0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Vet inte vad du har för golvvärmefördelare men jag skulle råda dig att titta på den.På LK's sugga så kan man ta lös styrdonet för termostaten och röra på nålen/pinnen. Det är inte ovanligt att dessa fastnar och styrdonet visar fullt öppet fastän det är stängt.Även så kan det vara så att slingorna på bottenvåningen inte är instrypta enligt specifikationen vilket leder till att flödet tar lättaste vägen vilket är på bottenvåningen.Termostater levereras och går att använda men det blir som du säger förlust på COP men det tar inte husleverantören ställning till.Meningen är att kunna strypa tex köket om ni har mycket gäster osv,
Om du har en IR termometer kan du på målade rör, eller maskeringstejpade omålade rör, mäta skillnaden mellan tillopp och retur. Då skulle du kunna få en uppfattning om det är ett flödesproblem. Elias123s tipps låter bra!