Är det 20 mm eller 16 mm slang som rekommenderas?
Jag har varit med om att bygga golvvärme genom att montera slang underifrån.Vi spikade plåtar underifrån och limmade med typ PL400 för att fylla ut ojämnheter.Vi borrade inte genom reglarna i böjarna utan gick helt enkelt under dom bara och så reglades undertaket i rummet under ner.Det har varit i drift några år nu och funkar bra med enda synpunkten att värmen blir lite "randig", där reglarna sitter blir det en kall rand som känns ganska tydligt.Vi körde med 16mm slang och ca 60m/slinga
Jag skulle ha lagt 20mm slang och lagt den tätare än standardmåttet om inte rumsstorleken i förhållande till slinglängden sätter stopp. Mer slang betyder jämnare golvtemp och lägre vattentemp, vilket VP'n tycker är bra.Uponor har get ut nåt dom kallar VVS-handboken som har en hel del bra info. Visserligen lite vinklad mot deras produkter, men den mesta informationen är allmängiltig.Sök på "VVS Handboken" på deras hemsida...
Kul att höra att någon gjort detta!Upplever du "randigheten" som ett problem? Är det att ni lagt det glest som skapar problemet, tror du? Eller kanske att det är 16 mm rör och att man då måste ha högre värme på vattnet? Vad är det för golv ovanpå golvvärmen (material och tjocklek)? Hur tjock isolering?