Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
IVT
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
IVT air 150 utdelsproblem
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
2
Next
Alla
Gå ned
Författare
Ämne: IVT air 150 utdelsproblem (läst 6221 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
hoocken
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Karma +0/-0
hoocken
IVT air 150 utdelsproblem
«
skrivet:
13 mars 2013, 18:32:45 »
Citera
Hej,
Senaste dygnet så har utedelen uppfört sig konstigt. Den kör igång och håller fart i ca 3-4 min sen stannar den och pyser ut ånga, för att sen köra igång igen i ca 3-4 min osv. Vanligtvis brukar utedelen stanna max 1 gång varannan timme. Detta beteende gör att kombimodulen visar att elpatronen hjälper till för att hålla igång värmen.
Har inget problem med avfrostning då kondensvattnet leds in i fastigheten och rinner ner i brunnen i tvättstugan. Utetemperaturen är för närvarande -3 grader så nån hjälp av elpatronen ska inte behövas.
Nån som har nån idé vad som kan tänkas framtvinga detta beteende av utedelen? Alla tankar och idéer mottages tacksamt.
Mvh
Markus
Loggat
Lmf
Moderator
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: IVT air 150 utdelsproblem
«
Svar #1 skrivet:
13 mars 2013, 18:50:59 »
Citera
Att den går 3-4 min och sedan avfrostar kan bero på en trasig givare.
Att den sedan Börjar om på samma sätt skall inte vara möjligt om ingen ställt om parametrar i styrsystemet då lägsta tid mellan avfrostningar är 45 minuter.
Edit: rättat vad telefonen tyckte att det skulle stå
«
Senast ändrad: 13 mars 2013, 18:53:04 av Lmf
»
Loggat
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)
Västkusten.
"Dare Calor"
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29873
Karma +19/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: IVT air 150 utdelsproblem
«
Svar #2 skrivet:
13 mars 2013, 18:54:40 »
Citera
Ånga?
Kan du läsa av T6, T8, T9, T10, T11 och T12 när värmepumpen går?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
hoocken
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Karma +0/-0
hoocken
SV: IVT air 150 utdelsproblem
«
Svar #3 skrivet:
13 mars 2013, 20:28:26 »
Citera
Vet inte om det är ånga, någonting pyser ut
T6 56,8
T8 42,7
T9 39,3
T10 41,1
T11 -18
T12 -9,9
Kan du tolka värderna?
Mvh
Markus
Loggat
purjo__
Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13216
Karma +21/-11
Kön:
Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
purjo__
SV: IVT air 150 utdelsproblem
«
Svar #4 skrivet:
13 mars 2013, 20:58:18 »
Citera
Vad hade du för temp på T1?
Avfrostning triggas när skillnaden mellan T11 och T12 blir tillräckligt stor. När förångaren är frostfri så är T11 och T12 ungefär samma, och i takt med att det byggs på frost så sjunker T11.
Om du har så stor skillnad när förångaren är fri från frost så är det nåt som är fel - Antingen på nån givare, på fläkten eller på själva kylkretsen.
Snurrar fläkten som den brukar? Är det frost på förångaren?
«
Senast ändrad: 13 mars 2013, 21:00:41 av purjo__
»
Loggat
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.
Ju mer man vet desto mindre förstår man.
hoocken
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Karma +0/-0
hoocken
SV: IVT air 150 utdelsproblem
«
Svar #5 skrivet:
13 mars 2013, 21:13:24 »
Citera
Fläkten när den väl går snurrar på i bra fart som den ska. Är lite novis, var sitter förångaren?
Kollade T1 44,3
Mvh
Markus
Loggat
purjo__
Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13216
Karma +21/-11
Kön:
Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
purjo__
SV: IVT air 150 utdelsproblem
«
Svar #6 skrivet:
13 mars 2013, 21:17:41 »
Citera
Det är den stora prylen som ser ut som en bilkylare som fläkten suger luft genom.
Loggat
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.
Ju mer man vet desto mindre förstår man.
purjo__
Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13216
Karma +21/-11
Kön:
Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
purjo__
SV: IVT air 150 utdelsproblem
«
Svar #7 skrivet:
13 mars 2013, 21:23:46 »
Citera
Hmm. Det var T2 jag skulle fråga efter. Vad har du för värde där?
Loggat
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.
Ju mer man vet desto mindre förstår man.
hoocken
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Karma +0/-0
hoocken
SV: IVT air 150 utdelsproblem
«
Svar #8 skrivet:
13 mars 2013, 21:24:29 »
Citera
Aha. Ingen frost på den.
Kollade lite mer på T11. När fläkten stannar ökar den i temp rätt snabbt, från -18 till +20 innan fläkten sätter igång igen. Är det normalt?
Loggat
hoocken
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Karma +0/-0
hoocken
SV: IVT air 150 utdelsproblem
«
Svar #9 skrivet:
13 mars 2013, 21:28:26 »
Citera
T2 -9,4
Loggat
purjo__
Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13216
Karma +21/-11
Kön:
Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
purjo__
SV: IVT air 150 utdelsproblem
«
Svar #10 skrivet:
13 mars 2013, 21:47:30 »
Citera
Det som händer är att den frostar av. Då stannar fläkten och fyrvägsventilen slår om (det är då det pyser). Sen värmer kompressorn förångaren tills den blir 20 grader. Då slår fyrvägarn tillbaks, fläkten startar och värmeproduktionen återupptas.
Loggat
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.
Ju mer man vet desto mindre förstår man.
hoocken
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Karma +0/-0
hoocken
SV: IVT air 150 utdelsproblem
«
Svar #11 skrivet:
13 mars 2013, 21:54:21 »
Citera
Ok, så problemet är att T11 går ner på för låga temperaturer jämfört med T12? T12 ligger rätt stadigt på runt -10.
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29873
Karma +19/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: IVT air 150 utdelsproblem
«
Svar #12 skrivet:
13 mars 2013, 22:02:58 »
Citera
Värmepumpen verkar ju funka OK då den väl går, så jag gissar på att givare T11 inte är OK.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
hoocken
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Karma +0/-0
hoocken
SV: IVT air 150 utdelsproblem
«
Svar #13 skrivet:
13 mars 2013, 22:04:52 »
Citera
Nåt man kan fixa själv eller är det läge att ringa servicefirman?
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29873
Karma +19/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: IVT air 150 utdelsproblem
«
Svar #14 skrivet:
13 mars 2013, 22:15:15 »
Citera
Jag tror den är relativt enkel att byta själv.
Dock hittar jag ingen bra bild på exakt var den sitter, så du får nog öppna burken och leta lite...
Man kan ju se i installationsmanualen var givaren är ansluten på kortet i värmepumpen och sen följa trådarna kanske?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
2
Next
Alla
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
IVT
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
IVT air 150 utdelsproblem
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1463
dolda: 0
användare: 18
Användare online
:
svmh906
25fOCUS
David_L
larsit
Jisse
BiggerDigger
roffe800
tipo874
T Ramsmark
danne824
uecjs
jewe
Jonasotto
DonPablo
Rick80
Mike
TS Comfort AB
RobertG
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info