« skrivet: 05 december 2005, 17:22:07 »
Hej
Är det någon som har erfarenhet av täthet med tenn lödning.
Vilket är bäst kopparfosforlod med 2% silver kontra mjuklöda med tenn.
Själv har jag mjuklödat utan problem både på förbrukningssidan och värmeledningen. Detta utan någon läcka men rörläggare verkar inte gilla mjuklod.
Finns det bågra normer man måste följa?
Synpunkter tack.

Mvh AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.

Utloggad pellep

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 916
  • Karma +0/-0
  • varför göra det enkelt om man kan krångla till det
SV: Hårdlödning kontra Tenn för kapillär rördelar
« Svar #1 skrivet: 06 december 2005, 09:25:17 »
Under förutsättning att man är noga med rengöringen kan man lungt använda mjuklod med 3% silver.
Jag tror att rörmokarna tycker rengöringen tar lång tid.
Om du möter en människa utan leende, ge henne ditt!

maha6305

  • Gäst
maha6305
SV: Hårdlödning kontra Tenn för kapillär rördelar
« Svar #2 skrivet: 06 december 2005, 10:24:07 »
Instämmer helt med pellep

Hållfastheten med korrekt mjuklödning anses ju räcka i vanliga hem-VVS applikationer.

Den kritiska saken är att få bort oxid före lödning eftersom det annars äventyrar utflytning och därmed kapilläreffekten. Säkert därför inte rörisar gillar den utan föredrar presskopplingar. För hemmapularen är väl mjuklödning ändå ett bra alternativ!

Vid hårdlödning har man aldrig det problemet av två skäl: 1. Fosforn i lodet är ett effektivt inbyggt "flussmedel". 2. Man kör företrädesvis med svagt reducerande låga, väteöverskottet motverkar också oxidation.


Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Hårdlödning kontra Tenn för kapillär rördelar
« Svar #3 skrivet: 06 december 2005, 14:38:23 »
På kalla sidan är det hårdlödning som gäller.

http://www.temper.se/Files/Temperpärm/Svensk/Köldbärarlaget-4.pdf
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad AndersA

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1376
  • Karma +1/-0
SV: Hårdlödning kontra Tenn för kapillär rördelar
« Svar #4 skrivet: 06 december 2005, 18:58:43 »
Hej bertil
Länken du lämnade fungerar tyvärr inte, kan du ge en bättre länk.
Vore intressant att se varför det krävs hårdlödning just på kalla sidan.
Mvh
AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Hårdlödning kontra Tenn för kapillär rördelar
« Svar #5 skrivet: 06 december 2005, 19:14:08 »
Länken du lämnade fungerar tyvärr inte, kan du ge en bättre länk.
Kommer detta att funka?
http://www.temper.se/Files/Temperp%C3%A4rm/Svensk/K%C3%B6ldb%C3%A4rarlaget-4.pdf
Annars skriv Köldbärarlaget-4.pdf på www.google.se
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad kylmicke

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Hårdlödning kontra Tenn för kapillär rördelar
« Svar #6 skrivet: 06 december 2005, 23:11:39 »
Med sprit som köldbärare går det bra att tenn löda, med Temper som är en typ av saltlösning går det inte.

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
SV: Hårdlödning kontra Tenn för kapillär rördelar
« Svar #7 skrivet: 07 december 2005, 02:24:23 »
Hej bertil
Länken du lämnade fungerar tyvärr inte, kan du ge en bättre länk.
Vore intressant att se varför det krävs hårdlödning just på kalla sidan.
Mvh
AndersA
Beror nog på hur länken ser ut

http://www.temper.se/Files/Temperpärm/Svensk/Köldbärarlaget-4.pdf

/Johan
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Utloggad AndersA

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1376
  • Karma +1/-0
SV: Hårdlödning kontra Tenn för kapillär rördelar
« Svar #8 skrivet: 07 december 2005, 07:57:52 »
Håller med kylmicke, vore konstigt om det skulle kunna uppstå galvanisk korrosion på den kalla sidan med sprit som medium.
Enda skillnaden mot den varma är ju temperaturen och spriten.

Ps
Jag har mjuklödat mitt system och blev lite bekymrad när infon kom att det var olämpligt.
Förstås är det som vanligt att man borde skaffa information först och göra jobbet sedan, vilket jag tyvärr inte alltid gör.
Forumet är ypperligt att få info, jag har lärt mig en hel del.
Tack alla

AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.

Utloggad Trollet

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Hårdlödning kontra Tenn för kapillär rördelar
« Svar #9 skrivet: 07 december 2005, 13:35:39 »
Anledningen till att Köldbärarlaget har tagit fram sin dokumentation är den stora okunskap som finns hos VVS & Kylbranschen när det gäller köldbärarsystem
Med köldbärare menas t.e.x. Vatten, Glykol, Köldbärarsprit( KBS), Temper,Tyfoxit, Hycool, mm.

Utloggad asdf

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 430
  • Karma +1/-2
  • Kön: Man
SV: Hårdlödning kontra Tenn för kapillär rördelar
« Svar #10 skrivet: 07 december 2005, 17:54:51 »
Jag föredrar mjuklödning.
Tar bort oxid med saltsyra.

Utloggad kylmicke

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Hårdlödning kontra Tenn för kapillär rördelar
« Svar #11 skrivet: 07 december 2005, 21:13:26 »
Temper,Tyfoxit, Hycool är bara olika handelsnamn för olika fabrikat av salt baserade köldbärare.

Utloggad pellep

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 916
  • Karma +0/-0
  • varför göra det enkelt om man kan krångla till det
SV: Hårdlödning kontra Tenn för kapillär rördelar
« Svar #12 skrivet: 08 december 2005, 09:26:07 »
Jag föredrar mjuklödning.
Tar bort oxid med saltsyra.

Du tar då i.
Smärgelfilt, typ Scotch-Brite fungerar utmärkt.
Om du möter en människa utan leende, ge henne ditt!

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!