Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
Thermia
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Ny Atec med lågtryckslarm
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
2
[
3
]
4
Next
Alla
Gå ned
Författare
Ämne: Ny Atec med lågtryckslarm (läst 20121 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
jaguartommy
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 25
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
jaguartommy
SV: Ny Atec med lågtryckslarm
«
Svar #30 skrivet:
10 oktober 2013, 07:55:29 »
Citera
Ska dubbelkolla luftningen (igen). Det som är lite förbryllande är att vissa pratar om 20-25L/installerad kW på radiatorkretsen för bra gångtider medans andra nämner 10-15L/kW, i mitt fall blir det en variation mellan 11x10=110 liter till 11x25=275 liter! Min radiatorkrets har idag ca:80 liter.
Förutsatt att det inte finns nån luft kvar, om nu jag byter cirk.pump till en större och får flöde finns det väl risk att jag också behöver en volymtank för bra gångtider? Ska jag då bygga om och ha en extra cp mot radiatorkretsen eller räcker det med den större cirk.pumpen?
Loggat
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 35935
Karma +57/-50
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Ny Atec med lågtryckslarm
«
Svar #31 skrivet:
10 oktober 2013, 08:10:52 »
Citera
Tja, om din värmepump är på 11 kW och du har ett känt deltaT så borde det ju gå räkna baklänges vilket flöde du har i realiteten.
Om jag vore i dina kläder skulle jag ta kontakt med Thermia och höra med dem om det är rimligt att deltaT på en så pass stor värmepump kan vara helt OK, men flödet ändå för lågt för att kunna avfrosta.
Med tanke på att flödet var OK med bara en slinga i drift under våren så känns det i ryggmärgen som om det vore fel på flödesvakten.
Om det är det, hur skulle det då vara om du haft en 8 kW värmepump? (Omöjligt att få både bra flöde och rätt deltaT!)
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30402
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Ny Atec med lågtryckslarm
«
Svar #32 skrivet:
10 oktober 2013, 08:11:20 »
Citera
Hej!
Det stämmer att man brukar ange 25 liter vatten per kW värmepump, sen är en 11 kW värmepump rätt stor till ett hus på 178 m2 som är byggt 78, jag hade nog valt en storlek mindre.
Men som du skriver så fixar det säker till sig med en extra tank, fast den bör nog kopplas som arbetstank (med en extra cirkpump) på grund av de klena rören, du kommer få brus i radiatorerna annars som du troligen kommer störa dig på.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
jaguartommy
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 25
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
jaguartommy
SV: Ny Atec med lågtryckslarm
«
Svar #33 skrivet:
10 oktober 2013, 09:53:01 »
Citera
Efter de senaste dagarnas testkörningarna har trycket i expansionskärlet vid
två
, nu tre, tillfällen sjunkit till 0,3Pa. Borde väl indikera luft i värmesystemet?
«
Senast ändrad: 10 oktober 2013, 14:05:46 av jaguartommy
»
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30402
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Ny Atec med lågtryckslarm
«
Svar #34 skrivet:
10 oktober 2013, 14:38:49 »
Citera
Har du luftat mellan körningarna, eller sitter där automatavluftare?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
purjo__
Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13352
Karma +23/-12
Kön:
Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
purjo__
SV: Ny Atec med lågtryckslarm
«
Svar #35 skrivet:
10 oktober 2013, 14:41:51 »
Citera
0,3 bar antar jag... Sjunker trycket under tiden du kör, eller stannar det på den nivån efter körningen? Vad har du för tryck innan körningen?
Loggat
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.
Ju mer man vet desto mindre förstår man.
jaguartommy
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 25
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
jaguartommy
SV: Ny Atec med lågtryckslarm
«
Svar #36 skrivet:
10 oktober 2013, 15:57:28 »
Citera
Pumpen står på enbart varmvatten och trycket sjunker 0,1 bar per timme. Detta sker alltså utan att jag kör på värmesidan.
Har luftat radiatorerna utan att hitta något.
«
Senast ändrad: 10 oktober 2013, 18:15:27 av jaguartommy
»
Loggat
purjo__
Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13352
Karma +23/-12
Kön:
Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
purjo__
SV: Ny Atec med lågtryckslarm
«
Svar #37 skrivet:
11 oktober 2013, 08:04:04 »
Citera
Har du kollat att expansionskärlet funkar som det skall? hur snabbt stiger trycket när du fyller på vatten? Kommer det ofta vatten ur värmesystemets säkerhetsventil?
Loggat
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.
Ju mer man vet desto mindre förstår man.
jaguartommy
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 25
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
jaguartommy
SV: Ny Atec med lågtryckslarm
«
Svar #38 skrivet:
11 oktober 2013, 09:24:45 »
Citera
Trycket stiger snabbt när jag fyller på. Har inte upptäckt något vatten ur säkerhetsventilen.
Loggat
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 35935
Karma +57/-50
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Ny Atec med lågtryckslarm
«
Svar #39 skrivet:
11 oktober 2013, 09:38:14 »
Citera
Om trycket stiger snabbt så tyder det på trasigt expansionskärl.
När tappvarmvatten värms expanderar volymen, och vatten trycks ut via säkventil.
Går det ett rör till avlopp från säkventilen?
Ställ i så fall en bytta under.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
jaguartommy
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 25
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
jaguartommy
SV: Ny Atec med lågtryckslarm
«
Svar #40 skrivet:
11 oktober 2013, 11:08:34 »
Citera
Har kollat med installatören som misstänker smuts i säkerhetsventilen som gör att den läcker. Ska kolla vid avtappningsröret från säkerhetsventilen.
Loggat
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 35935
Karma +57/-50
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Ny Atec med lågtryckslarm
«
Svar #41 skrivet:
11 oktober 2013, 11:47:51 »
Citera
Om trycket stiger snabbt så brukar det vara ett tecken på trasigt gummimembran, de där kärlen håller 6-10 år ungefär.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
jaguartommy
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 25
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
jaguartommy
SV: Ny Atec med lågtryckslarm
«
Svar #42 skrivet:
13 oktober 2013, 19:23:49 »
Citera
Som jag misstänkte. Läcka vid en av de nyinstallerade radiatorerna. Installatören hade inte lyckats att få tätt. Dags för den tredje vattenskadan på ett halvår sedan jag bytte till nya radiatorer och värmepump (och den funkar fortfarande inte
)
Brukar installatören ta självrisken på min hemförsäkring eller är det bara att bita i det berömda äpplet igen? (har snart ätit upp det....)
Loggat
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19349
Karma +15/-15
Smurfen.
SV: Ny Atec med lågtryckslarm
«
Svar #43 skrivet:
13 oktober 2013, 19:34:40 »
Citera
Tar inte installatören det på sin försäkring ?
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 35935
Karma +57/-50
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Ny Atec med lågtryckslarm
«
Svar #44 skrivet:
14 oktober 2013, 05:40:14 »
Citera
Företagens ansvarsförsäkring brukar ha en självrisk på 8-12 000 kr, så de vill säkert hellre betala den privata självrisken.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
2
[
3
]
4
Next
Alla
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
Thermia
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Ny Atec med lågtryckslarm
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1004
dolda: 0
användare: 5
Användare online
:
fila
tyke
Smurfen.
TS Comfort AB
Rdx
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info