Hej! Jag har också problem med min Air 90. Har sporadiskt senaste åren fått larm om lågtryckspressostaten när det har varit omkring -5 och kallare, men inte forskat djupare i ämnet. I våras slutade den frosta av helt, funkade dock att tvångsavfrosta, eller lägga handen runt T12 för att trigga avfrostning. Hade en tekniker ute som såg att T11 visade fel temperatur. T11 byttes och nu funkade allt som vanligt.
Nu när utetemperaturen går ner rejält så kommer larmet igen...
T1: 41,5
T2: -9,7
T3: 47,4
T5: -52,1
T6: 60
T8: 39,7
T9: 36,2
T10: 37,4
T11: -24,8
T12: -9,5
När pumpen går så är det ca 7 graders skillnad på T8 och T9 samt så börjar T11 och T12 på ungefär samma för att T11 sedan ska sjunka långsamt, precis som det bör vara. Jag ser heller inga ränder i frost- och isbildning på förångaren, som isåfall borde tyda på att jag inte har problem med brist på köldmedie?
Det verkar som att larmet kommer i samband med avfrostning och tvångsavfrostning nu också.
Sladdbarn, hur har det gått för dig?