Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Thermia
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
klåfingrig gubbe har pillat på en Thermia 75
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
2
Next
Alla
Gå ned
Författare
Ämne: klåfingrig gubbe har pillat på en Thermia 75 (läst 8358 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Phson
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Ronneby
Antal inlägg: 24
Karma +0/-0
Kön:
Phson
klåfingrig gubbe har pillat på en Thermia 75
«
skrivet:
23 januari 2014, 20:52:48 »
Citera
Jag har råkat ändra integralen på min vp. Den som bara ska ändras vid service. Hur ska den stå? Nu har jag dom andra integralerna på: VP 80 och TS 1020. Jag kan själv tycka att när TS slår till så borde "Service integralen" stå på 1100. Tänker jag fel?
Loggat
Thermia villa 75
Toshiba RAS13
Panasonic L/L
Sharp L/L
Phson
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Ronneby
Antal inlägg: 24
Karma +0/-0
Kön:
Phson
SV: klåfingrig gubbe har pillat på en Thermia 75
«
Svar #1 skrivet:
24 januari 2014, 22:24:11 »
Citera
Nog borde det finnas någon som kan hjälpa mig här? Börjar bli nervös nu när det inte kommer några kommentarer :-(
Loggat
Thermia villa 75
Toshiba RAS13
Panasonic L/L
Sharp L/L
svenske kocken
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7722
Karma +12/-7
Kön:
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: klåfingrig gubbe har pillat på en Thermia 75
«
Svar #2 skrivet:
24 januari 2014, 22:29:38 »
Citera
Det beror kanske på att ingen tycker att dina siffror är så tokiga. Har du några problem? OM du har det så får du ge oss lite data om din "anläggning".
Loggat
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.
Phson
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Ronneby
Antal inlägg: 24
Karma +0/-0
Kön:
Phson
SV: klåfingrig gubbe har pillat på en Thermia 75
«
Svar #3 skrivet:
24 januari 2014, 23:29:19 »
Citera
Kanske så är det så att jag inte har ett problem, men det finns ett värde i min meny som är justerbart och heter integral. Detta värde ska visar värmebalansen, men är som sagt justerbart. Dom andra värdena förstår jag. VP 80 är att när det är. Ett underskott på 80 grad/minuter startar kompressorn. TS 1020 är att tillsatsvärmen startar när underskottet är ytterligare 1020 gradminuter lägra, alltså vid ett underskott på 1100 gradminuter. Om den som endas kallas integral inte varit justerbar så hade jag inte haft några funderingar. Men vad händer när jag justerat det värdet som heter integral? Behövs mera info så skriver jag gärna ner det.
Loggat
Thermia villa 75
Toshiba RAS13
Panasonic L/L
Sharp L/L
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Kön:
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: klåfingrig gubbe har pillat på en Thermia 75
«
Svar #4 skrivet:
24 januari 2014, 23:56:05 »
Citera
Integralen justerar sig själv. Det är gradminuterna. Det är en indikator för ackumulerat värmeöverskott eller underskott. Underskott indikeras med minustecken.
Om ditt börvärde för framledningen från värmepumpen enligt din kurva är 45 grader vid -5 i ute-temperatur så kommer en framledning på 40 grader generera ett underskott om -5 grader per minut. Så här fortsätter det tills dess att du har ackumulerat ett värmeunderskott som startar kompressorn, och om inte det räcker, som startar ett eller flera steg av tillsatts.
Om värmepumpen har kapacitet att hämta hem underskottet kommer integralen till slut nå 0 och då kommer kompressorn stängas av, tills dess integralen indikerar nytt behov av kompressor.
Du ändrar således inte integralen själv. Du ändrar kurva för att få en temperatur som är jämn inne, oavsett ute-temp. Därefter kan du justera rum-bör med pil upp och ned för att öka/sänka temperaturen inne i grader längs hela kurvan, oavsett ute-temp (när man hittat rätt kurva ändrar man den inte utan då justerar man normalt sett rumvärdet om man vill ha varmare eller kallare). Därtill kan du justera startpunkten för kompressor och elsteg, vilket är de två inställningar du rapporterade. Båda låter hyfsat rimliga.
Grovt och något förenklat uttryckt.
Loggat
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.
Phson
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Ronneby
Antal inlägg: 24
Karma +0/-0
Kön:
Phson
SV: klåfingrig gubbe har pillat på en Thermia 75
«
Svar #5 skrivet:
25 januari 2014, 08:00:55 »
Citera
Kurvan som du refererar till är väl den som standard ligger på 40 har jag för mig? I alla fall om den står på 40 så shuntar den ut 40 gradigt vatten till radiatorerna vif 0 grader ute. Integralen ändra sig själv när värmebalansen ändrar sig, det stämmer. Men min går ochså att ändra med piltangenterna. Den är justerbar mellan -3300 och + 100. Det är där som jag råkat justera. Var själv helt säker på att det bara var en visning för värmebalansen, men som sagt, den går att justera. Nu är frågan vad den ska stå på?
Loggat
Thermia villa 75
Toshiba RAS13
Panasonic L/L
Sharp L/L
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Kön:
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: klåfingrig gubbe har pillat på en Thermia 75
«
Svar #6 skrivet:
25 januari 2014, 10:46:47 »
Citera
Den ska man inte justera. Den ska stå på, säg 0, och sedan får den sköta sig själv.
Kurvan, vars värde indikerar måltemperatur vid 0 grader ute. Som i fallet 40 alltså gör att värmepumpen siktar på 40.
Som du nu förstått efter mitt förra inlägg så shuntar inte värmepumpen ut 40 i det fallet utan den kommer balansera över och under och använda integralen för att få en snittframledning som ligger på 40...
Loggat
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.
Phson
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Ronneby
Antal inlägg: 24
Karma +0/-0
Kön:
Phson
SV: klåfingrig gubbe har pillat på en Thermia 75
«
Svar #7 skrivet:
25 januari 2014, 11:16:00 »
Citera
Frågan är bara hur jag får den till det "riktiga" 0? Ställer jag den på 0 så ändrar den sitt värde vartefter värmabalansen ändras. Den borde ju vara på 0 när värmebehovet är så lågt att kompressorn stängs av eller? Jag gissar också att den borde stå på 80 när kompressorn startar och 1100 när ts startar? Tänker jag rätt?
Loggat
Thermia villa 75
Toshiba RAS13
Panasonic L/L
Sharp L/L
Erik Renberg
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 859
Karma +0/-1
Respekterar naturlagarna
Erik Renberg
SV: klåfingrig gubbe har pillat på en Thermia 75
«
Svar #8 skrivet:
25 januari 2014, 12:59:12 »
Citera
Integralen visar värmebalansen som du formulerar det. Och den sköter sig själv uppåt och nedåt. Ska inte ändras förutom typ om man vill testa saker:
Men den går också att ändra även i min Nibe; och det kan vara händigt när man håller på att testa någon inställning (t ex om man vill kolla att tillsatsen startar som den ska fast det just den dag man testar är alldeles för varmt ute och integralen aldrig sjunker av sig själv). Men normalt sett ska man inte ändra integralen / gradminuterna.
Integralen används sedan av VP; och när den når 80 startar kompressorn, och då kanske den så småningom kommer till 0 varpå kompressorn stannar. Eller så kanske det är svinkallt så den når starten för tillsats och då startar tillsatsen.. osv. Typ.
Loggat
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Kön:
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: klåfingrig gubbe har pillat på en Thermia 75
«
Svar #9 skrivet:
25 januari 2014, 13:08:05 »
Citera
Integralen förändras hela tiden och den är en given siffra en väldigt kort tid. Det är som en sinusvåg. Det finns ingen shunt utan framledningen varierar kring börvärdet så att snittet blir bör.
Här ser du exempel. Där den tjocka lila är integralen. I mitt fall går inte VP hela tiden så den kör, värdet går upp över 0, det svalnar och blir kallt nog för att kräva mer värme, kompressorn startar igen. Och så håller det på.
Till slut kan det bli så kallt att kompressorn går dygnet runt och man till och med behöver tillskott i form av elpatron.
Loggat
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.
Phson
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Ronneby
Antal inlägg: 24
Karma +0/-0
Kön:
Phson
SV: klåfingrig gubbe har pillat på en Thermia 75
«
Svar #10 skrivet:
25 januari 2014, 14:49:53 »
Citera
Tack för alla svar och förklaringar. Tyvärr fattar jag fortfarande inte hur jag ställer in rätt värde på integralen. Jag vet att den ändras hela tiden beroende på värmebalansen. men står jag och tittar på den när den ändras, så kan jag också ändra den. Säg att värmebalansen står på -1000 klockan 12 på dagen. klockan 13 står den på-1200 klockan 13:01 ändrar jag den till - 1000. när jag sedan kollar klockan 14 så står den på -1200. klockan 14:01 ändrar jag den igen till -1000. Klockan 15 står den på -1200 igen. Hade jag inte ändrat den en enda gång så borde den stå på -1600 klockan 15. Jag förstår att värmebehovet ändras och att allt kanske inte är linjärt. men jag hoppas att ni förstär vad jag menar.
Loggat
Thermia villa 75
Toshiba RAS13
Panasonic L/L
Sharp L/L
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Kön:
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: klåfingrig gubbe har pillat på en Thermia 75
«
Svar #11 skrivet:
25 januari 2014, 14:58:26 »
Citera
Jag har aldrig ändrat mitt integralvärde.
Det är en balans som reglerdatorn arbetar med att upprätthålla. Man ändrar aldrig integral annat än om man skall genomföra ett specifikt test.
Låt den vara och se vad som händer. Kompressorn bör sätta igång vid ca -80 och gå hela tiden till den är 0 (kanske aldrig sker när det är minusgrader). Elpatronen bör sätta igång vid ca -1000. Om den inte klarar av att räkna upp, efter en timma eller så, ok att det dippar vidare en bit, men till slut ska det vända, med elpatronen på, så kan det tyda på att du har begränsat hur mycket el den får använda.
Oavsett vilket så ska du _aldrig_ ändra integral-värdet.
Loggat
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.
svenske kocken
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7722
Karma +12/-7
Kön:
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: klåfingrig gubbe har pillat på en Thermia 75
«
Svar #12 skrivet:
25 januari 2014, 15:17:17 »
Citera
Och jag kan inte ändra integralen (är värdet) som VP räknar fram, det jag kan ändra är det värde (börvärde) där jag vill att pumpen ska starta eller när jag vill att tillskottet ska gå till.
Loggat
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.
Phson
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Ronneby
Antal inlägg: 24
Karma +0/-0
Kön:
Phson
SV: klåfingrig gubbe har pillat på en Thermia 75
«
Svar #13 skrivet:
25 januari 2014, 15:44:19 »
Citera
Nu har jag lärt mig att inte ändra på det
Frågan är bara hur det usteras in från början? Är det fabriksinställt? Går det i så fall reseta systemet? Eller gör man några mätningar vid installation?
Loggat
Thermia villa 75
Toshiba RAS13
Panasonic L/L
Sharp L/L
purjo__
Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13217
Karma +21/-11
Kön:
Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
purjo__
SV: klåfingrig gubbe har pillat på en Thermia 75
«
Svar #14 skrivet:
25 januari 2014, 15:49:57 »
Citera
Den borde hamna på noll när VP'n har kommit ikapp. Vill du att det skall gå fortare så är det väl bara att starta om anläggningen?
Loggat
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.
Ju mer man vet desto mindre förstår man.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
2
Next
Alla
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Thermia
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
klåfingrig gubbe har pillat på en Thermia 75
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 927
dolda: 0
användare: 6
Användare online
:
Rdx
Dl1000
TS Comfort AB
Frazze62
kebj76
Börje__
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info