Ofta kan man se att den frostar av insidan mer eller mindre som den ska om du kikar in genom fläkten framifrån, och den lilla effekt den sedan kan ge kommer mer eller mindre bara från den luft som piskas runt inuti själva värmepumpen.
Man brukar kunna se att isen efter en avfrostningscykel inte sitter fast på lamellerna längre.För den avfrostar väl?
Annars kan det vara fyrvägsventilen som inte växlar.Om du lägger om den till kyldrift, kyler den rumsluften då?
Jag märker att värmen blir lägre vid växling till kyldrift.Den går inte att ställa lägre än +16 C men det känns som att det kan vara "rätt". Utomhusdelens fläkt stannade den korta stund jag körde med kyldrift.
För att kolla om 4-vägsventilen funkar måste du få kompressorn att gå i kylläge. Då skall förångaren ute bli varm om allt funkar som det skall.
Om den slutar avfrosta redan efter 1-2 minuter verkar det vara nåt skumt, en avfrostningscykel bör väl i i vart fall 7-8 minuter.