SV: Felkopplad spygatt. Kommunen ger sig inte.
« Svar #30 skrivet: 11 mars 2013, 07:10:11 »
En kista kan man förstås ha om det sväljer tillräckligt, men vet du att det aldrig kommer att stiga grundvatten under regnperioder eller snösmältning upp genom spygatten och rinna in igenom källardörren?
F-n Nä, det är sant. Det har jag ju ingen aning om. Finns ju faktiskt risk för det. Jag kom på en lösning till min dränering igår i alla fall.
Jag har en rejält stor brunn där två  dräneringsrör går ut. Även avloppet från huset går ut i en "ränna" i den brunnen. Så dränerings vattnet rinner fram till samma ränna och sen ut ur brunnen igen. Brunnen är ca 1.4 meter i diameter nere i botten. Så där är gått om plats att stå. Tänkte borra ur en cirkel på ca 30 cm och gräva upp ca 30 cm kanske och gjuta en balja som jag kan sänka ner en dränkpump. Sen koppla på rör på dräneringen och ner i det hålet. Det är en sträcka på ca en halvmeter. Sen har jag en dagvattenbrunn ca en meter från avloppsbrunnen som jag får pumpa vattnet till.
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Felkopplad spygatt. Kommunen ger sig inte.
« Svar #31 skrivet: 12 mars 2013, 13:42:02 »
Det där fattar jag inte alls...ränna...??, kan du göra en skiss?
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: Felkopplad spygatt. Kommunen ger sig inte.
« Svar #32 skrivet: 15 mars 2013, 10:21:26 »
Fick svar från kommunen efter att de gjort testerna och huset var godkännt.
Du har ett siporexhus, är det ett prefab från AB Lättbetong?
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Felkopplad spygatt. Kommunen ger sig inte.
« Svar #33 skrivet: 15 mars 2013, 11:33:46 »
Fick svar från kommunen efter att de gjort testerna och huset var godkännt.
Du har ett siporexhus, är det ett prefab från AB Lättbetong?
Nä det är ett vanligt fristående hus. alltså det finns bara vårt hus som ser ut så.
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35978
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Felkopplad spygatt. Kommunen ger sig inte.
« Svar #34 skrivet: 15 mars 2013, 12:07:25 »
Vore det inte enklast att koppla spygatten och dräneringen till en gemensam pumpgrop vid sidan av infarten till garaget, eller ligger dräneringens högpunkter där?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Felkopplad spygatt. Kommunen ger sig inte.
« Svar #35 skrivet: 15 mars 2013, 20:22:38 »
Svårt för mig att göra en ritning. I alla fall så har vi en stor brunn där avlopps vattnet från hela huset passerar. Rör till brunnen och rör från brunnen ut till gatan. Däremellan på brunnens botten är liksom en "ränna" som är ca 5 -8 cm djup kanske. Där rinner vattnet från huset. Även dräneringen. Nu är det så att han som byggt detta huset har varit heltokig i betong. Så där den brunnen finns är det en stor betongplatta runt. Och ända bort till källartrappen ca 10 meter från brunnen. Däremot bör dräneringen gå jäkligt nära spygattet tycker jag. Men det känns så jäkla fel att koppla spygattet på dräneringen. Men det hade varit hyfsat enkelt. Mitt alternativ är att lägga ett lock över hela källar trappen vilket verkar godkännas av kommunen. Det blir fult som fan men man kanske kan ta bort det sen när dom besiktigat ::) dräneringen tvingas jag väl bila upp botten på spillvatten brunnen och sätta en pump. Fördelen med det är att skulle inte pumpen fungera  "baljan" jag tänkt gjuta blir full så rinner det bara ut i avloppet. Hur mycket vatten kommer det från en bra dränering när det är jäkligt vått ute? Detta huset är aldrig omdränerat men det kommer ändå vatten från drän rören. Rinner kanske vilt gissat en liter på 5-10 min. Eller nä, det lät mycket. Men visst rinner det när man lyser ner i brunnen. Som sagt ska bli spännande och höra vad dom säger på mötet. Dom ska även ha en "expert" som ska tipsa om hur man kan göra.
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Felkopplad spygatt. Kommunen ger sig inte.
« Svar #36 skrivet: 15 mars 2013, 23:45:40 »
Mkt märklig lösning det där!
Anledningen till att man normalt har olika brunnar för avlopp o dränering/dagvatten är ju att om ngn av dem svämmar över så blandas inte skiten in.
Nu kan du få avloppsvatten i både spygatt eller golvbrunnar i källaren om ngn ledning blir igensatt nedanför ditt hus...
Jag skulle passa på att ordna en bra separering i den "krypta" till jättebrunn som betongalningen skapat, på så sätt att du ordnar en rejäl höjdskillnad för vattnet att leta sig över åt ena eller andra hållet. Helt enkelt gjuta/mura upp en meter eller 2 vägg som utgör "fördämning" åt båda hållen.
Bara bra då att du ska sätta dit en pump, fast du får se till att den inte stannar förstås.
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Felkopplad spygatt. Kommunen ger sig inte.
« Svar #37 skrivet: 16 mars 2013, 09:23:49 »
Den är väl inte märklig? Brunnar i källaren och toaletter och allt i huset är givetvis kopplat på spillvatten ledningen. Så är det ju i alla hus. Nu är det bara att spygattet i källar trappen också är kopplat dit. Enbart pga djupet det ligger på.
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Felkopplad spygatt. Kommunen ger sig inte.
« Svar #38 skrivet: 16 mars 2013, 09:52:31 »
Den är väl inte märklig? Brunnar i källaren och toaletter och allt i huset är givetvis kopplat på spillvatten ledningen. Så är det ju i alla hus. Nu är det bara att spygattet i källar trappen också är kopplat dit. Enbart pga djupet det ligger på.

Jo, man har alltid separata brunnar för dagvatten o avlopp normalt sett. Nör du ordnar efter kommunens krav måste du se till att det inte blir en ökad risk för översvämning åt något håll.
Visst, skulle det bli stopp idag i huvudavloppet så skulle väl skiten stiga i spygatten iaf, men det är ju onödigt om man kan ordna det som jag skrev.
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Felkopplad spygatt. Kommunen ger sig inte.
« Svar #39 skrivet: 16 mars 2013, 10:12:45 »
Jo, man har alltid separata brunnar för dagvatten o avlopp normalt sett. Nör du ordnar efter kommunens krav måste du se till att det inte blir en ökad risk för översvämning åt något håll.
Visst, skulle det bli stopp idag i huvudavloppet så skulle väl skiten stiga i spygatten iaf, men det är ju onödigt om man kan ordna det som jag skrev.
Dagvatten och spillvatten ska alltid vara separerade. Det vet jag. Men allt inne i ett hus går på spillvatten ledningen. Oavsett om det är toalett, dusch brunn, brunn i tvättstuga. Om man får stopp närmre gatan i spillvatten ledningen och spolar i toaletten så kommer det ju svämma över i brunnarna i källaren. Men så är det ju i alla hus. Även en plans hus kommer ju ett stopp i spillvatten ledningen visa sig först i brunnarna som är lägsta punkten. Inget konstigt med det. Du har ju aldrig en dagvatten ledning kopplat till något inne i huset. Förstår inte hur du menar. Tror du att brunnar och toaletter i hus är frånskilda i olika ledningar?
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Felkopplad spygatt. Kommunen ger sig inte.
« Svar #40 skrivet: 16 mars 2013, 10:17:39 »
Dagvatten och spillvatten ska alltid vara separerade. Det vet jag. Men allt inne i ett hus går på spillvatten ledningen. Oavsett om det är toalett, dusch brunn, brunn i tvättstuga. Om man får stopp närmre gatan i spillvatten ledningen och spolar i toaletten så kommer det ju svämma över i brunnarna i källaren. Men så är det ju i alla hus. Även en plans hus kommer ju ett stopp i spillvatten ledningen visa sig först i brunnarna som är lägsta punkten. Inget konstigt med det. Du har ju aldrig en dagvatten ledning kopplat till något inne i huset. Förstår inte hur du menar. Tror du att brunnar och toaletter i hus är frånskilda i olika ledningar?

Nej, du har bilden rätt klar.
Men, om du sas kortsluter dagvatten o avlopp i en gemensam brunn (vilket det ju blir om nivån höjs på avloppsidan), så har du ökad risk för avloppsinträgning i huset jfrt med om det vore separata brunnar.
Men det ordnas ju enkelt om du fixar en tillräckligt hög skiljevägg.
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Felkopplad spygatt. Kommunen ger sig inte.
« Svar #41 skrivet: 16 mars 2013, 10:48:24 »
Ok. Nu är jag med. Ja, det är ju inte bra att spygattet utomhus går på avloppet. Men det är ju det som kommunen vill separera. Har full förståelse för det men problemet är ju att komma ifrån källar trappens spygatt till en dagvatten ledning som dessutom ligger på högre nivå. Dränering som går ut i avloppet skulle ju kunna gå att fixa hyfsat enkelt med en gjuten liten brunn i ena hörnan av avlopps brunnen. Ska se senare idag om jag kan lyfta locket och fota ner i avlopps brunnen. Lättare att förstå då.
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Felkopplad spygatt. Kommunen ger sig inte.
« Svar #42 skrivet: 03 april 2013, 19:24:37 »
Liten uppdatering.
Det verkar som att kommunen börjat sina möte med oss villa ägare. Pratade med någon i kvarteret bakom oss som hade varit där. Det hade blivit ganska livat då många villa ägare givetvis inte vill lägga typ 20-100000 kronor för att åtgärda sina problem. Där var en politiker som sa: Har ni inte råd att fixa detta så har ni inte heller råd att bo i hus. Mm smart kille.

Jag tänkte i alla fall räkna på hur mycket vatten det kommer i min källartrapp. Jag fick det till så här. Det regnar ca 350 mm per år. Kan det stämma? Min källartrapps yta är 4 kvm. Det får jag till 1400 liter per år om jag räknat rätt. Det är samma sak som 1 procent av årsförbrukningen på 140 kbm. Och egentligen regnar det bara på ungefär halva ytan då utsprånget på taket täcker det. Givetvis beror det på vind förhållande också. För mig låter det löjligt att knysta om 1 procent skillnad på totala utsläppet. En snålspolande toalett spar ju in mer.
« Senast ändrad: 03 april 2013, 20:22:44 av Mr Henke »
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Felkopplad spygatt. Kommunen ger sig inte.
« Svar #43 skrivet: 03 april 2013, 20:50:54 »
I händelse av skyfall kan det kanske göra mer skillnad.
Men, borde det inte räcka att sätta ett skärmtak över denna trappa?
Borde väl bli överlägset billigast iaf..
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Felkopplad spygatt. Kommunen ger sig inte.
« Svar #44 skrivet: 03 april 2013, 21:00:15 »
I händelse av skyfall kan det kanske göra mer skillnad.
Men, borde det inte räcka att sätta ett skärmtak över denna trappa?
Borde väl bli överlägset billigast iaf..
Jo, det var godkänt också. Om man gjöt igen brunnen också. Nästa ägare kan ju plocka bort taket >:(
Stenkista fick man heller inte använda sig av.
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!