« Svar #1740 skrivet: 14 december 2025, 18:43:22 »


Nu när jag läser tråden "Energibrunn till 1255" ser jag att du eventuellt i framtiden tänker dig en större värmepump. Tänker du 18 kW, så är det nog läge för en kollektor dimension 50 mm.

Även om man räknar med ΔT 4° och COP 4 de kallaste dagarna eller då värmepumpen går med max frekvens, så vill den flöda 0,72 l/s. Då är tryckfallet på 102 Pa/m eller 71,4 kPa på en 50 mm 350 meters kollektor.

Väljer du en 45 mm kollektor och måste pumpa 0,72, blir tryckfallet 117,6 kPa. Men det funkar nog det också, då flödet är betydligt lägre större delen av året d.v.s. när kompressorn går på lägre frekvens, så pumpar köldbäraren med lägre hastighet och mindre flöde.

Kommer du att byta till golvvärme, så påverkar det också flödet på köldbäraren d.v.s. med lägre temperatur på värmebäraren ger bättre verkningsgrad på kompressorn som kräver mer energi från borrhålet.


Utloggad LG86

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1741 skrivet: 02 januari 2026, 12:55:58 »
hörde iof att det är större risk att det skiter sig om man kör 50kollektor då man bara har 16mm att spela på.
Eller är det bara snack?


Har två andra funderingar gällande f1255, tänkte köra på timpris SPA, är det isåfall en bra ide att ha bufferttank? har en 750liters acktank i källaren nu.

Tänkte ha en shunt och cirkpump till kulverten till garaget, tänkte testa att använda shuntstyrningen jag har i huset nu till garaget men såg att nibe har en egen lösning för separat system (ECS 40/41), tanken är för min del att ge garaget en snålare kurva.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4982
  • Karma +7/-5
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1742 skrivet: 02 januari 2026, 13:43:24 »

De gånger jag har varit med om att borrfirman inte fått ner kollektorn, har varit då det lossnat en bit berg som då fallit i mot borrcentrum. De gångerna har det ju inte spelat någon roll vilken dimension det varit på kollektorn.

De gånger som vi har projekterat för 50 mm har det inte varit några problem, och då med 4½ tum bergborrning typ 260-300 m djupa.

Borrfirman har då redovisat 113 mm som bottendiameter till Brunnsarkivet.


Utloggad LG86

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1743 skrivet: Idag kl. 09:58:25 »
Vilken avsäkring bör man ha på F1255-12?

I nuläget har jag 20A huvudsäkring samt 16A säkring till min 10kw elpanna (VP ska kopplas in där istället för den)

Om jag kör 16A innebär det att elpatronen bara kan ge 1kW oavsett om kompressorn går? eller är det vad elpatronen max kan ge när pumpen går på fullvarv?
Tänkte lite på om man behöver mer effekt för t.ex legionella-höjningen i tappvattnet eller om kompressorn havererar när det är -20.

Utloggad Valiant

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 903
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1744 skrivet: Idag kl. 11:54:27 »
En F1255-12 drar enbart kompressordrift 6A och rekommenderad avsäkring för pannan är 10A.
Om du har eltillskott 1 kW rekommenderas 16A. Om du exempelvis eltillskott till 2-4kW drar den 16 A och rekommenderad säkring  för pannan är då 20A.
Om du tillåter max eltillskott 9kW skall säkringen vara på 25A.

Men i dina funderingar över huvudsäkring skall du absolut koppla in medföljande strömmätning i mätarskåpet. Då kan du exempelvis ställa in att huset har 20A huvudsäkring, anges  i värmepumpen. Går husets strömförbrukning över 20A kommer pannan att stegvis koppla ned värmepumpens strömförbrukningen i form av elpatroner och kompressor, på den eller de faser som överstiger 20A.
Legionellakörningen kommer klara sig bara du tillåter någon eleffekt.

Så frågan är ju mycket hur mycket du behöver. Jag tycker deras förslag på endast 1kW vid 16A är snålt. Pumpen själv drar ju 6A + 1A elpatron blir ju 7A. Med strömövervakning borde du ju kunna ställa den till max 4kW elpatron. på en 16A säkring, om du inte har något annat på denna säkring.

Vid ett pumphaveri kan du ju direkt via parametrar ändra till 7W och via omkoppliing på plint komma upp i elpatron 9kW
« Senast ändrad: Idag kl. 12:16:33 av Valiant »

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 715
  • Karma +0/-0
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #1745 skrivet: Idag kl. 15:38:17 »
Jag har 16 A Huvudsäkring, har varit så sen huset byggdes 1972/73.
Har även 16 A på Nibe F1255 -12, inst. 2017.
1. Januari hade jag > 10 timmars strömavbrott, när strömmen sen återkom och GM fortsatte att gå ner tog VP ń först 1 kW eltillsats i 6 min., ökade till 2 kW i 8 min. och sedan 3 kW i 5 min. innan den helt släppte eltillsatsen och GM steg till ca – 145.
(enligt USB-loggningen)  Inga säkringar bröt förloppet !
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2025       7622 kWh ( VP 5903  )
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!