Författare Ämne: VP Thermia TSW 8 som går konstant  (läst 16663 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad jehn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: VP Thermia TSW 8 som går konstant
« Svar #30 skrivet: 22 januari 2014, 22:13:26 »
Ja missade att det är ganska nydraget  till garaget och misstänkte att det var något lurt eftersom du hade fina värden annars.Ta en bild på slingan för det verkar vara något knas där.
Lite svårt att ta en bild på garageslingan men den är kopplad till "huvudslingan" i källaren som är utförd med 28 mm rör.
Garageslingan är första, biten innan första radiatorn, c:a 15 m lång och utförd med 18 mm rör.
Resten av slingan är utförd med 15 mm rör och avstick med 12 mm rör till varje radiator.
« Senast ändrad: 22 januari 2014, 22:21:03 av jehn »

Utloggad jehn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: VP Thermia TSW 8 som går konstant
« Svar #31 skrivet: 22 januari 2014, 22:30:38 »
Tack för ikväll alla hjälpsamma och kunniga personer.
Fortsättning följer men nu lite nattvila.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: VP Thermia TSW 8 som går konstant
« Svar #32 skrivet: 22 januari 2014, 22:49:57 »
testa med läge 1 i garaget.
vänta 12 timmar se vad som händer.

Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30445
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: VP Thermia TSW 8 som går konstant
« Svar #33 skrivet: 23 januari 2014, 07:06:25 »
Har också Danfoss, läge 1 i garage och 2 i tvättstugan.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad jehn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: VP Thermia TSW 8 som går konstant
« Svar #34 skrivet: 23 januari 2014, 08:46:50 »
testa med läge 1 i garaget.
vänta 12 timmar se vad som händer.

Efter att ha kört pumpen utan garaget inkopplat en längre tid i går verkar pumpen uppföra sig normalt så problemet är nog inringa till garaget.
Nu på morgonen har jag kopplat på garaget och ställt ventilerna på läge 2.
Om jag tolkar Danfoss-broschhyren rätt så kan det finnas risk för luftproblem om man har lägre inställning så jag provar med detta så länge och väntar med spänning.

Utloggad jehn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: VP Thermia TSW 8 som går konstant
« Svar #35 skrivet: 23 januari 2014, 21:57:46 »

Efter att ha kört pumpen utan garaget inkopplat en längre tid i går verkar pumpen uppföra sig normalt så problemet är nog inringa till garaget.
Nu på morgonen har jag kopplat på garaget och ställt ventilerna på läge 2.
Om jag tolkar Danfoss-broschhyren rätt så kan det finnas risk för luftproblem om man har lägre inställning så jag provar med detta så länge och väntar med spänning.

Nu har jag kört pumpen hela dagen men endast övre delen av radiatorerna blir varma.
Pumpen har bara gjort några få stopp under dagen.
Jag misstänker att om jag släpper mer på strypningen kommer väl pumpen att gå konstant igen.

Lite siffror strax innan pumpen stannade för en liten stund sedan:

Ute          -3
Rum        20
Framl.     37(38)
Retur      33(50)
Integral    -1
Brine in     2
Brine ut    -2

När integralen går ned på 0 verkar pumpen "rusa" och framledningstemp och returtemp ökar markant till följande värden innan pumpen stannar

Framl.    54(70)
Retur     51(50)

Kan detta vara riktigt?

« Senast ändrad: 23 januari 2014, 22:03:59 av jehn »

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7750
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: VP Thermia TSW 8 som går konstant
« Svar #36 skrivet: 23 januari 2014, 22:05:23 »
Den "spetsar" på varmvattnet innan den stannar.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad jehn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: VP Thermia TSW 8 som går konstant
« Svar #37 skrivet: 23 januari 2014, 22:12:17 »
Den "spetsar" på varmvattnet innan den stannar.

Ok, då blir jag lite lugnare.
Men att pumpen har så långa gångtider är det verkligen riktigt.
Innan jag anslöt garaget gjorde den ju mycket tätare stopp.
Kapaciteten 8kW inbillar jag mig är tillräcklig för någon tillsatsel har ju inte behövts varken nu eller tidigare.
« Senast ändrad: 23 januari 2014, 22:14:09 av jehn »

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7750
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: VP Thermia TSW 8 som går konstant
« Svar #38 skrivet: 23 januari 2014, 22:19:42 »
Att garagen brukar stjäla mycket värme är vanligt, ofta är dom betydligt sämre isolerade än bostadsdelen. Att det blir långa gångtider betyder helt enkelt att pumpen får ligga i och jobba för att hålla värmen. Blir det nog kallt och nog länge ska den gå hela tiden, Hos mig har min pump i princip gått oavbrutet i några veckor nu och som det ser ut blir det några dagar till. För nått år sedan gick den i över en månad utan att stanna.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad jehn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: VP Thermia TSW 8 som går konstant
« Svar #39 skrivet: 23 januari 2014, 22:33:20 »
Att garagen brukar stjäla mycket värme är vanligt, ofta är dom betydligt sämre isolerade än bostadsdelen. Att det blir långa gångtider betyder helt enkelt att pumpen får ligga i och jobba för att hålla värmen. Blir det nog kallt och nog länge ska den gå hela tiden, Hos mig har min pump i princip gått oavbrutet i några veckor nu och som det ser ut blir det några dagar till. För nått år sedan gick den i över en månad utan att stanna.

Jo det är ju riktigt att garaget nog har sämre isolering och säkert en del luftläckage vid port osv. men jag har bara -3 ute här nu.
Men det låter ju trösterikt att det finns fler än jag som har pump som har lång gångtid.
Då kanske det ändå inte är något fel på min pump?

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: VP Thermia TSW 8 som går konstant
« Svar #40 skrivet: 23 januari 2014, 22:59:09 »
Om jag har skön temp inne 22 grader samt 17-18 grader i det vidbyggda garaget/groventré/förråd, som är mycket sämre isolerat och har en läckande 2cm tjock garageport, bland annat.. så drar mitt hus vid -4 grader ca 7,3kw och det är med FTX (värmeåtervinning på ventilationen).

Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad jehn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: VP Thermia TSW 8 som går konstant
« Svar #41 skrivet: 27 januari 2014, 07:43:23 »
Om jag har skön temp inne 22 grader samt 17-18 grader i det vidbyggda garaget/groventré/förråd, som är mycket sämre isolerat och har en läckande 2cm tjock garageport, bland annat.. så drar mitt hus vid -4 grader ca 7,3kw och det är med FTX (värmeåtervinning på ventilationen).
Du har ju lite andra förutsättningar med större borrdjup och FTX-återvinning. Hur stor VP har du?
Men å andra sidan kör du ju med högre innetemp. Jag antar att du har separat mätning på VP eftersom du vet att den drar 7.3 kW vid -4.
Om jag fattar dig rätt tror du ändå att min pump på 8 kW inte är "frisk" utan borde klara både hus och garage och det tycker jag också.
De senaste dagarna har jag kört med garaget inkopplat och ställt in så jag haft 12 grader där men då har innetempen i huset inte orkat upp till mer än 19 grader fast inställningen var 20 grader och framledningstemp gick bara upp till max 37 grader vid -4 utomhus. VP har gått konstant och integral -760 och ingen tillsatsel på hela tiden.
Kopplar jag bort garaget får jag genast upp framledningstempen och innetempen efter ett tag och integralen sjunker långsamt.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: VP Thermia TSW 8 som går konstant
« Svar #42 skrivet: 27 januari 2014, 08:20:15 »
Då missförstod du mig nog :)
För jag menade tvärt om. Vad man har för VP och borrdjup har inget att göra med hur mycket effekt huset tar för att bli varmt.

Jag försökte visa på att för många hus, exempelvis mitt, så ligger man ungefär på den effekt som din VP klarar av att leverera vid den ute-temp som råder. Exempelvis en 8kW värmepump i ett hus som drar närmare 8kW vid -5. Då måste tillsatsen få jobba.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad jehn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: VP Thermia TSW 8 som går konstant
« Svar #43 skrivet: 27 januari 2014, 13:04:07 »
Då missförstod du mig nog :)
För jag menade tvärt om. Vad man har för VP och borrdjup har inget att göra med hur mycket effekt huset tar för att bli varmt.

Jag försökte visa på att för många hus, exempelvis mitt, så ligger man ungefär på den effekt som din VP klarar av att leverera vid den ute-temp som råder. Exempelvis en 8kW värmepump i ett hus som drar närmare 8kW vid -5. Då måste tillsatsen få jobba.
Jo jag är med på det där med borrdjup och pumpstorlek och att huset drar en viss effekt vid olika tillfällen för att hålla konstant innetemp oavsett vilken uppvärmningskälla och storlek man har.
Jag har kört i 8 år fast utan garaget anslutet och det har varit flera vintrar med betydligt lägre utetemp än i år (som varit mellan -3 och -7) och detta utan tillsatsel.
Då undrar man om det  blir för mycket för VP när garaget är inkopplat men tillsatselen går aldrig in då heller utan VP arbetar på oavbrutet. VP ger då inte mer än 37 grader i framledningen med garaget inkopplat men kopplar jag bort garaget jobbar den normalt.


Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13354
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: VP Thermia TSW 8 som går konstant
« Svar #44 skrivet: 27 januari 2014, 13:20:03 »
Med garaget inkopplat ökar effektbehovet en del, men det borde kunna kompenseras av att tillskottet går in i motsvarande grad. Det borde med andra ord funka lika bra som tidigare, men med mer tillskott... Enda förklaringen är att det blir nåt stul med flödet när du kopplar in garaget.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!