SV: Beräkna energiminskning vid sänkt framledningstemperatur?
« Svar #15 skrivet: 30 mars 2013, 15:03:16 »


3%... ja kanske däromkring

Hos mig ( enligt tabell och max avgiven effekt ) vid 45 respektive 55 °C ut
vid +2  °C COP 2.67 vs 2.58, vid -7 °C 2.34 vs 2.34, vid -15 °C 2.27 vs 2.22

Gångtiden som sådan har jag ingen koll på .... VP'n loggar den inte heller...
kanske det lagras någonstans i VP'n interna minne...

naturligtvis blir COP högre om man inte använder full effekt...
Nämnde i en annan tråd att jag fick COP 3 vid 47-48 °C framledning och 0 °C ute.
( VP'ns minsta möjliga avgivna effekt skall vara 4.5kW )

sen så... 3% säg vid 12000kWh års förbrukning... sparar 360kWh... /år
Nu vet jag inte vad elen kostar ... men antar 1 SEK / kWh... 360 spänn
Det blir många år för att spara in nya radiatorer... eller ?   ;)

Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9872
  • Karma +19/-4
SV: Beräkna energiminskning vid sänkt framledningstemperatur?
« Svar #16 skrivet: 30 mars 2013, 15:18:14 »
Så mycket som 10 % per grad kan det gärna inte bli. Värmepumpens elförbrukning är i princip proportionell mot antalet grader temperaturen höjs. Har vi en pump med -5 grader i förångaren och +45 grader i kondensorn, alltså 50 graders temperaturlyft, blir ändringen i elförbrukning 2 % per grad. I fallet golvvärme som kopplas till en jordvärmeslinga som på hösten är varm är kanske temperaturökningen 35 grader. Då blir det ca 3 % per grad. Det här enkla sättet att se på saken förutsätter att verkningsgraden inte ändras när temperaturspannet pumpen arbetar mot ändras vilket säkert inte är sant men det talar i alla fall om i vilken härad man kan förvänta sig att förbättringen ligger.

Jag räknade en gång på ett nybygge och kom fram till att med radiatorer lönade det sig knappast att dimensionera för så mycket lägre framledningstemperatur än ca 45 grader vid DUT. Det är ju faktiskt kort tid under året som man har så hög framledningstemperatur. Mitt 55/45 system värmer huset en stor del av tiden vintertid med en framledningstemperatur runt 42 grader. Byta ut radiatorer i ett befintligt system tror jag inte på, det ska i så fall vara i något enstaka rum som är för svalt.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4999
  • Karma +3/-0
Jag inser min tankegroda. Mitt diagram visar gångtid vid olika grader av isolering av huset inkusive sänkt framledningstemp.
"Aldrig ändra flera saker samtidigt om du vill se ett enkelt samband" har jag ju tjatat om hela jobblivet.
Flåt en gammel man, han har nog gjort det bästa han kan.... a:gl
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Churchill

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Komplext problem

Om man delar besparingen i två delar
1 lägre strömförbrukning på kompressorn vid lägre temperatur
2 högre avgiven effekt vid lägre temperatur

1 lägre strömförbrukning vid lägre temperatur
 vid 35 grader drar kompressorn 2460 W och vid 45 grader 2930 W det blir 49 w/grad i skillnad på 3400 timmar och 4 grader blir det 612 kWh på ett år

2 Högre effekt vid lägre temperarur
 Vid 35 grader ger den 11050 W och vid 45 grader ger den 10400 W det blir 65 W/grad mer i output. 3400 timmar blir då bara 3315 timmar a 2930W vid 4 graders sänkning eller 250kWh i basparing

Summa 862 kWh på ett år vid en sänkning med 4 grader rakt av

Hoppas du förstod
CTC ecopart 5, Jordvärme 2 x 260 meter, 8 kvadrat solfångare med 2 x 500/120 Ackumulatortankar, 160 kvadrat villa från 76. Konverterad till golvvärme i hela med extra radiatorer och aerotemper i tvättstugan.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9872
  • Karma +19/-4
SV: Beräkna energiminskning vid sänkt framledningstemperatur?
« Svar #19 skrivet: 05 april 2013, 10:29:14 »
Får helt annat resultat. 11050 W värme från 2460 W el ger COP = 4,492. 10400 W värme från 2930 W el ger COP = 3,549. 3400 timmar per år vid 10400 W ger 35360kWh/år.

Elförbrukning vid 45 grader: 35360/3,549 = 9963 kWh
Elförbrukning vid 35 grader: 35360/4,492 = 7872 kWh

Minskning i elförbrukning vid 5 grader lägre framledningstemperatur blir då 2091 kWh. 4 grader lägre temperatur bör ge ca 1670 kWh lägre elförbrukning om man antar att minskningen är linjär med avseende på framledningstemperaturen. Nu kommer det att bli något lägre köldbärartemperatur men det kan vi bortse från.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Churchill

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Beräkna energiminskning vid sänkt framledningstemperatur?
« Svar #20 skrivet: 07 april 2013, 16:34:13 »
Tack för kontrollen men det blev nog lite galet Roland 2091 kWh var väl på 10 graders sänkt frqmledning 45 - 35 och då hamnade man på 836kWh på 4 graders sänkning med den beräkningen.

Eller har jag tänkt fel?
CTC ecopart 5, Jordvärme 2 x 260 meter, 8 kvadrat solfångare med 2 x 500/120 Ackumulatortankar, 160 kvadrat villa från 76. Konverterad till golvvärme i hela med extra radiatorer och aerotemper i tvättstugan.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9872
  • Karma +19/-4
SV: Beräkna energiminskning vid sänkt framledningstemperatur?
« Svar #21 skrivet: 07 april 2013, 16:58:52 »
Det har du rätt i, fick för mig att det var 5 graders skillnad. Reagerade på att det skiljde nästan exakt en faktor två mellan våra resultat men analyserade aldrig varför.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!