0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Då jag dök upp som referens här så tänkte jag fylla på med...Man ska nog inte jämför min pump, den är beräknad med DUT -35 Vi har klarat -27 utan tillsats.
Hade hit en elektriker och bytte kabel från centralen till pumpen då det var fel area på kabeln.
Har kört igång tillsatsen imorse och nu har den gått i drygt 2h och framledningen har enbart stigit 1 grader kontra utan tillsats.--Klipp--Framledning: 37 (37)Returledning 29
Då jag dök upp som referens här så tänkte jag fylla på med...Man ska nog inte jämför min pump, den är beräknad med DUT -35 Vi har klarat -27 utan tillsats.Men jag också kan tycka att det är konstigt att en 6kW + 3kW tillsats inte skulle orka värma mer än så, det blir väll 9kW + COP, eller missar jag nått?Jag tycker att det låter som om någonting har hänt när elaren var där, så jag skulle nog be elaren komma tillbaks och kontrollera att faserna är rätt.
Hoppas du inte misstyckte... Försöker lista ut lite hur pumpen fungerar på max framledning... En montör ville att jag skulle ta en 10kw pump så då hade det väl gått helt åt skogen för mig....Varför var det "fel area" på kabeln från början? Var det då bara 1,5mm2 och ingen tillsats möjlig?
Vad har du för temp fram och retur i golvvärmen då? Det verkar ju som att de är ganska mycket strypta?