Hej,

min elpanna (en CTC-panna från mitten på 80-talet) har hakat upp sig/fastnat på det mellersta effektläget. Jag trodde först att det var temperaturgivaren som sitter utomhus som var felet, men den har jag provat att byta ut mot en likadan som jag vet fungerar.

Fick tipset att det kan vara någon av kontaktorrna som "klibbar igen" och därför inte kopplar om mellan effektstegen. Nu undrar jag förstås var dessa sitter. Säkert busenkelt för en del av er härinne, men jag försökte följa kopplingsschemat i installationshandboken utan att lyckas.

Enligt kopplingschemat kommer strömmen in via huvudströmbrytaren, till maxtermostaten och därifrån vidare till kontaktorerna. Alla sex sladdar som går ifrån maxtermostaten går till samma ställe ser det ut som, och det är till den blå grejen som sitter bakom huvudströmbytaren. Jag kan inte se att det går iväg något annat från maxtermostaten.

Kan någon skicka en bild på hur en kontaktor i en elpanna ser ut? Var sitter dom?
Kan det bero på något annat att pannan fastnat i ett effektläge?


Jag har en gammal elpanna som jag kan plocka reservdelar ifrån och skulle kunna byta ut dessa om jag bara hittade dom :)

Tack på förhand.

Utloggad El_Chefe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: Elpannan fastnar på mellersta effektsteget
« Svar #1 skrivet: 14 april 2013, 21:55:10 »
Kopplingsschema

Utloggad El_Chefe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: Elpannan fastnar på mellersta effektsteget
« Svar #2 skrivet: 14 april 2013, 21:57:12 »
Baksidan av frontpanelen (kretskortet är stående och den blå grejen är alltså baksidan av huvudströmbrytaren
« Senast ändrad: 14 april 2013, 21:59:01 av El_Chefe »

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: Elpannan fastnar på mellersta effektsteget
« Svar #3 skrivet: 14 april 2013, 22:07:25 »
Vad heter elpannan?
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Utloggad El_Chefe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: Elpannan fastnar på mellersta effektsteget
« Svar #4 skrivet: 14 april 2013, 22:34:53 »
Vad heter elpannan?

CTC Electronic 13 Något bättre namn hittar jag inte..

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30445
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Elpannan fastnar på mellersta effektsteget
« Svar #5 skrivet: 15 april 2013, 07:32:24 »
När man googlar på kontaktor CTC Electronic så kommer en sån här upp.
Jag tror du måste skruva loss mer grejer för att komma åt kontaktorerna.  :-\
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Lmf

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Elpannan fastnar på mellersta effektsteget
« Svar #6 skrivet: 15 april 2013, 09:26:44 »
Det finns en el-låda på baksidan där effektbegränsaren finns.
i den lådan borde kontaktorerna finnas
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad El_Chefe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: Elpannan fastnar på mellersta effektsteget
« Svar #7 skrivet: 17 april 2013, 21:32:28 »
Tack för hjälpen så långt. Jag öppnade upp lite mer och hittade tre svarta block som jag antar är kontaktorerna. Där hittade jag också felet och anledningen till att pannan stannat på det mellersta effektsteget.
Två av kontakterna i kontaktorn hade brunnit/smält. Inte konstigt att det inte fungerar. (se bilderna nedan)

Frågan är ju hur jag ska göra nu. Ska jag försöka laga och byta komponenterna, eller ska jag byta panna. Pannan är ju ändå snart 30 år gammal..
Var köper man bäst en ny panna i så fall och var hittar man en bra elektriker söder om Stockholm?


Utloggad El_Chefe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: Elpannan fastnar på mellersta effektsteget
« Svar #8 skrivet: 17 april 2013, 21:34:39 »
Som ni ser är den vita plasten på kablarnas kontakt smält och har antagligen runnit ner i kontaktorn

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Elpannan fastnar på mellersta effektsteget
« Svar #9 skrivet: 17 april 2013, 21:35:48 »
Ordna till det där bör väl inte ta så lång tid för en elkunnig jag skulle inte byta panna om den funkar bra för övrigt och du inte tycker elräkningarna är för stora.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad El_Chefe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: Elpannan fastnar på mellersta effektsteget
« Svar #10 skrivet: 17 april 2013, 21:37:43 »
Närbild

Utloggad El_Chefe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: Elpannan fastnar på mellersta effektsteget
« Svar #11 skrivet: 17 april 2013, 21:41:19 »
Ordna till det där bör väl inte ta så lång tid för en elkunnig jag skulle inte byta panna om den funkar bra för övrigt och du inte tycker elräkningarna är för stora.

Jag tycker att alla räkningar är för stora :)
Men vi har luftvärmepump också vilket gör att vi bara har pannan igång de kallaste månaderna. Vi planerar dessutom att sätta in en braskamin vilket borde sänka användningen av pannan ännu mer. Det kanske inte är bästa lösningen, men jag är ny i hus och vet inte vilket det bästa alternativet skulle vara..

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
SV: Elpannan fastnar på mellersta effektsteget
« Svar #12 skrivet: 17 april 2013, 21:45:21 »
Prata med någon lokal VVS-firma om dom plockat ut och har liggande någon du får köpa kontaktorerna från billigt, det borde finns skrotade då folk har konverterat till VP
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad El_Chefe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: Elpannan fastnar på mellersta effektsteget
« Svar #13 skrivet: 17 april 2013, 22:26:18 »
Kom att tänka på en sak. När jag bytte spis nyligen så kopplade jag in en 2-fas där det tidigare var en 3-fas-spis. Kan det ha orsakat problemet genom nån slags överbelastning? Propparna har dessutom gått några fler gånger än vanligt..

Utloggad Gromit

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 172
  • Karma +0/-0
  • Kan en del om gammal elektronik...
SV: Elpannan fastnar på mellersta effektsteget
« Svar #14 skrivet: 17 april 2013, 22:29:10 »
Det kan vara kabelskon som inte haft riktig kontakt med stiftet. Då gnistrar det och skyddshylsan smälter.
Eventuellt kan också kabeln vara avbränd. Har plasten kommit in i kontaktorn borde det gå att rensa bort.
Kontaktorn behöver inte vara sönder i sig.
Jag hade en likadan CTC-panna tidigare. Den fungerade klanderfritt när den togs bort och firman fick ta den för att kunna ha vid nödreparation hos kund.
Det är fullt möjligt att andra VVS-firmor har någon liggande i reserv.
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!