Ämne:
Pressostat hög vid varmvattendrift
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
2
Next
Alla
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Pressostat hög vid varmvattendrift (läst 7256 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Fredrik k
Gäst
Fredrik k
Pressostat hög vid varmvattendrift
«
skrivet:
05 augusti 2013, 12:16:53 »
Citera
Hej,
Har en IVT greenline c5 från 1998, som troligen kostat mer än den sparat, så en generell varning för ivt.
Värmer varmvatten till 45grader sedan löser pressostet hög ut.
Eftersom det är 25grader ute så är det troligen inte problem på radiatorsidan, har dock även luftat elementen.
Har även luftat varmvattenberedaren, där var en del luft, men den fortsätter lösa ut.
Sedan verkar inte tilskottet gå in, det är aktiverat och lampan för tillskott lyser men värmer inte, automat säkringen är ok.
Läste någonstans om torkfilter, på kompressorn då?
Dyr sak?
Övriga tips?
Mvh
Fredrik
Ps. tyvärr vetkar alla mer eller mindre behöva bli "värmepumps experter" på sin pump, med mer eller mindre nöje. Tycker dock det borde fungera bättre gennerellt, man ska inte behöva lägga så mycket tid.
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29435
Karma +19/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Pressostat hög vid varmvattendrift
«
Svar #1 skrivet:
05 augusti 2013, 12:42:12 »
Citera
Hej!
En sak som kan krångla och som går att undersöka själv är växelventilen.
Om den inte når ändläget utan ställer sig i ett mellanläge vid VV-laddning kan flödet strypas så att högtryckspressostaten löser.
Vad gäller elpatron så kan det vara överhettningsskyddet som löst ut.
Jag vet inte exakt var det sitter på din VP, men kolla på eller i närheten av elpatron.
«
Senast ändrad: 05 augusti 2013, 12:44:35 av Carl N
»
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Fredrik k
Gäst
Fredrik k
SV: Pressostat hög vid varmvattendrift
«
Svar #2 skrivet:
05 augusti 2013, 12:51:23 »
Citera
Ok, tack.
Har bytt växelventil 3ggr och har nu den "problemfria"
Verkar inte gå ut något alls på radiatorsidan vad jag kunde märka.
Vad tror du om torkfiltret?
Loggat
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9763
Karma +19/-4
Roland
SV: Pressostat hög vid varmvattendrift
«
Svar #3 skrivet:
05 augusti 2013, 12:56:29 »
Citera
Är det problem med torkfiltret är det lågtryckspressostaten som löser ut så det kan uteslutas.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9763
Karma +19/-4
Roland
SV: Pressostat hög vid varmvattendrift
«
Svar #4 skrivet:
05 augusti 2013, 12:58:32 »
Citera
Det kan vara fel på temperaturgivaren också, visar den för lågt värde blir temperaturen och trycket i kondensorn högre än det ska vara. Prova med att sänka varmvattentemperaturen.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
Fredrik k
Gäst
Fredrik k
SV: Pressostat hög vid varmvattendrift
«
Svar #5 skrivet:
05 augusti 2013, 13:34:15 »
Citera
Tack Roland,
Kan ligga något i det då jag för ett år sedan hade samma problem, och avhjälptes med att sänka från 50 till 45 grader.
Kollade på givaren i morse, är det den jag tror är den bara insucken bakom isoleringen på vv-beredaren.
Var köper man ivt prylar, finns det någon online-shop?
Mvh
Fredrik
Loggat
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9763
Karma +19/-4
Roland
SV: Pressostat hög vid varmvattendrift
«
Svar #6 skrivet:
05 augusti 2013, 19:00:15 »
Citera
Är den bara instucken bakom isoleringen kan det vara felvisning pga dålig kontakt med beredarväggen. Har du möjlighet att kontrollera temperaturen med en elektronisk ugnstermometer på samma nivå där givaren sitter? Är varmvattentemperaturen inställd på 45 grader startar beredningen vid 42,5 och stoppar vid 47,5 grader. Det lär inte gå att få någon vidare bra kontakt mellan ugnstemperaturgivaren och beredaren men det kan ge en indikation.
Anledningen till frågan är att det har förekommit, men det är sällsynt, att flexslangarna har åldrats. Gummi har lossnat och blockerat flödet. Tyvärr finns det inte visning av in- och utgående värmebärartemperatur på en så gammal pump. Hade det funnits hade felsökningen varit enklare.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
Fredrik k
Gäst
Fredrik k
SV: Pressostat hög vid varmvattendrift
«
Svar #7 skrivet:
05 augusti 2013, 19:05:45 »
Citera
Den når inte ens 40 grader nu innan den löste ut.
Tillskott gick inte ihäller, men jag återställde elkassetten nu och då startade den iaf.
Så den har varit överhettad.
Funderar på cirkulationspumpen för varmvattnet, om det inte cirkulerar så överhettas såklart elpatronen.
Kanske detta som ligger bakom pressostat hög också?
Loggat
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9763
Karma +19/-4
Roland
SV: Pressostat hög vid varmvattendrift
«
Svar #8 skrivet:
05 augusti 2013, 19:31:50 »
Citera
Det är en mycket rimlig förklaring. Jag förutsatte att den fungerade men så behöver det inte vara. Lossa muttern som sitter på cirkulationspumpen i motoraxelns förlängning och kontrollera att axeln roterar när pumpen startar. Det finns ett spår i axeln så att man kan hjälpa igång den med en skruvmejsel om den har kärvat fast.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
Fredrik k
Gäst
Fredrik k
SV: Pressostat hög vid varmvattendrift
«
Svar #9 skrivet:
08 augusti 2013, 12:38:58 »
Citera
Mer Problem...märkliga symtom.
Sedan jag återställt överhättningsskyddet på el patronen så fungerar nu den.
Kallar på värme hela tiden och kokar till slut. Hade detta för 10 år sen men kommer inte ihåg felet.
Presostat hög blir det när den når 40grader.
Då går elpatronen in och kör till den kokar om man inte stänger av.
Märkligt är och så att den själv ökar trycket i expansionskärlet tills övertrycksskyddet löser ut, sedan faller det till 0,5 bar vilket är för lite.
Har den "nya" växelventilen, men den kanske är kass ändå, men kan inte koppla felet till denna.
Mvh
Fredrik
Loggat
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34948
Karma +55/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Pressostat hög vid varmvattendrift
«
Svar #10 skrivet:
08 augusti 2013, 12:43:20 »
Citera
Vad visar tempgivaren när det kokar?
Visar den bara 45 grader så är det där du har felet.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29435
Karma +19/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Pressostat hög vid varmvattendrift
«
Svar #11 skrivet:
08 augusti 2013, 12:52:25 »
Citera
Om temperaturen ökar så ökar trycket i expansionskärlet, kolla som sagt tempgivaren, den styr både kompressorn och elpatron.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9763
Karma +19/-4
Roland
SV: Pressostat hög vid varmvattendrift
«
Svar #12 skrivet:
08 augusti 2013, 12:53:55 »
Citera
Om vattnet i beredaren blir kokhett är det givaren det är fel på men om det är dåligt värmebärarflöde kan det börja koka även om beredartemperaturen är betydligt lägre. Alltså, vad blir det för temperatur på utgående varmvatten? Går det att hålla handen mot varmvattenröret vid tappning eller blir varmvattnet också kokhett?
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
Fredrik k
Gäst
Fredrik k
SV: Pressostat hög vid varmvattendrift
«
Svar #13 skrivet:
08 augusti 2013, 12:59:38 »
Citera
Roland, vad den visar har jag ingen anning om. (Modell utan display, och en givare insucken mackom isoleringen på vv-beredaren.
Men ibland slår den av vid rätt temperatur. (Dock inte senaste dygnet)
Jag har en rör-termometer precis utanför pumpen på vv och radiator, så det är allt jag kan se.
Givaren kan inte vara så dyr, men var köper man en sådan lätt?
Hade varit en enkel grej att prova, bör vara den.
Det kom i princip kokande vatten ur kranarna.
Loggat
Olle61
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1481
Karma +0/-0
Jag älskar värmepumpar!
Olle61
SV: Pressostat hög vid varmvattendrift
«
Svar #14 skrivet:
08 augusti 2013, 13:08:09 »
Citera
Det finns ju en tabell med resistansvärden för givaren vid olika temperaturer. Mät resistansen och jämför. Om du inte har en multimeter så kanske en Tv-fima eller liknade kan hjälpa till. Ta med givaren så mäter de den på nolltid.
Lyser lampan för tillskott när elpatronen är i drift?
Loggat
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
2
Next
Alla
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
IVT
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Pressostat hög vid varmvattendrift
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 242
dolda: 0
användare: 1
Användare online
:
Börje__
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info