för varje slinga. Titta på den som är till badet, är den utskruvad till max har du fullt flöde där men då kanske du behöver strypa de andra slingorna.
Eller också behöver du öppna upp mer på den som går till badet.

Edit: såg att du precis svarat.

Stryp de andra slingorna med ett varv eller två till att börja med.
« Senast ändrad: 06 februari 2014, 20:59:53 av Abuquir »
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)

Utloggad Abuquir

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 757
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Fel framledningstemperatur/styrning via termostater
« Svar #8 skrivet: 06 februari 2014, 21:02:52 »
Har du en bypass mellan de två fördelarna och röret är varmt där, så stryp den med. (Jag har skruvat in min egen till botten, avstängd med andra ord)
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)

Utloggad Eiko

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Fel framledningstemperatur/styrning via termostater
« Svar #9 skrivet: 06 februari 2014, 21:33:34 »
Er vel på den øvre fordeleren jeg kan justere? Er der styrdon/aktuator sitter på. På den nedre fordeleren sitter det en skruv bare. Se bild.

Bypass finns, og røret der er varmt, men ser ingen justeringsmuligheter. Samme sak som på nedre fordeler, kan ikke se noe å justere på der heller.


Utloggad Abuquir

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 757
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Fel framledningstemperatur/styrning via termostater
« Svar #10 skrivet: 06 februari 2014, 21:43:00 »
På bypassen sitter det en ballofix såvitt jag kan se, den blanka saken, den kan du nog stänga med en skruvmejsel.

På den nedre fördelaren finns det en massa lock som kommer ifrån varje slinga, skruva av dessa lock och justera med en insexnyckel (brako nyckel tror jag det kallas på Norska) så du får samma temperatur på slingornas retur. IR termometer är bra att ha då.
« Senast ändrad: 06 februari 2014, 21:45:19 av Abuquir »
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)

Utloggad Eiko

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Fel framledningstemperatur/styrning via termostater
« Svar #11 skrivet: 07 februari 2014, 13:17:44 »
Hva vil man uppnå med stängd bypass?

Utloggad Abuquir

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 757
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Fel framledningstemperatur/styrning via termostater
« Svar #12 skrivet: 07 februari 2014, 13:41:07 »
Tvinga vattnet igenom slingorna, så att det inte tar den lättaste vägen, igenom bypassen. Naturligtvis lite beroende på hur den är satt, men du verkar bara ha en ballofix på din, men utan vredet. Därav så sa jag att du kunde använda en skruvtrekker och antingen stänga den helt eller iaf nästan helt lite beroende på hur den står.
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!