Författare Ämne: IVT 490 "glömmer" att göra tappvarvatten.  (läst 6793 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Epist

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 490 "glömmer" att göra tappvarvatten.
« Svar #15 skrivet: 10 november 2021, 21:22:21 »
Jag var snabb att byta tryckvakt. Det hjälpte ett tag men problemen återkom efter några veckor. Förmodligen var det inte bytet som gjorde skillnad, utan snarare att kompressorn stått still en längre tid så kondensorn hann torka upp ordentligt. Jag misstänker just nu är boven är dåligt ventilationsflöde. Ska testa att ändra bygling på fläkten så den går på högre varv och se om det hjälper. Tänkte även montera en termometer vid frånluften från kondensorn.


Utloggad Epist

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 490 "glömmer" att göra tappvarvatten.
« Svar #16 skrivet: 20 november 2021, 18:44:22 »
Har nu lånat hem utrustning för att mäta både frunluftflöde och trycket innan fläkten.
Jag fick totalt 130 (Edit) 34 l/s i flöde från frånluftdonen vilket är ca 20% lägre än det borde vara. Jag tänkte då att fläkten kanske blivit sämre med åren och stängde av pannan för att bygla upp den något steg.

När jag stängde ström till pannan och fläkten slutade snurra, hörde jag hur det genast började rinna rikligt med vatten från kondensorn. Kunde se att det verkligen rann ner i slangen som går till spillkoppen. När jag sedan strömsatte pannan med samma fläkthastighet ökade frånluftflödet 20% och var nära det som trimmades in när pannan var ny.

Min hypotes är alltså att kondensorn samlar på sig vatten som inte släpper medan fläkten går. Varför den inte droppar av är lite av ett mysterium. Kan det ha bildats nån beläggning på kondensorn som gör att vattnet vill sitta kvar på flänsarna? Nån som kan bidra med input?

Kan tillägga att frånluften vid kompressordrift är ca 7 grader, så jag vill ogärna tro att isbildning är ett problem.
« Senast ändrad: 20 november 2021, 21:15:27 av Epist »

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5247
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 490 "glömmer" att göra tappvarvatten.
« Svar #17 skrivet: 20 november 2021, 18:54:44 »
Troligtvis blir det vacum som gör att vattnet inte rinner ner, skulle fläkten stanna i bland försvann nog problemet.

Utloggad Epist

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 490 "glömmer" att göra tappvarvatten.
« Svar #18 skrivet: 20 november 2021, 19:13:26 »
Ja nåt sånt låter rimligt. Men varför blir det vakuum är ju isåfall frågan? Så ska det väl inte vara?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10472
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: IVT 490 "glömmer" att göra tappvarvatten.
« Svar #19 skrivet: 20 november 2021, 19:17:28 »
130 lit/sek är ett enormt kraftigt luftflöde, kanske därför. Motsvarar ett hus på 370 kvm som ventileras enligt norm. Trodde inte fläkten i IVT 490 klarade så mycket.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Epist

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 490 "glömmer" att göra tappvarvatten.
« Svar #20 skrivet: 20 november 2021, 21:13:04 »
Haha vet inte om jag ska skylla på mobilen eller att det är lördag. 34 l/s ska det stå. Tack för att du noterade detta. Räknar man på folkhälsomyndighetens rekommendation borde huset ventiler 42 l/s. I protokollet från installation av pumpen gav den 48 l/s.

Men som sagt, när jag stannade fläkten en stund och lät kondensorn droppa av så gick flödet från 34 l/s till ca 48.
Arbetstrycket för fläkten gick då från 28 Pa till 42 Pa.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!