Magnus, har jag tolkat dig rätt enligt följande?
Ställ utgång X7 i VP som växelventil och låt den driva ett relä som sedan skapar en brytning/slutning till ingång 17-18 på kortet för ECS40/41.
Detta skulle utan rumsgivare för klimatsystem 2 kunna skjuta kurvan +/- 10 gr alt om rumsgivare används justera rumstemp till inställt värde.
Låter som genomförbart.

Frågan är varför detta inte finns som mjukvarumässigt spärr av shunt när VP laddar VV? Borde vara enkelt att åtgärda kan man tycka. Nästa uppdatering kanske?  tummenupp

Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft

Utloggad Bergen77

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 289
  • Karma +0/-0
  • Nibe F1255 3-12kW
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #961 skrivet: 27 december 2017, 21:20:57 »


Magnus Karlsson, jeg hadde håpet du kunne kommentert denne grafen. Mener du pumpen regulerer fint her eller burde den regulerer annerledes?
Hva er galt med PID?

Utloggad Magnus Karlsson

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 481
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #962 skrivet: 27 december 2017, 21:36:03 »
Uffen, jag tror, med betoning på tror, att du inte behöver reläet. Utgången borde vara en reläkontakt, och det är den kontakten som du kopplar rakt in på ingången. 2 kablar alltså.
När jag testade externa justeringen var det en ingång i maskinen, jag har ju inte några tillbehör. Ingången skall alltså kopplas över en slutande kontakt.
Du får väl kika lite vilken ingång som kan hantera klimatsystem2. Har lite svårt att hjälpa dig där...

Men det svåra är nog att fundera ut hur mycket shunten skall stänga.
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.

Utloggad hardwork

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #963 skrivet: 30 december 2017, 15:27:08 »
Uffen, ok jag bifogar hur mitt system har betett sig nu när kompressorn vart on nu i nästan 4 dygn och ganska mycket vv förbrukning denna morgon/fm.

Ingen självsvängning ännu... Har upplevt de problemen mer när det blir kallare under -3 (ett spann på -2 och -5) i utetemp.
Samma tidsintervall på båda bilderna:

NIBE F1255-16, 155m+130m aktivt djup (parallellt). 2 klimatsystem (radiatorer övervåning, golvvärme undervåning). Hus utanför Örebro 290kvm i 2 plan timmer från 1870, tilläggsisolerat. Installerat April -17. Tidigare vedeldning mot 3m2 acc tankar, ca 35-40kbm per år.

Utloggad Uffen

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 389
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #964 skrivet: 30 december 2017, 16:49:55 »
Uffen, ok jag bifogar hur mitt system har betett sig nu när kompressorn vart on nu i nästan 4 dygn och ganska mycket vv förbrukning denna morgon/fm.

Ingen självsvängning ännu... Har upplevt de problemen mer när det blir kallare under -3 (ett spann på -2 och -5) i utetemp.
Samma tidsintervall på båda bilderna:
Av de hör kurvorna att döma så tycker jag nog att det ser ganska bra ut.

Det var intressant att se att 16 kw (vid den här belastningen) är mycket snabbare på att hämta upp underskott och värma varmvatten än min lilla 6a vilket sannolikt gör det enklare för regleringen.

Det var också intressant att se de ganska snabb dipparna i GM efter VV-laddning som Magnus var lite fundersam på i mitt fall men som jag förklarar med att vi har 2 klimatsystem på våra anläggningar. Här verkar 16 kw ha en fördel då den verkar ladda varmvatten med högre effekt än 6an och dipparna blir därför inte så stora som de blir för mig.

Är det någon på forumet som vet skillnaden i vv-laddeffekt mellan 6 kw och 16 kw?
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #965 skrivet: 30 december 2017, 17:36:16 »
Ny maskin några veckor har den jobbat nu. Lugn o fin känns det som. Men ännu inte testad i kyla bara -15 nu.
1255 16 kw
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad JNF

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: skellefteå
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #966 skrivet: 30 december 2017, 19:13:22 »
Har för mig att 1255-16 laddar vv med 10kw och med 13kw om man väljer ladda med hög effekt som jag gjort.  För att  GM inte ska rasa så mycket vid vv laddningar...
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #967 skrivet: 30 december 2017, 19:21:15 »
Men dippen märks absolut inte på rumstempen... Men det går ladda med "hög" effekt som du säger.
-19 nu...
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad JNF

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: skellefteå
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #968 skrivet: 30 december 2017, 19:37:41 »
Nej jag märker inte heller dipparna i rumstemperaturen i normala fall.... Men däremot "tjuvstannar " pumpen om vv laddningen tar för lång tid... Pumpen gasar på för att ta igen GM och hinner inte bromsa i tid. Detta händer dock bara under ca - 20 i ute temp för mig och frun eller tonåring tagit en låååång dusch. Men när pumpen stannat och ute tempen är - 20-30 då kan jag verkligen märka av dipp i rumstemperaturen...
« Senast ändrad: 30 december 2017, 20:38:11 av eba »
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #969 skrivet: 30 december 2017, 19:56:57 »
Sänk GM för start o stopp till minst -120 ev. mera ändå. 4.9.3
Max diff framledning höj den rejält,så den aldrig styr på den, då nollas ju gradminuterna direkt och pumpen stannar 5.1.3.

Då ska det inte kunna hända påstår jag.
Jo bra flöde måste alltid garanteras över VP, jag kör med allt max öppet, inga temostater tex.

Ska kolla nu -20 och vv laddning hur den bär sig åt efter VV laddning.
« Senast ändrad: 30 december 2017, 20:07:15 av Bertil »
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad JNF

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: skellefteå
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #970 skrivet: 30 december 2017, 20:18:36 »
Mm bra flöde har jag... Ingen termostat i hela huset. GM start - 100 tillsats 600 detta med max diff framledning kan jag ju dock justera upp  tummenupp
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #971 skrivet: 30 december 2017, 20:29:56 »
Max diff framledning ska den aldrig få styra på!! Jag har den på 15 grader.
DT vid DUT måste man oxå ändra. 5.1.14.  Delta t=diff mellan stig och retur. DUT = dimensionerande utetemperatur.
Jag ändrade den till -30.
Har man den för lågt kan det oxå bli tok med styren. Datorn ger tydligen 10 grader delta t vid DUT.
Vet inte om den tillåter ytterligare skillnad på DT, då kan den också nå max. diff. Eftersom cirkpumpen tillåts varva ned.
Då nollas alla GM och pumpen tvärstannar! Så får det aldrig bli.
Det där får du till, ska absolut gå fixa...

Min ser ut att gå finfint efter VV produktion. -20 enligt VP, lite drygt enligt annan tempmätare.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad JNF

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: skellefteå
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #972 skrivet: 30 december 2017, 20:43:44 »
Glömde tillägga att jag har långduschande fru och tonåringar... " Vanliga"vv laddningar är inga problem men när dom duschat ner tempen på vv laddningen till ca 10grader och ute tempen är låg då blir det problem  :'( haha
« Senast ändrad: 30 december 2017, 20:47:20 av eba »
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #973 skrivet: 30 december 2017, 20:56:32 »
Hihii huvva vilka typer  Sc:,h :o :o
En sak till som jag inte förtår hur dom tänkt...
Ändra inställning så vv produktion startar direkt vid behov.  Tillåten värme 0 minuter. tillåten vv produktion 30 minuter (går väl höja mera. Meny 4.9.1 tror jag?
Annars går ju vv tempen ned jättemycket om den inte är tillåten direkt... Konstigt tänkt av NIBE tycker jag!!! VV ska alltid vara prioriterat.
Enda risken med att höja tillåten vv produktion från 30 minuter är att en värmeledning vid tokkyla kan frysa i nån vägg.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19384
  • Karma +15/-15
SV: Nibe 1255 , Officiell tråd.
« Svar #974 skrivet: 30 december 2017, 21:06:32 »
Normalt är ju vv laddning tillåten direkt eftersom vp gått en stund för värme jag kör 20/20 på en F1245 och den växlar direkt till vv om den gått 20 min för värme eller om inget värmebehov finns.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!