...eller finns det någon flödesgivare som känner av när vattnet i rören börjar röra på sig, dvs att man öppnar kran, och då kör igång vvc-pumpen?
Låter ganska bra.Samtidigt kan man ju konstatera att om man inte har vvc, så kommer man ju inte från relativt stora förluster ändå, om man har långa och dåligt isolerade rör.Om man har 10 fram liter till tappstället, och med en genomströmningsvärmare tar 1 liter varmvatten så är det ju så att man producerar 1 liter till COP 1, samt 1 liter till vid COP 3, som står och svalnar i röret på sikt. Det är väl påtagligt gynnsamma villkor. (Och även en stor skillnad i komfort.)Tar man däremot ut 7 liter, så producerar man 7 liter till COP 1 och 7 liter till COP 3 (samma som 7+7/3= 9,33 liter till COP 1). I det läget är ju alternativet att producera 17 liter till COP 3 (samma som 17/3 = 5,67 liter till COP 1).Så vill man spara så är det svalnande rör man bör undvika. Installationskostnaden blir troligen lägre också med extra isoleringskostnader, och ingen vvc-pump och returledning. Isolering är jämförelsevis billigt - men det är ju inte alltid det går att isolera så bra av helt andra skäl.