Författare Ämne: Nibe 310 rasat. Vilken frånluftpanna ska man välja?  (läst 11346 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19361
  • Karma +15/-15
SV: Nibe 310 rasat. Vilken frånluftpanna ska man välja?
« Svar #30 skrivet: 14 maj 2013, 21:03:35 »
En Nibe 750 lämnar max runt 6 kw resten blir elpatron en jordvärme vp kan lämna massor med kw. Har du hyffsad mark att gräva i blir jordvärme bra mycket billigare än borrning.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Nibe 310 rasat. Vilken frånluftpanna ska man välja?
« Svar #31 skrivet: 14 maj 2013, 21:59:45 »
Fick svaret av tekniken som var här och kollade på pannan att det bästa alternativet var nibes 370 frånluftpanna för vårat hus. Han har ingen fakta om huset, lokal tekniker. 370 är väl ersättaren till 310?
Vi har pratat om jord/bergvärme för att slippa jobbet med veden nu när vi ska byta system. Har inte tagit en offert på det än. Vattenbrunnen är är bara 19 meter djup så berget är nära. Ska man ta det nästa steget till berg/jordvärme eller inte? Är berg/jordvärme billigare än den dyra frånluftspanna rent energi och kostnadsmässigt på längre sikt?

F370 är efterföljaren till F360 med kylmediaslingor direkt i tanken, shunt och fast kondensering.
Den lämnar 2kw utan elpatron med 650w kompressor.

Kör du den får du garanterat värma huset med el när du inte eldar.

En F750 lämnar 6w med 300m3/h luft.
Kan du inte dra så mycket ur huset så ger den fortfarande mer med samma luftmängd som F370 pga lägre temp på avluften.

Och skillnaden i pris tjänar du snabbt igen på kwh elpatron.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19361
  • Karma +15/-15
SV: Nibe 310 rasat. Vilken frånluftpanna ska man välja?
« Svar #32 skrivet: 14 maj 2013, 22:10:57 »
Jaså har även 370 fast kondensering trodde dom hade moderniserat den till flytande. Jag skulle valt berg eller jordvärme inte bara pga driftkostnaden jag tror att hållbarheten är bättre samt att när det väl går sönder kan man ju använda borrhålet en gång till och endast byta vp och då blir det inte riktigt lika kostsamt.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Nibe 310 rasat. Vilken frånluftpanna ska man välja?
« Svar #33 skrivet: 14 maj 2013, 22:18:51 »
Jaså har även 370 fast kondensering trodde dom hade moderniserat den till flytande. Jag skulle valt berg eller jordvärme inte bara pga driftkostnaden jag tror att hållbarheten är bättre samt att när det väl går sönder kan man ju använda borrhålet en gång till och endast byta vp och då blir det inte riktigt lika kostsamt.

Det enda som är moderniserat är att det är samma styrsystem som F750/F1x45.
Den enda av Nibes FLVP som har växelventil och flytande kond. är F600/F640.

Jag tror att hållbarheten har att göra med dimensionering av pumpen och många F3xx går sjukt underdimensionerade.

Men jag håller med dig, kan man gräva eller borra så är det bäst.
« Senast ändrad: 14 maj 2013, 22:23:39 av GDS-Jan »
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19361
  • Karma +15/-15
SV: Nibe 310 rasat. Vilken frånluftpanna ska man välja?
« Svar #34 skrivet: 14 maj 2013, 22:44:15 »
Ja en vanlig flvp går väl normalt hela tiden utom på sommaren naturligtvis blir mycket timmar men få starter.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Nibe 310 rasat. Vilken frånluftpanna ska man välja?
« Svar #35 skrivet: 14 maj 2013, 22:48:17 »
Ja en vanlig flvp går väl normalt hela tiden utom på sommaren naturligtvis blir mycket timmar men få starter.

Få starter är väl bra men F3xx FLVP har alla fast kond och går mot höga tryck hela tiden.

Nu spelar inte höga tryck så stor roll för propan-pumpar eftersom de trivs ganska bra med en framledning på 40-50 °C ungefär som en frys men det sliter förstås och kräver högre driveffekt.
« Senast ändrad: 14 maj 2013, 23:17:32 av GDS-Jan »
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Bagge

  • Gäst
Bagge
SV: Nibe 310 rasat. Vilken frånluftpanna ska man välja?
« Svar #36 skrivet: 15 maj 2013, 11:25:04 »
Om mitt hos behöver 11 kw de kallaste dagarna så är ju 370 på 2 kw alldeles för lite. 750 på 6 kw är kanske lite liten. Frågan är ju oxå om jag kan få ut 300m3/h luft ur huset. För nästan samma peng kan jag få jordvärme vilket måste ge bättre COP än t.e.x 750. Eller är jag helt ute och cyklar Sc:,h 

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19361
  • Karma +15/-15
SV: Nibe 310 rasat. Vilken frånluftpanna ska man välja?
« Svar #37 skrivet: 15 maj 2013, 11:31:05 »
Tycker du cyklar åt helt rätt håll tummenupp
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Bagge

  • Gäst
Bagge
SV: Nibe 310 rasat. Vilken frånluftpanna ska man välja?
« Svar #38 skrivet: 15 maj 2013, 11:36:54 »
Gött :)

Nu har jag mycket mer koll på de olika frånluftspannorna. Nu gäller det att få koll på berg/mark värmen innan man kontaktar företagen för att en offert på olika värmesystem.

Bagge

  • Gäst
Bagge
SV: Nibe 310 rasat. Vilken frånluftpanna ska man välja?
« Svar #39 skrivet: 23 maj 2013, 19:46:42 »
Nu skäms jag lite, har varit insnöad på nya pumpar och dess för och nackdelar angående berg/jordvärme. Tacka alla för all info speciellt smurfen. Tack tack för all hjälp. Slutar i att vi kommer installera bergvärme. Nu gäller det att hitta den mest trygga och ekonomiska alternativet.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 859
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!