Ok.Bara ett problem, jag kommer inte att få honom att göra det. Han var viktig att påpeka att han följde Thermias schema.Är det bara 1 givare som behöver köpas till?Inget annat i material väg?Får väl stå för kalaset själv.Bara det att jag har varit och tittat på 5 system till med buffert tank som han gjort alla är utan givare.Finns Thermias schema på nätet om detta?
hehe ok som jag misstänkte. Inte smart installation. Dina givare är inte flyttade. Om din framledningsgivare var flyttad utanför VP skulle du inte kunna se framledningstemperaturen när du gör VV med mindre än att du har buffertstyr. Och hade du det skulle inte din interna CP gå när VP står stilla. Detta innebär att din värmepump inte kan beräkna gradminuter (integral) när VP står stilla. Anledningen till att värdena, i ditt exmempel, blir 39 och 39, är att ingen effekt tillförs. Du mäter båda värdena I värmepumpen och mellan dessa givare händer inget om inte värmepumpen eller tillskottet är aktivt. Det innebär att din värmepump INTE VET vad det är för framledningstemperatur när kompressorn inte går. Den mäter i stället, i praktiken, på returtemperaturen när kompressorn står stilla. Gör om gör rätt allt som krävs är en extra tempgivare och sedan kan installatören aktivera buffertstyr, under förutsättning att han kopplar in den externa cirkulationspumpen korrekt. Du vet alltså inte vilket delta du har över radiatorsystemet så justering av externa CP är meningslöst just nu. Så vida du inte har en IR temperaturmätare eller så.
Byt installatör är han okunnig och dessutom omöjlig att ha att göra med välj nån annan eller gör jobbet själv.
Om den inte kan räkna ut integral hur vet den när den skall starta då?