Författare Ämne: Hjälp med tvångsstyrning av F750  (läst 8532 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Nilsen123

  • Gäst
Nilsen123
SV: Hjälp med tvångsstyrning av F750
« Svar #15 skrivet: 19 mars 2013, 06:42:08 »
Du har ju två pumpar undertill i maskinen.
Den ena styrs av F750 där den regleras efter delta. Den andra går på en fast hastighet hela tiden.
Det är en std-pump där det även finns ett "autoläge" där själva pumpen reglerar själv. Har du denna pumpen i "självreglerande läge" så blir det kaos i hela systemet.
Tänk dig hur det blir då du har en pump som regleras av F750 och en som reglerar sig själv efter eget tycke...

Har du denna "manuella" pump i manuellt läge och på högsta hastighet så hade det nog varit en bra ide att sänka den något snäpp och se vad som händer.

Nu pratar jag om normal drift och inte om tvångsstyrning.
Men om du ska tvångsstyra den och den är i "autoläge" så vet du ju aldrig vilken hz den går på...

NIBE 750

  • Gäst
NIBE 750
SV: Hjälp med tvångsstyrning av F750
« Svar #16 skrivet: 22 mars 2013, 22:33:39 »
Hej

Varför blir det kaos i systemet om man kör pumpen på högsta flödet? Har provat det nån gång, märker ingen skillnad förutom att det susar pga det höga flödet.

Varför skall man ställa in Rad i menyn? När han har golvvärme+ rad? Och vad gör dessa val för skillnad? Den följer väl ändå kurvan? Och vad har DUT värdet för inverkan? Är väl kurvan som styr ändå, trots utetemp..

Tack på förhand

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30446
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hjälp med tvångsstyrning av F750
« Svar #17 skrivet: 23 mars 2013, 09:45:48 »
Varför skall man ställa in Rad i menyn? När han har golvvärme+ rad? Och vad gör dessa val för skillnad? Den följer väl ändå kurvan? Och vad har DUT värdet för inverkan? Är väl kurvan som styr ändå, trots utetemp..

Menar du meny 5.1.4 ?
Jag tror det har med tempdiff mellan framledning och retur att göra.
Om det är som jag tror så är det högre tempdiff med radiatorer än med golvvärme, rad + GV är väl mittemellan.
Men som jag skrev tidigare så gäller nog detta GV utan egen CP.
Har man blandat GV + rad och GV har egen CP så tror jag att man ska ha radiator-inställningen.

Sen tror jag att värmepumpen låter tempdiff mellan framledning och retur öka då kompressorn varvar upp för att nå ett max vid DUT, därför ställer man in DUT.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

NIBE 750

  • Gäst
NIBE 750
SV: Hjälp med tvångsstyrning av F750
« Svar #18 skrivet: 23 mars 2013, 12:41:52 »
Hej igen

Aha på så vis, ändrade till Rad, har som du sa gv + rad med egen Cp för gv.
Vi har ställt vår DUT på -31.

Utloggad Freddan101

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 172
  • Karma +0/-0
  • Nibe F750
SV: Hjälp med tvångsstyrning av F750
« Svar #19 skrivet: 27 mars 2013, 11:20:25 »
Hej

CP styr du själv som du vill, sitter i luckan på nederkanten, när kompressorn går ökar pumpen denna CP, alltså när den gör värme, kör den på läge 3, ett av lägena är manuellt och ett är auto, som höjs när kompressorn går.

Men ganska säker på att inget är fel på Värmepumpen, det ev felet sitter i rad/golvvärme strypningen och flödet..
Det är inte den CP man kommer åt genom serviceluckan som är problemet. Denna är inställd på fast hatighet I enligt rek från Nibe.

Problemet är den CP som VP själv styr. Jag behöver kunna forcera den att köra i 100% samtidigt som pumpen gör värme.
Nibe F750 installerad i ett 155 kvm 1,5-plans i GBG byggt 2011. Shuntade golvslingor i plattan & radiatorer (1-rörssystem, 2 slingor) på ÖV i samma klimatsystem

NIBE 750

  • Gäst
NIBE 750
SV: Hjälp med tvångsstyrning av F750
« Svar #20 skrivet: 27 mars 2013, 17:06:47 »
Hej.

Vilken pump är det? Finns väl ingen sådan? I alla fall ingen som kan ställa till med oljud i radkretsen, annars denna pump måste cirkulera vattnet i maskinen, och tycker inte detta borde skapa oljud som hörs i rad..

Utloggad Freddan101

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 172
  • Karma +0/-0
  • Nibe F750
SV: Hjälp med tvångsstyrning av F750
« Svar #21 skrivet: 27 mars 2013, 21:48:58 »
Hej.

Vilken pump är det? Finns väl ingen sådan? I alla fall ingen som kan ställa till med oljud i radkretsen, annars denna pump måste cirkulera vattnet i maskinen, och tycker inte detta borde skapa oljud som hörs i rad..
Är du säker på att den endast cirkulerar vattnet i maskinen? Hastigheten verkar påverkas av deltat och jag kan se en direkt koppling mellan 100% hastighet och suset så jag tror den även har med värmetillförseln att göra. Fast jag har aldrig fått klarhet i hur de två pumparna samspelar så jag kan ha fel.
Nibe F750 installerad i ett 155 kvm 1,5-plans i GBG byggt 2011. Shuntade golvslingor i plattan & radiatorer (1-rörssystem, 2 slingor) på ÖV i samma klimatsystem

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 905
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
SV: Hjälp med tvångsstyrning av F750
« Svar #22 skrivet: 27 mars 2013, 22:40:23 »
Ladda ner installatörsmanualen från Nibe.se och kolla där på bilderna som visar hur pumpen är uppbyggd (sidor med nummer 12-13 med flera). GP6 är den CP som man ställer i fast läge I, II eller III. Den verkar primärt cirkulera vatten över värmeväxlaren i kompressorn i en krets som också har växelventilen som växlar mellan varmvatten och värme. GP1 är den som pumpen styr själv för att pumpa ut vatten till värmesystemet. Det använder det värde på dT för DUT som ställs in i meny 5.1.14 för att styra det (exakt hur har jag ingen aning). De två pumparna samverkar också, därför verkar man kunna ställa in GP6 i läge II eller III också vid behov (som definieras luddigt i manualen på sidan med nr 30)

Kan man inte använda tvångsstyrningsmenyn för att höja hastigheten på GP1? Fast man kanske inte kan ställa hastigheten rakt av där.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Utloggad Freddan101

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 172
  • Karma +0/-0
  • Nibe F750
SV: Hjälp med tvångsstyrning av F750
« Svar #23 skrivet: 28 mars 2013, 10:39:11 »
Kollade installatörsmanualen igen på Eriks inrådan och enligt den kallas båda cirkulationspumparna för värmebärarpump. GP1 sitter till vänster (otillgänglig från serviceluckan) och benämns Värmebärarpump medan GP6 sitter till höger (tillgänglig från serviceluckan) och benämns Värmebärarpump 2.

GP6 ska ställas så lågt som möjligt på själva CP. Jag har min på I.  Denna CP sitter närmast VB fram/retur men som jag förstår det från manualen påverkar även GP1 flödet varför min obeservation av att sus uppstår när GP1 går nära eller i 100% bör vara korrekt.

Hastigheten för GP1 går att tvångsstyra i Servicemenyn i %. Mitt problem, som jag tidigare beskrivit, är att jag inte har koll på vilka övriga komponenter som behöver tvångstyras samtidigt för att simulera uppvärmning. Styr jag endast kompressorfrekvens och GP1 får jag ett HP-larm.

Utdrag från manualen:

Pumpkapacitetsdiagram, värmebärarsida
För att ställa in rätt flöde i klimatsystemet måste rätt hastighet ställas in för värmebärarpumpen i de olika driftfallen. Jämför värmeprojekteringen med tillgänglig kapacitet för värmebärarpump 2 (GP6) och ställ in lägsta möjliga pumphastighet.

Du ställer in hastigheten på värmebärarpump 2 (GP6) med hjälp av strömställaren (GP6-SF4) på pumpen. Välj hastighet I, II eller III. Du ser vald hastighet till vänster ovanför strömställaren. Displayen till höger ovanför strömställaren ska vara helt släckt. Det är även viktigt att du ställer in rätt temperaturdifferens på värmebärarpumpen (GP1). Detta görs i meny 5.1.14.

Värmebärarpumpen (GP1) kan justera den totala kapaciteten för värmebärarpump 2 (GP6) beroende på driftfallet.
« Senast ändrad: 28 mars 2013, 10:41:23 av Freddan101 »
Nibe F750 installerad i ett 155 kvm 1,5-plans i GBG byggt 2011. Shuntade golvslingor i plattan & radiatorer (1-rörssystem, 2 slingor) på ÖV i samma klimatsystem

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 905
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
SV: Hjälp med tvångsstyrning av F750
« Svar #24 skrivet: 28 mars 2013, 11:31:14 »
Lurigt att suset uppstår bara vid värmeproduktion som du skriver. Hade ju varit enklare om suset uppstod vid 100% hastighet på GP1 oavsett om kompressorn går eller inte. För om den inte går får du väl inga larm från den. Och då hade du kanske kunnat simulera sommar så kompressorn står still och sedan tvångsköra GP1 i 100%. Nåja.  dontknow
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Utloggad Freddan101

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 172
  • Karma +0/-0
  • Nibe F750
SV: Hjälp med tvångsstyrning av F750
« Svar #25 skrivet: 28 mars 2013, 11:39:32 »
Lurigt att suset uppstår bara vid värmeproduktion som du skriver. Hade ju varit enklare om suset uppstod vid 100% hastighet på GP1 oavsett om kompressorn går eller inte. För om den inte går får du väl inga larm från den. Och då hade du kanske kunnat simulera sommar så kompressorn står still och sedan tvångsköra GP1 i 100%. Nåja.  dontknow
Precis, mycket lurigt! ??? Kan ju säga att det tagit mycket tid att felsöka alla konstigheter. Jag ska iaf. testa att forcera GP1 till 100% igen utan att nåt annat är aktiverat för att dubbelkolla. Återkommer...
« Senast ändrad: 28 mars 2013, 11:50:30 av Freddan101 »
Nibe F750 installerad i ett 155 kvm 1,5-plans i GBG byggt 2011. Shuntade golvslingor i plattan & radiatorer (1-rörssystem, 2 slingor) på ÖV i samma klimatsystem

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!