Inget att bry sig om!
Ute och inneenhetenerna är inte fullt ut integrerade med varandra styrmässigt. Inneenheten (från Nibe) har sitt styr, och uteenheten från MHI har sitt. Inneenheten berättar för uteenheten vilken kompressorfrekvens den vill att uteenheten skall leverera - det betyder dock inte att uteenheten har möjlighet att leverera denna då den har andra aspekter att ta hänsyn till (som inte inneenheten är medveten om). Ett exempel på det är vid kall väderlek då uteenheten inte kan gå ner för lågt i frekvens eftersom den då inte skulle få hem tilräckligt med smörjolja från köldbärarkretsen varvid kompressorn skulle skära. Blir det ännu kallare går maskinen då och då in i en cykel där den stänger utgående köldmedieventil, varvar upp kompressor till max och hämtar hem allt köldmedia och olja från systemet - detta indikeras i displayen såsom en avfrostnig plus att "protection" skrivs ut på displayen.
MVH/Jonas