Ämne: Drar ett skymningsrelä ström 24/7? (läst 17166 gånger)
0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.
bopakoster
Dignitär inom värmepump
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Drar ett skymningsrelä ström 24/7?
«
Svar #15 skrivet:
15 september 2013, 21:57:34 »
Citera
Har två såna. Funkar jättebra, den som lyser upp farstubron slocknar om man drar ett bloss, e ju bra att det slocknar så man kan få smygröka...
Loggat
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 3686
Karma +2/-3
Kön:
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: Drar ett skymningsrelä ström 24/7?
«
Svar #16 skrivet:
16 september 2013, 08:53:46 »
Citera
Men är det någon som vet vad ett ljusrelä drar?
Jag har en gasvarnare som drar 1watt, nästan så man funderar på att stänga av den
Loggat
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Vindandelar: SÅLDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.
Volvo245GLT
Expert på värmepump
Stad/land: Ljusne
Antal inlägg: 490
Karma +3/-0
Kön:
Volvo245GLT
SV: Drar ett skymningsrelä ström 24/7?
«
Svar #17 skrivet:
16 september 2013, 09:01:57 »
Citera
Jag har en LED på 3W i armaturen ovanför bron.. Den har lyst i princip oavbrutet och dygnet runt i runt tre år nu, med i princip oförändrad ljusstyrka då jag jämfört den med en likadan lampa som varit tänd betydligt kortare tid.
Det är kvalité för 69 kr från Lidl!
Har funderat på skymningsrelä till den men kommit fram till att det inte är lönt. Strömförbrukningen för ett sådant är nog kring 1 watt, kanske lägre.
De modeller jag har undersökt har inte ens haft en riktig nätdel utan bara någon resistor-diod-kondensatorhistoria för att ta ner spänningen till elektroniken.
Går väl att spara några 10:or per år kanske i elförbrukning, men jag får en ful pryl på väggen som riskerar att gå sönder.
Sen är det ju lite kul att se hur länge lampan kan lysa också.
Grannen har bytt ut sin skymningsrelästyrda CFL som ser ut att vara en vanlig 9-11 W stav minst två gånger under denna period.
Och min lampa lyser dessutom betydligt starkare än deras när det är kallt ute.
«
Senast ändrad: 16 september 2013, 09:05:01 av Volvo245GLT
»
Loggat
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
GDS-Jan
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 3965
Karma +10/-7
GDS-Jan
SV: Drar ett skymningsrelä ström 24/7?
«
Svar #18 skrivet:
16 september 2013, 09:08:59 »
Citera
Jag kör och med LED 24/7 ute vid trappen.
Det skall klara 11år dygnet runt men i praktiken blir det ca 5år.
Nya skymmningsreläer har trots namnet inget relä.
Det är ett SSR eller en Triac och drar inget extra.
Att det skulle dra 1watt avstängd stämmer inte.
Förbrukningen måste vara försumbar när lampan är släckt.
Loggat
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.
xxargs
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1159
Karma +19/-3
xxargs
SV: Drar ett skymningsrelä ström 24/7?
«
Svar #19 skrivet:
16 september 2013, 09:49:42 »
Citera
Det beror på hur strömförsörjningen för elektroniken i dessa ser ut - är det kapacitiv delning med en konding, diod och zenerdiod och motstånd samt en reservoarkonding så drar de lika mycket ström oavsett tänd eller släckt läge eftersom denna fungerar som en shuntregulator - dvs strömmen som inte förbrukas i elektroniken bränns istället av i zenerdioden och det hela måste dimensioneras för läget där det drar som mest ström (tex. dragen relä)
med andra ord för få-Watts elektronik så kan strömförsörjningen för styrelektroniken stå för förvånansvärt stor del av den totala årliga förbrukningen
Tidigare i tråden nämndes tex. 0.4W (7.8 VA) för en pryl och den lilla Watt-värden relativt den mycket större VA- värdet indikerar att det troligen är just kapacitiv delning som är 'strömförsörjningsmetoden' då 7.8 VA/230Volt ger 33 mA och 0.4W / 0.033A = 12.12 Volt - dvs internt använder man 12 Volt för elektroniken med strömförbrukning max 33 mA.
Loggat
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Karma +0/-0
Kön:
Tekniknörd
shelter
SV: Drar ett skymningsrelä ström 24/7?
«
Svar #20 skrivet:
16 september 2013, 10:25:21 »
Citera
Skaffade skymningsrelä för carporten, totalt 6 lampor men bara 4 är i kopplade.
Det var mest för att slippa springa ut varje jävla gång det började bli mörkt, helnöjd med det beslutet.
Har även en lampa med inbyggt relä på baksidan, första lampan höll en dag. Andra har hållit i ett år hittills. Julaprodukt, Anslut.
«
Senast ändrad: 16 september 2013, 10:27:47 av shelter
»
Loggat
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
patrikbn
Expert på värmepump
Stad/land: Uppland
Antal inlägg: 585
Karma +1/-0
Kön:
patrikbn
SV: Drar ett skymningsrelä ström 24/7?
«
Svar #21 skrivet:
16 september 2013, 20:30:42 »
Citera
Jag har bekräftat xxargs teori.
Jag reflekterade inte över hur spänningsregulatorn i ljusrelät var konstruerad
237,6VAC 32,8mA 0,4W vid "tänt" ljusrelä utan last(lampor).
Loggat
Fujitsu Nocria 14 LBC och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Karma +0/-0
Kön:
Tekniknörd
shelter
SV: Drar ett skymningsrelä ström 24/7?
«
Svar #22 skrivet:
17 september 2013, 10:44:44 »
Citera
Glömde skriva vad jag hade, en sån
http://www.jula.se/skymningsrela-nightmatic-3000-ip54-400479
Ingen aning vad den kan tänkas dra, har inte köpt den själv utan elektriken kom med den.
Loggat
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
patrikbn
Expert på värmepump
Stad/land: Uppland
Antal inlägg: 585
Karma +1/-0
Kön:
patrikbn
SV: Drar ett skymningsrelä ström 24/7?
«
Svar #23 skrivet:
17 september 2013, 12:39:08 »
Citera
NM3000 drar enligt tillverkaren <0,8W.
Loggat
Fujitsu Nocria 14 LBC och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Allmänt forum
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Drar ett skymningsrelä ström 24/7?
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1547
dolda: 0
användare: 10
Användare online
:
Rickard
Stefan Olofsson
josse55555
Nocoll1948
Jisse
TS Comfort AB
Heat?
Rdx
NiJa
Jobseb
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info