Först och främst, jag är relativt ny här på forumet och dessutom nybliven husägare. Så VP och borrhål är helt outforskad mark för mig.
Vårt nybyggda hus blev färdigt i år och vi har BV + FTX. Vid borrningen så pratades det om sprickor i berget. Jag förstod inte allt som sas än mindre hur allvarligt det är.
Så här säger mitt borrningsprotokoll.
Utförd av Rototech 2013-04-23
0-1.5m Lera
1.5-3.5 Grus
3.5-180m Berg (Färg grå)
Anmärkningar: Stor spricka vid 170m. Lite vatten.
Borrmaskinstyp: sänkhammar
Tätning mellan foderrör och berg har skett med: cement
Borrhål fodrat: stålrör
ytterdiameter 139.7, godstjocklek 5.0, djup från: 0.0 till 6.0
Totaldjup från markytan: 180.0
jorddjup från markytan: 3.5
Borrhålets bottendiameter: 114.0 mm
Stabil grundvattennivå under markytan 3.0m, datum vid mätningstillfälle 2013-05-03, mättning av grundvattennivå har skett: före vattenuttag, antal timmar 1.0.
Gradborrning: 0 grader
Har fetmärkt de anmärkningar som oroar mig en aning.
Borrhålet är utanför Uppsala och just nu är det 7°C på brine in.
Vad kan ni experter säga, är det något att oroa sig över?