hmm - glömde nämna att man bör se till att VP går med full last samt helst i någon minusgrad utetemperatur och kallare för att få bort risken för misstolkning att frostfria band som man ser som saknar frost innebär alltid att gasbrist när det i själva verket kondenserar flytande vatten, vilket kan hända om maskinerna är fyllda med tex R407C - dvs. köldmedier som har glide.
om det är en längd rör som saknar is/frost per parallell rörknippe kan man strunta i - den sista biten till utgången av paketet skall värma upp sug-gasen några grader av luften för att ingen flytande kondensat skall nå kompressorns sugsidan och kan ge något liknande utseende som i tråden
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=41214.msg390839#msg390839där en linje per knippe rör i evaporatorn (denna har 3 parallella knippen med rör) kan vara frostfritt till en början men tillslut fryser helt innan det går i avfrostning. Detta får anses normalt, speciellt om det är en kapillärstrypt maskin (och här test vid strax över nollan i lufttemperatur)
Vet att i forumet hade/har en klockren bild på en maskin med gasbrist som jag inte finner på nu, men denna tråd får duga som vikarie:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=31114.0Om man har stora frostfria band som i första bilden (denna har bara 2 parallella rörknippen) i den här tråden så kan det tyda på ganska rejäl gasbrist - men gäller _bara_ vid test när man kör med full kapacitet/värme ett tag (och något så när bra värme inomhus) och man bör studera från när den avfrosta tills nästa gång den avfrostar
Så här kan det _också_ se ut om man kör inverterdrift med låg värmekapacitet (typ 12-15 grader C underhållsvärmen i utrymmet man värmer), då klarar många VP inte att på avfrostningsperioden att tina bort hela ismängden då det är för lite värme att hämta från innerenheten (går i AC-drift sas. men innerdelen stänger ofta av fläkten för att det inte skall dra kallt under avfrostningen)
man måste ha koll på om kompressorn jobbar med full kapacitet - att temperaturen är nollan och lägre innan man kan dra några slutsatser om det är tillräckligt med gas i systemet eller inte - och det är fortfarande en grov uppskattning, dock frostar det jämt och fint (med undantag för enstaka stråk med mindre frost) så kan man anta att VP är OK eftersom hela evaporatorytan faktiskt används! - och det är detta som är det viktiga