Författare Ämne: Nibe Split 5.14 Kompfrek är/bör  (läst 1890 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad sundsi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nibe Split 5.14 Kompfrek är/bör
« skrivet: 27 januari 2014, 15:16:23 »
Hej,

Jag har en fundering över meny 5.14 Kompfrek är/bör.

Nu när det har blivit lite kallare har jag sett att mitt ärvärde är högre än börvärdet. Är det normalt? Mitt ärvärde ligger oftast på 35Hz vid värmeproduktion medan börvärdet är 25Hz.

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Split 5.14 Kompfrek är/bör
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2014, 19:59:21 »
Jag har noterat samma sak!
Händer vid kallare väderlek och återgår till att gå ner till 25Hz när det blir varmare.
Får ställa frågan till Nibe om det är något skydd vid kallare väderlek.
Jag har ingen bra förklaring.
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Utloggad jonasb

  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 510
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • e-logger
SV: Nibe Split 5.14 Kompfrek är/bör
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2014, 21:58:00 »
Inget att bry sig om!
Ute och inneenhetenerna är inte fullt ut integrerade med varandra styrmässigt. Inneenheten (från Nibe) har sitt styr, och uteenheten från MHI har sitt. Inneenheten berättar för uteenheten vilken kompressorfrekvens den vill att uteenheten skall leverera - det betyder dock inte att uteenheten har möjlighet att leverera denna då den har andra aspekter att ta hänsyn till (som inte inneenheten är medveten om). Ett exempel på det är vid kall väderlek då uteenheten inte kan gå ner för lågt i frekvens eftersom den då inte skulle få hem tilräckligt med smörjolja från köldbärarkretsen varvid kompressorn skulle skära. Blir det ännu kallare går maskinen då och då in i en cykel där den stänger utgående köldmedieventil, varvar upp kompressor till max och hämtar hem allt köldmedia och olja från systemet - detta indikeras i displayen såsom en avfrostnig plus att "protection" skrivs ut på displayen.

MVH/Jonas
1790 tals stockhus i Stockholmsområdet, 140 m2 uppvärmd yta, konverterat till vattenburet 2007-2009, golvkomfortvärme + radiatorer, 50 m Aqua quattro kulvert, VVC, Nibe split installerad Dec 2009.

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Split 5.14 Kompfrek är/bör
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2014, 22:26:07 »
Nja, den visar "Oljeretur" i displayen.
Protection har jag enbart sett när man nått utanför någon gräns vid avfrostning.
Förmodligen för låg vb temp.
Protection kan även dyka upp vid andra tillfällen.
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Utloggad jonasb

  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 510
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • e-logger
SV: Nibe Split 5.14 Kompfrek är/bör
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2014, 22:53:51 »
Du har rätt, länge sedan jag såg det nu!
Jonas

Edit:Tagit bort direktcitering /lmf
« Senast ändrad: 13 februari 2014, 14:41:03 av Lmf »
1790 tals stockhus i Stockholmsområdet, 140 m2 uppvärmd yta, konverterat till vattenburet 2007-2009, golvkomfortvärme + radiatorer, 50 m Aqua quattro kulvert, VVC, Nibe split installerad Dec 2009.

Utloggad sundsi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Split 5.14 Kompfrek är/bör
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2014, 17:55:07 »
Ok, tackar för info.

Protection uppstår även då hetgasen överstiger 105 grader.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!