Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
VVS, Acktankar, Radiatorer, Golvvärme
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Injustering radiatorer, helt åt skogen?
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
2
[
3
]
4
...
6
Next
Alla
Gå ned
Författare
Ämne: Injustering radiatorer, helt åt skogen? (läst 21419 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Fattiglapp
Felaktigt utnämnd till
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Kön:
Go ahead punk.... make my day.
Fattiglapp
SV: Injustering radiatorer, helt åt skogen?
«
Svar #30 skrivet:
25 januari 2014, 22:26:11 »
Citera
Jag förstår ändå inte, Nibens börvärde ut är satt på 43 °C nu, och den tuggar på med 42 °C, om jag då tar bort ett rum från uppvärmningsbehovet och den får mindre vatten att processa borde den väl istället ha större chans att nå de önskade 43 graderna?, men tempen sjönk 0,5 °C
Loggat
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Kön:
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: Injustering radiatorer, helt åt skogen?
«
Svar #31 skrivet:
26 januari 2014, 00:00:45 »
Citera
Ja men vänta lite då
Loggat
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.
Donk
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 43
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Donk
SV: Injustering radiatorer, helt åt skogen?
«
Svar #32 skrivet:
26 januari 2014, 11:09:56 »
Citera
Bestämde mig för att kolla mina element med, kan upplysa om att fattiglapp inte är ensam om att kass instrypning verkar inte som om ngt av mina element är strypta alls alla skruvar jag öppnat har varit fullt utskruvade. damen i huset är och köper en ir termometer i staden nu så det blir väl till att skruva en del sen..
Hur har detta med fult ostrypta element påverkat mitt system? och vad kommer hända när jag stryper ner dem? är väl samma mängd vatten som ska värmas eller missar jag ngt uppenbart här ?
/A
Loggat
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9871
Karma +19/-4
Roland
SV: Injustering radiatorer, helt åt skogen?
«
Svar #33 skrivet:
26 januari 2014, 11:52:19 »
Citera
Det behöver inte vara fel att inga element är strypta. Är deltaT över elementen bra i ostrypt skick behöver man inte göra något. Det man inte vill ha är några element där vattnet passerar rakt igenom utan att kylas nämnvärt. Lågt deltaT över elementet, t.ex. 2 grader i stället för 5 grader, ökar inte värmeavgivningen nämnvärt men bidrar till att returvattnet får onödigt hög temperatur.
Det som händer när man stryper element som "kortsluter" värmebärarflödet är att elementen med högre deltaT får mer vatten. Returtemperaturen på dessa stiger något och värmeavgivningen ökar. Det betyder att man kan dra ner framledningstemperaturen något och ändå ha samma temperatur i huset vilket ger lägre elförbrukning.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
Donk
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 43
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Donk
SV: Injustering radiatorer, helt åt skogen?
«
Svar #34 skrivet:
26 januari 2014, 12:11:11 »
Citera
har mätt lite fort nu verkar vara max 3 graders delta på alla element en del bara 1 , blir till att strypa alla då antar jag? innebär detta att pumpen har gått onödigt hårt då ?
/A
Loggat
Fattiglapp
Felaktigt utnämnd till
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Kön:
Go ahead punk.... make my day.
Fattiglapp
SV: Injustering radiatorer, helt åt skogen?
«
Svar #35 skrivet:
26 januari 2014, 12:16:17 »
Citera
Nej, du skall nog börja med att sänka cp-farten ett hack.
Loggat
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9871
Karma +19/-4
Roland
SV: Injustering radiatorer, helt åt skogen?
«
Svar #36 skrivet:
26 januari 2014, 12:20:41 »
Citera
Håller med Fattiglapp. Kontrollera först differensen över pumpen. Är den inte någorlunda bra innan man startar med elementen kan det bli ett evighetsarbete. Ta sedan och justera flödet till elementen med deltaT på några grader. Vänta sedan. Man måste ha tålamod. Obs pumpen måste gå helat tiden.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
Donk
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 43
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Donk
SV: Injustering radiatorer, helt åt skogen?
«
Svar #37 skrivet:
26 januari 2014, 12:29:08 »
Citera
cp till elementen går på max för att ha högre flöde än värmebärarpumpen i vp den går även den på 3 annars får jag ett delta på värmebärare på 15-16 grader kör man på 3 an blir det 10 bör jag sänka dennai alla fall?
/A
Loggat
HansMarten
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 731
Karma +0/-0
Kan lite om mycket=)
HansMarten
SV: Injustering radiatorer, helt åt skogen?
«
Svar #38 skrivet:
26 januari 2014, 12:37:26 »
Citera
Donk, har du kollat ditt smutsfilter? 15-16 i diff på högsta läge på cp låter högt i mina öron
Loggat
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
Ort: Skåne kusten Årsmedeltemp: +7,5C
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Donk
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 43
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Donk
SV: Injustering radiatorer, helt åt skogen?
«
Svar #39 skrivet:
26 januari 2014, 12:43:29 »
Citera
15 i diff på steg 2 på och 10 i diff på steg 3 . har 6 grader in på kb och 3 ut smutsfiltret är rent på varma sidan inte kollat det kalla
a
Loggat
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9871
Karma +19/-4
Roland
SV: Injustering radiatorer, helt åt skogen?
«
Svar #40 skrivet:
26 januari 2014, 14:35:13 »
Citera
Låg temperaturdifferens över radiatorerna men hög differens över pumpen. Det är möjligen inte enrörssystem, dvs radiatorerna är seriekopplade i en eller flera slingor? Jag utgick från att det var tvårörssystem, alltså parallellkopplade radiatorer.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
Donk
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 43
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Donk
SV: Injustering radiatorer, helt åt skogen?
«
Svar #41 skrivet:
26 januari 2014, 14:49:25 »
Citera
jag har ca 5 graders skillnad över retur och frammatning enligt ir termometern siffrorna i pumpen säger ca 10 grader. jag tror att det ska vara 2 rörs såhär ser elementen ut
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=52530.msg539250#msg539250
mvh A
Loggat
Fattiglapp
Felaktigt utnämnd till
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Kön:
Go ahead punk.... make my day.
Fattiglapp
SV: Injustering radiatorer, helt åt skogen?
«
Svar #42 skrivet:
26 januari 2014, 15:22:46 »
Citera
Jo det är tvårörs. Du verkar ha fått det som jag, pumpen säger en siffra och verkligheten är en annan...
Loggat
Donk
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 43
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Donk
SV: Injustering radiatorer, helt åt skogen?
«
Svar #43 skrivet:
26 januari 2014, 15:41:40 »
Citera
Är nog som du säger fattiglapp, bytte en givare förra året då den visade minus 200 grader eller ngt liknande=)
Sen är mina element pinsamt små med enkelpaneler överallt nästan så lite nya större hade inte varit fel då ska väl dessutom pumpen må bättre med .
mvh A
Loggat
Fattiglapp
Felaktigt utnämnd till
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Kön:
Go ahead punk.... make my day.
Fattiglapp
SV: Injustering radiatorer, helt åt skogen?
«
Svar #44 skrivet:
26 januari 2014, 15:56:39 »
Citera
Jag tror också jag behöver göra förändringar på radiatorfronten, men det behöver inte hindra att man gör det bästa av vad man har.
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
2
[
3
]
4
...
6
Next
Alla
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
VVS, Acktankar, Radiatorer, Golvvärme
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Injustering radiatorer, helt åt skogen?
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 748
dolda: 0
användare: 3
Användare online
:
krambriw
jojanon
rocas
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info