Nibe F750, ännu ett problem..
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
Gå ned
Författare
Ämne: Nibe F750, ännu ett problem.. (läst 12878 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
HansMarten
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 731
Karma +0/-0
Kan lite om mycket=)
HansMarten
SV: Nibe F750, ännu ett problem..
«
Svar #15 skrivet:
14 februari 2014, 16:41:20 »
Citera
Bor du i villa eller radhus (på mark) med egen entredörr behövs ingen OVK besiktning. Men till/frånluftsdonen ska ju ändå justeras in.
Loggat
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
Ort: Skåne kusten Årsmedeltemp: +7,5C
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
igge4
Expert på värmepump
Stad/land: Onsala
Antal inlägg: 233
Karma +0/-0
Kön:
Styra eller styras...
igge4
SV: Nibe F750, ännu ett problem..
«
Svar #16 skrivet:
14 februari 2014, 21:03:11 »
Citera
Hej
Som jag misstänkte, du måste göra rent filter med en gång. Du har på tok för lågt luftflöde för den fläkthastigheten. Då kommer du se att det fungerar bättre
Loggat
Enplansvilla, 158 kvm.
Nibe F750 frånluftsvärmepump. Vattenburen golvvärme.
Förbrukning år 2013 (vv & värme): 9200 kwh (måste ner!).
2014: 7500 kWh
Måltemperatur inomhus 22°C.
Inställning: kurva 5 (-1),
fläkthastighet 59% sommartid, 50% vintertid
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10472
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: Nibe F750, ännu ett problem..
«
Svar #17 skrivet:
15 februari 2014, 09:05:31 »
Citera
Enligt fläktdiagrammet i installatörshandboken minskar luftflödet mycket snabbt med marginellt ökande differenstryck i huset, särskilt vid redan låga luftflöden. Förutom igensatt filter kan det t.ex. även bero på helt felinställda frånsluftsdon eller stängda friskluftventiler i huset, för mottrycket ser ut att vara extra högt i detta fall.
Om jag hade haft en F750 hos mig hade fläkten behövt stå på drygt 80% hela tiden för att nå normenlig ventilation. Fläkten inställd på ca 50% i vanliga hus tycker jag låter väldigt lågt
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Sjö
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Sjö
SV: Nibe F750, ännu ett problem..
«
Svar #18 skrivet:
24 februari 2014, 22:07:29 »
Citera
Då har vissa delar löst sig. Efter dels rengöring av filter men även luftkanaler har luftflödet kraftigt förbättrats. Nu är det bara ljudet kvar...
firman som installerat och kontrollerat sig själv sa att allt var okej. Men efter videofilmning av kanalerna där stora isoleringsbitar fanns. Bitar som täppte till halva kanalen. De åtgärdade problemet, ett problem som inte fanns...
Loggat
shogo
Expert på värmepump
Antal inlägg: 247
Karma +0/-0
Kön:
Inaktiv
shogo
SV: Nibe F750, ännu ett problem..
«
Svar #19 skrivet:
25 februari 2014, 10:57:45 »
Citera
Skönt att det går åt rätt håll.
Angående oljud så verkar det som att bussningar till kompressor ofta är en bov i dramat, om det är något knas med dem så kan det tydligen leda till rejält med oljud.
Kanske även vissa frekvenser på kompressorn (då det går att blockera vissa frekvenser), min kompressor brukar aldrig gå högre än till runt 80 och jag har inte hört något speciellt oljud från våran pump.
Loggat
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Frånluftsvärmepumpar
»
Nibe
(Moderator:
Rickard
) »
Ämne:
Nibe F750, ännu ett problem..
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1322
dolda: 0
användare: 0
There aren't any users online.
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info