Service skulle enligt mitt personliga omdömme innefatta (kanske har glömt något):
1) Byte/rengöring filter, förångare
2) Rengöring fläktvingar/frånluftskanaler/frånluftsdon och urtorkning av utrymmen i FLVP:n där frånluften passerar
3) Rengöring av kondensbricka/spillrör/slang etc
4) Kontroll och motionering av säkerhetsventiler
5) Kontroll att trycket är korrekt i cirkulationssystemet
6) Kontroll och avluftning radiatorer/golvslingor
7) Kontroll av att kompressor startar, att köldmedium finns i tillräcklig mängd (vet ej hur detta kan kontrolleras)

Kontroll att samtliga kontaktorer och elpatroner fungerar
9) Känna på cirkulationspumpen om den känns onormalt varm
10) Lyssna efter onormala oljud från fläkt, cirkulationspump och kompressor
Om man nu tänker sig att någon säkerhetsventil inte öppnar korrekt (dvs för sent eller inte alls) och man lite oförsiktigt fyller på med nytt vatten i cirkulationskretsen, skulle det då kunna skada manteln när övertrycket stiger? För det var väl manteln som sprack?
mvh