Författare Ämne: Vad säger mitt borrningsprotokoll?  (läst 2196 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad pakerfeldt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 73
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Vad säger mitt borrningsprotokoll?
« skrivet: 02 november 2013, 10:12:11 »
Först och främst, jag är relativt ny här på forumet och dessutom nybliven husägare. Så VP och borrhål är helt outforskad mark för mig.

Vårt nybyggda hus blev färdigt i år och vi har BV + FTX. Vid borrningen så pratades det om sprickor i berget. Jag förstod inte allt som sas än mindre hur allvarligt det är.

Så här säger mitt borrningsprotokoll.
Utförd av Rototech 2013-04-23
0-1.5m Lera
1.5-3.5 Grus
3.5-180m Berg (Färg grå)
Anmärkningar: Stor spricka vid 170m. Lite vatten.
Borrmaskinstyp: sänkhammar
Tätning mellan foderrör och berg har skett med: cement
Borrhål fodrat: stålrör
ytterdiameter 139.7, godstjocklek 5.0, djup från: 0.0 till 6.0
Totaldjup från markytan: 180.0
jorddjup från markytan: 3.5
Borrhålets bottendiameter: 114.0 mm
Stabil grundvattennivå under markytan 3.0m, datum vid mätningstillfälle 2013-05-03, mättning av grundvattennivå har skett: före vattenuttag, antal timmar 1.0.
Gradborrning: 0 grader

Har fetmärkt de anmärkningar som oroar mig en aning.
Borrhålet är utanför Uppsala och just nu är det 7°C på brine in.

Vad kan ni experter säga, är det något att oroa sig över?
Lösvirkeshus 1-plan, 160kvm boarea uppfört 2013.
CTC EcoHeat 308 + FTX Heru 75S. 177m aktivt borrdjup.
Solcellsanläggning i sydost på 10.56 kWp.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9872
  • Karma +19/-4
SV: Vad säger mitt borrningsprotokoll?
« Svar #1 skrivet: 02 november 2013, 10:36:22 »
Sprickor i berget är inget att var orolig för, tvärtom. Det kan vara positivt om det är så att det finns strömmande grundvatten som värmer borrhålet.

Är det så att grundvattennivån ligger en bra bit över berget minskar sprickor i berget risken för att slangen kan klämmas ihop om borrhålet skulle frysa igen. Det är ingen större risk i det här fallet då grundvattenytan ligger så nära berget men det är alltid positivt med sprickor i berget. Enda nackdelen är när man borrar och det skulle komma så mycket vatten att borraggregatet inte klarar vattenmängden men så var ju inte fallet.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad pakerfeldt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 73
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vad säger mitt borrningsprotokoll?
« Svar #2 skrivet: 02 november 2013, 13:28:30 »
Okej, det låter bra. Tack!
Lösvirkeshus 1-plan, 160kvm boarea uppfört 2013.
CTC EcoHeat 308 + FTX Heru 75S. 177m aktivt borrdjup.
Solcellsanläggning i sydost på 10.56 kWp.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!