Författare Ämne: Konverterar STORT hus...  (läst 2208 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Fredde#19

  • Gäst
Fredde#19
Konverterar STORT hus...
« skrivet: 23 november 2005, 20:38:34 »
Har nu dragit igång mitt projekt, ligger runt Umeå trakten.
Huset är ett 1 1/2 plan och med sutteräng samt tillhörande garage, med direktverkande el...suck...
Tidigare ägare hade förbrukat 51500kwh
Total yta hus=330kvm Garage=40kvm
Har nu borrat 2st borrhål på 180meter,skaffat 1st Nibe Fighter 1115-13kw, 1st Ack tank VPA 300/200 (300liter).
En kulvert (2*22mm) ca 15m till garage. Kommer även att förbereda för uttag till luftkonditionering(fläktkonvektor..typ)

Skall dela upp jobbet i etapper så att man får igång värme eftersom, delat huset i 3 logiska delar.

Idags läget står VP på plats, ack i förrådet och väntar på att få flytta in efter att elektrikern är klar, radiatorerna är begagnade och är på provtryckning och målning i garaget (tog på mig att demontera dem från ett rivningshus mot att jag fick dem) några är typ REX (stora) och resten Thermopanel TP22 ->TP33, bara bjässar....

Fick hem köldbärarspriten idag, 12 dunkar samt delar för att göra "kalla sidan",inkl 2 fina Flowguard injusteringsventiler med synlig indikering av flöde att sätta på varje slinga. Så målet med helgen är att få klart "kalla sidan" och påbörja fyllning och cirkulation. Påbörjar även de första radiatorerna, blir 6-7 st så att man får igång lite värme...

Återkommer med rapport om läget...

Tjo /Fredde


Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Konverterar STORT hus...
« Svar #1 skrivet: 23 november 2005, 21:29:55 »
Super!! enligt tesen ju större hus desto lönsammare!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Fredde#19

  • Gäst
Fredde#19
SV: Konverterar STORT hus...
« Svar #2 skrivet: 27 november 2005, 18:54:40 »
Stötte på lite logistikpatrull före helgen. De båda reglerventilerna till "kalla" sidan kom inte samtidigt och då den andra kom var det en 1" (25mm) invändig, och jag hade beställt 1 1/4" (32mm)utvändig,för att passa in i ventiler utan att behöva använda sexkanter m.m  Hann bli lite irriterad och besviken att det störde min helgplaner, men nu efter att ha läst lite på forumet så rekommenderar vissa en strypventil på returen från Ack tanken för VV.  Kom ju därför på att det kanske inte var så dumt att den blev fel i allafall.

Stryper man in den efter temperatur eller flöde?

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: Konverterar STORT hus...
« Svar #3 skrivet: 27 november 2005, 19:11:32 »
Hej

Citera
men nu efter att ha läst lite på forumet så rekommenderar vissa en strypventil på returen från Ack tanken för VV.  Kom ju därför på att det kanske inte var så dumt att den blev fel i allafall.

Du skall aldrig stypa på reutr till en cirk pump ( styper man för mycket där blir det under tryck vid drift)så rek är att lägga den på framledningen i stället.
En pump arbetar alltid mot ett visst motryck i framledningingen.

Citera
Stryper man in den efter temperatur eller flöde?

Justering efter de båda värde.

« Senast ändrad: 29 november 2005, 12:33:51 av Janne El-Energi »
Luft-Vatten VP  i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3    4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Fredde#19

  • Gäst
Fredde#19
SV: Konverterar STORT hus...
« Svar #4 skrivet: 27 november 2005, 19:33:55 »
Ok!!?!
Har lärt mig att man sätter reglerventiler på returen, men jag kanske har fel. Jag vill reglera efter vattnet gått igenom resp apparat oavsett om det är en ack tank eller radiator system/slinga. Känns som det vore marginellt att det skulle uppstå ett undertryck som skulle göra någon skada. Men jag vet faktiskt inte, spekulerar bara...

Utloggad Maijckel

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 376
  • Karma +0/-0
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
SV: Konverterar STORT hus...
« Svar #5 skrivet: 30 november 2005, 09:31:58 »
Hej Fredde,

Var inhandlade du dessa Flowguard? Och hur mycket kostade de? De verkar vara ett mycket bra tillbehör när man kör med två slingor. Skall gräva ned 2x300m markslinga i helgen och har planer på att lägga slingorna på olika djup. Sedan sätter jag kulventiler med termometer i vredet på ingående från respektive slinga för att kunna se ev tempskillnad, och en flowguard hade då inte varit dumt att ha på utgående.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Konverterar STORT hus...
« Svar #6 skrivet: 30 november 2005, 15:33:30 »
Det går justera flödet med kulor, men det kräver stort tålamod. Med strypventiler är det smidigare.
Sen när man strryper in tex 2 borror, så får temperaturen bestämma helt och hållet.
Man vet ju aldrig vad varje borra ger vid starten.

Jag har fyra borror, den injustering installatören gjorde hade medfört benfrysning om det fortgått. Ena hålet är mycket grundare. Det blev stopp pga enormt flöde i borran. Men även do med lika djup har lite olika strypning.
Jag kan tom strypa in dom exakt vid långvarig kyla enbart genom att titta på ventilerna.   liiiite is på alla dom inkommande ventilerna då går borrorna lika.
Vid borrningen sa man att tack vare flödet skulle den ge lika mycket, men det är snömos den ger mycket mindre energi tyvärr!!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!