0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad jaguartommy

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny Atec med lågtryckslarm
« Svar #30 skrivet: 10 oktober 2013, 07:55:29 »
Ska dubbelkolla luftningen (igen). Det som är lite förbryllande är att vissa pratar om 20-25L/installerad kW på radiatorkretsen för bra gångtider medans andra nämner 10-15L/kW, i mitt fall blir det en variation mellan 11x10=110 liter till 11x25=275 liter! Min radiatorkrets har idag ca:80 liter.
Förutsatt att det inte finns nån luft kvar, om nu jag byter cirk.pump till en större och får flöde finns det väl risk att jag också behöver en volymtank för bra gångtider? Ska jag då bygga om och ha en extra cp mot radiatorkretsen eller räcker det med den större cirk.pumpen?  Sc:,h

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35935
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Ny Atec med lågtryckslarm
« Svar #31 skrivet: 10 oktober 2013, 08:10:52 »
Tja, om din värmepump är på 11 kW och du har ett känt deltaT så borde det ju gå räkna baklänges vilket flöde du har i realiteten.
Om jag vore i dina kläder skulle jag ta kontakt med Thermia och höra med dem om det är rimligt att deltaT på en så pass stor värmepump kan vara helt OK, men flödet ändå för lågt för att kunna avfrosta.
Med tanke på att flödet var OK med bara en slinga i drift under våren så känns det i ryggmärgen som om det vore fel på flödesvakten.

Om det är det, hur skulle det då vara om du haft en 8 kW värmepump? (Omöjligt att få både bra flöde och rätt deltaT!)
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30402
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ny Atec med lågtryckslarm
« Svar #32 skrivet: 10 oktober 2013, 08:11:20 »
Hej!
Det stämmer att man brukar ange 25 liter vatten per kW värmepump, sen är en 11 kW värmepump rätt stor till ett hus på 178 m2 som är byggt 78, jag hade nog valt en storlek mindre.
Men som du skriver så fixar det säker till sig med en extra tank, fast den bör nog kopplas som arbetstank (med en extra cirkpump) på grund av de klena rören, du kommer få brus i radiatorerna annars som du troligen kommer störa dig på.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad jaguartommy

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny Atec med lågtryckslarm
« Svar #33 skrivet: 10 oktober 2013, 09:53:01 »
Efter de senaste dagarnas testkörningarna har trycket i expansionskärlet vid två, nu tre, tillfällen sjunkit till 0,3Pa. Borde väl indikera luft i värmesystemet?
« Senast ändrad: 10 oktober 2013, 14:05:46 av jaguartommy »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30402
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ny Atec med lågtryckslarm
« Svar #34 skrivet: 10 oktober 2013, 14:38:49 »
Har du luftat mellan körningarna, eller sitter där automatavluftare?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13352
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Ny Atec med lågtryckslarm
« Svar #35 skrivet: 10 oktober 2013, 14:41:51 »
0,3 bar antar jag... Sjunker trycket under tiden du kör, eller stannar det på den nivån efter körningen? Vad har du för tryck innan körningen?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad jaguartommy

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny Atec med lågtryckslarm
« Svar #36 skrivet: 10 oktober 2013, 15:57:28 »
Pumpen står på enbart varmvatten och trycket sjunker 0,1 bar per timme. Detta sker alltså utan att jag kör på värmesidan.
Har luftat radiatorerna utan att hitta något.
« Senast ändrad: 10 oktober 2013, 18:15:27 av jaguartommy »

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13352
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Ny Atec med lågtryckslarm
« Svar #37 skrivet: 11 oktober 2013, 08:04:04 »
Har du kollat att expansionskärlet funkar som det skall? hur snabbt stiger trycket när du fyller på vatten? Kommer det ofta vatten ur värmesystemets säkerhetsventil?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad jaguartommy

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny Atec med lågtryckslarm
« Svar #38 skrivet: 11 oktober 2013, 09:24:45 »
Trycket stiger snabbt när jag fyller på. Har inte upptäckt något vatten ur säkerhetsventilen.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35935
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Ny Atec med lågtryckslarm
« Svar #39 skrivet: 11 oktober 2013, 09:38:14 »
Om trycket stiger snabbt så tyder det på trasigt expansionskärl.
När tappvarmvatten värms expanderar volymen, och vatten trycks ut via säkventil.
Går det ett rör till avlopp från säkventilen?
Ställ i så fall en bytta under.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad jaguartommy

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny Atec med lågtryckslarm
« Svar #40 skrivet: 11 oktober 2013, 11:08:34 »
Har kollat med installatören som misstänker smuts i säkerhetsventilen som gör att den läcker. Ska kolla vid avtappningsröret från säkerhetsventilen.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35935
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Ny Atec med lågtryckslarm
« Svar #41 skrivet: 11 oktober 2013, 11:47:51 »
Om trycket stiger snabbt så brukar det vara ett tecken på trasigt gummimembran, de där kärlen håller 6-10 år ungefär.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad jaguartommy

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ny Atec med lågtryckslarm
« Svar #42 skrivet: 13 oktober 2013, 19:23:49 »
Som jag misstänkte. Läcka vid en av de nyinstallerade radiatorerna. Installatören hade inte lyckats att få tätt. Dags för den tredje vattenskadan på ett halvår sedan jag bytte till nya radiatorer och värmepump (och den funkar fortfarande inte :-\ )
Brukar installatören ta självrisken på min hemförsäkring eller är det bara att bita i det berömda äpplet igen? (har snart ätit upp det....)

Inloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19349
  • Karma +15/-15
SV: Ny Atec med lågtryckslarm
« Svar #43 skrivet: 13 oktober 2013, 19:34:40 »
Tar inte installatören det på sin försäkring ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35935
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Ny Atec med lågtryckslarm
« Svar #44 skrivet: 14 oktober 2013, 05:40:14 »
Företagens ansvarsförsäkring brukar ha en självrisk på 8-12 000 kr, så de vill säkert hellre betala den privata självrisken.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!