Starten för cp är på 7V, och Minimi är på 3V. Tror pumpen i skåpet går hela tiden.Några givare i tanken eller på framledning finns inte.
Tror inte det hjälper mot den höga returen men det kommer hjälpa till att få en bättre skiktning i tanken så att vp får lite kallare vatten att jobba mot i början av en värme körning samt att cp drar en del el när den går hela tiden inte bara i onödan utan den gör driften sämre. Jag skulle ta ett snack med installatören är han kunnig vet han vad buffert styr är annars kan du tala om för han att det finns och att han borde använda det och att han borde läsa på lite .
Det blir ingen skiktning i tanken när cp går hela tiden och det borde han veta.
Betyder detta att pumpen går fortare och oftare?För framledning och retur följs ända tills pumpen startar då drar framledning i väg.
Du måste beskriva systemet lite mer ingående. Annars blir det bara gissningslek. Värmepump med extern 100 tank och extern cirkulationspump.Ja.Från tanken finns det fyra rör? Framledning från värmepump in i tank och från tank ut till radiatorer.Japp. Samt retur från radiatorer in i tank och från tank in i värmepump? Ja, men dessa är sammankopplade med ett T-stycke.På framledningen från tanken till radiatorerna sitter en extern cirkulationspump?Ja. Finns det på detta rör, framledning från tank till radiatorer en typ lite smalare elkabel till en givare. Inte säkert att du ser själva givaren på grund av eventuell isolering.Nej, finns inget på detta rör. Om din värmepump gör varmvatten (VV) vad visar din framledningstemperatur i värmepumpen då?Idag när ja kollade visade denna 70 grader.
hehe ok som jag misstänkte. Inte smart installation. Dina givare är inte flyttade. Om din framledningsgivare var flyttad utanför VP skulle du inte kunna se framledningstemperaturen när du gör VV med mindre än att du har buffertstyr. Och hade du det skulle inte din interna CP gå när VP står stilla. Detta innebär att din värmepump inte kan beräkna gradminuter (integral) när VP står stilla. Anledningen till att värdena, i ditt exmempel, blir 39 och 39, är att ingen effekt tillförs. Du mäter båda värdena I värmepumpen och mellan dessa givare händer inget om inte värmepumpen eller tillskottet är aktivt. Det innebär att din värmepump INTE VET vad det är för framledningstemperatur när kompressorn inte går. Den mäter i stället, i praktiken, på returtemperaturen när kompressorn står stilla. Gör om gör rätt allt som krävs är en extra tempgivare och sedan kan installatören aktivera buffertstyr, under förutsättning att han kopplar in den externa cirkulationspumpen korrekt. Du vet alltså inte vilket delta du har över radiatorsystemet så justering av externa CP är meningslöst just nu. Så vida du inte har en IR temperaturmätare eller så.