Innerdel som blåser i vinkel?
« skrivet: 19 februari 2013, 14:34:04 »
Jag har ett vinkelhus där ena vinkeln har mycket öppen planlösning medan andra vinkeln innehåller den klassiska korridoren med sovrum och badrum på sidorna. Nu undrar jag om det finns innerdel som blåser åt två håll i 90 graders vinkel. Då skulle den kunna blåsa både i korridoren och ut i öppna planlösningen. Finns det?

Anders

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3685
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
SV: Innerdel som blåser i vinkel?
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2013, 16:06:28 »
Jag tror inte att det finns, därimot finns det så att du kan reglera vingen rakt fram i 2 olika höjder..
Men det du söker borde faktist komma inom en snar framtid kan man tycka tummenupp

Jag har ochså ett vinkelhus, men maskinen sitter i det största utrymmet i båda våningsplanen och jag kör nästan alltid på maxfläkt och då får jag in lagom med värme precis som du skriver i korridoren där sovrummen ligger..
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm.  Total uppvärmning 285kvm.
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.
2024:   12 228 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/år. 
Vindandelar: SÅLDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 9092
  • Karma +10/-3
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Innerdel som blåser i vinkel?
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2013, 16:21:39 »
Det finns modeller som man kan ställa åt varsit håll men inte med så skarp vinkel som troligen behövs.
exempelvis Mitsubishi Q Heat 530 och Fujitsu 12LECN som ej har motorstyrda vingar i sidled
Men man styr som sagt inte så mycket åt sidorna som man kan önska.
Finns förmodligen fler modeller som du snart får tips om  ;)
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Anders Petersson

  • Gäst
Anders Petersson
SV: Innerdel som blåser i vinkel?
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2013, 19:36:07 »
Jag tänkte lägga upp en bild på min planlösning och ställa några frågor. Men jag förstår inte hur man gör. Trycker jag på "infoga bild" så kommer det ju bara upp dessa IMG taggar. Vad gör jag med dem? Jag måste väl kunna bläddra fram min bild på min egen dator och skicka med? Några tips?

Utloggad smajlet

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 50
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Innerdel som blåser i vinkel?
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2013, 19:51:37 »
Jag tänkte lägga upp en bild på min planlösning och ställa några frågor. Men jag förstår inte hur man gör. Trycker jag på "infoga bild" så kommer det ju bara upp dessa IMG taggar. Vad gör jag med dem? Jag måste väl kunna bläddra fram min bild på min egen dator och skicka med? Några tips?

Tryck på +Bilagor och andra tillvall
bifoga:
Tryck på Välj fil
När du letat fram bilden och du valt den så postar du inlägget och bilden kommer att synas i inlägget.


Mvh Nicklas.

« Senast ändrad: 20 februari 2013, 19:55:23 av smajlet »
Lägenhet 3 r.o.k på 77,5m2 Byggnationsår 1985, samt utvändigt isolerat förråd om 2m2.
Uppvärmning:
Luftvärme pump Fuji Electric RSG-09 KMCB/ROG-09 KMCBN
LVI Yali Comfort element
Varmvatten produktion/ventilation:
Varmvattenberedare NIBE F110 frånlufts inkopplad genom tak skorsten.

Förbr. 2024: Totalt beräknad enligt el-bolaget: 5697 kWh/år
_______________________________________________________________________________________________________
Avflyttad 2024: 2 plans villa i suterräng (-1962 60m2 1 plan) (-1991 180m2 2 plan) -2001 210m2 El uppvärming samt 3 st Luftvärme pumpar 2st Fujitsu LEC-N 12 1st Dakin Sensira 35, Garage 1,5 plan -01 100 m2 El uppvärming samt en Dakin Solo R35 och friggebod -01 15 m2 El uppvärming i Västra Götaland. Varmvattenberedare NIBE compact 200.

Förbr. 2011: Totalt 48000 kWh.
Förbr. 2012: Totalt 31383,2 kWh varav 8760 kWh är hushåls-el och varmvatten.
Förbr. 2023: Totalt 17900 kWh varav 9121 kWh är hushåls-el och varmvatten.

Utloggad Anders P

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Innerdel som blåser i vinkel?
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2013, 20:45:47 »
Här kommer en bild på planlösningen. Jag undrar om ni har synpunkter på huruvida jag kommer att tjäna några pengar på att installera luft/luft värmepump. Jag har väldigt låg förbrukning redan. Endast ca: 7000 kwh/året. Anledningen är att jag bara bor i huset varannan månad och när jag inte är där så har jag direktelen nedsatt till 10-12 grader. När jag bor där så eldar jag dagligen i en braskamin som finns vid matplatsen. Men ved är inte gratis det heller som ni vet. Skulle även vilja slippa jobbet med att ut och hämta ved i mörker och snöyra.
Var kan jag i så fall sätta innerdelen? Jag hade tänkt sätta den vid huvudentrén. Den kommer ju värma fint vid matplats och vardagsrum men får jag överhuvudtaget någon nytta av den i vinkeln med sovrum? Som ni ser vid blå krysset så har jag ett hörn som sticker ut 0,5 meter och kanske fångar upp luftströmmen lite och leder in varmluft i korridoren. Vad tror ni om det? Är jag för optimistisk kanske. Det vore roligt att höra era synpunkter på detta.

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3685
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
SV: Innerdel som blåser i vinkel?
« Svar #6 skrivet: 20 februari 2013, 20:55:00 »
Jag skulle ALDRIG placera pumpen där du har tänkt, iallafall Sc:,h
Ovanför ytterdörren verkar klockrent eller ev,i vardagsrummet.

Min pump sitter i vardagsrummet och det är 20 meter till sovrummet, visst det är svalare där men det ska det ju vara...
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm.  Total uppvärmning 285kvm.
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.
2024:   12 228 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/år. 
Vindandelar: SÅLDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3685
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
SV: Innerdel som blåser i vinkel?
« Svar #7 skrivet: 20 februari 2013, 20:57:07 »
Sätt den ovanför ytterdörren och rikta luften något på klacken/väggen som sticker ut så leds en del av värmen in i korridoren.. tummenupp
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm.  Total uppvärmning 285kvm.
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.
2024:   12 228 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/år. 
Vindandelar: SÅLDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

Utloggad Anders P

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Innerdel som blåser i vinkel?
« Svar #8 skrivet: 20 februari 2013, 21:15:55 »
Du läste nog mitt inlägg lite för snabbt. Jag skrev ju att jag hade funderat på att sätta den över entrédörren. (vilket du själv föreslår) Men vad tror du om ekonomin? Jag har inte satt mig in i detta så mycket ännu? Vad kan det här kosta installerat och klart? Hur många Kvh tror ni jag kommer att spara på årsbasis med mitt nuvarande levnadssätt? Jag menar då att jag jobbar borta varannan månad och har värmen nedskruvad.

Utloggad smajlet

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 50
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Innerdel som blåser i vinkel?
« Svar #9 skrivet: 20 februari 2013, 21:39:21 »
Du läste nog mitt inlägg lite för snabbt. Jag skrev ju att jag hade funderat på att sätta den över entrédörren. (vilket du själv föreslår) Men vad tror du om ekonomin? Jag har inte satt mig in i detta så mycket ännu? Vad kan det här kosta installerat och klart? Hur många Kvh tror ni jag kommer att spara på årsbasis med mitt nuvarande levnadssätt? Jag menar då att jag jobbar borta varannan månad och har värmen nedskruvad.

Det är lite svårt att säga med tanke på din redan nu låga förbrukning.

Det är olika förutsättningar i varje fall.

Nu är jag långt ifrån lika duktig som andra är här på forumet.
Har fått lära mig mycket det senaste halvåret, eftersom jag installerat två pumpar i augusti föra året. Ska få en tredje installerad till övervåningen nästa vecka. det blir en likadan till.

Jag har två st Fujitsu LEC-12 dom kostar i snitt 50 öre per timma att driva nu vid 2-3 minusgrader och ligger på runt 80 öre per timme vid 12 minusgrader om jag inte mins helt fel.

Min tidigare förbrukning låg på 250 kr per dag tidigare vid 12-15 minusgrader, nu ligger jag på ca 150 kr per dag vid 12-15 minusgrader.

Dessa är monterade på bottenplan på 112 m2 med väldigt sluten planlösning.

Jag betalade ca 15000 kr monterat och klart per pump.

Mvh Nicklas
Lägenhet 3 r.o.k på 77,5m2 Byggnationsår 1985, samt utvändigt isolerat förråd om 2m2.
Uppvärmning:
Luftvärme pump Fuji Electric RSG-09 KMCB/ROG-09 KMCBN
LVI Yali Comfort element
Varmvatten produktion/ventilation:
Varmvattenberedare NIBE F110 frånlufts inkopplad genom tak skorsten.

Förbr. 2024: Totalt beräknad enligt el-bolaget: 5697 kWh/år
_______________________________________________________________________________________________________
Avflyttad 2024: 2 plans villa i suterräng (-1962 60m2 1 plan) (-1991 180m2 2 plan) -2001 210m2 El uppvärming samt 3 st Luftvärme pumpar 2st Fujitsu LEC-N 12 1st Dakin Sensira 35, Garage 1,5 plan -01 100 m2 El uppvärming samt en Dakin Solo R35 och friggebod -01 15 m2 El uppvärming i Västra Götaland. Varmvattenberedare NIBE compact 200.

Förbr. 2011: Totalt 48000 kWh.
Förbr. 2012: Totalt 31383,2 kWh varav 8760 kWh är hushåls-el och varmvatten.
Förbr. 2023: Totalt 17900 kWh varav 9121 kWh är hushåls-el och varmvatten.

Utloggad Anders P

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Innerdel som blåser i vinkel?
« Svar #10 skrivet: 20 februari 2013, 22:11:14 »
Det låter ju intressant. Nu har jag inte studerat Fujitsu LEC-12 ännu men säg att en sådan pump värmer 100 kvm. Då är de ju tillräckligt för den öppna delen i mitt hus och kanske lite åker in i korridoren också. Om den kostar 50 öre/tim. d.v.s. 12:-/dygn så är det ju bara en månadskostnad på 360 kronor. Sedan tillkommer naturligtvis kostnad för någon radiator i bortre sovrummen. Men det verkar intressant.
När du säger att den kostar 50 öre timmen vid 2-3 minusgrader, vad har du då för temp inne? Och vad har du för elpris. 50 öre det är ju inte en halv Kvh ens. Har du en siffra på vilken effekt som går åt för att driva pumpen?

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3685
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
SV: Innerdel som blåser i vinkel?
« Svar #11 skrivet: 20 februari 2013, 22:43:41 »
Att du har låg elförbrukning idag består ju till stor del av att du eldar, så man ska inte utgå från att du har en årsförbrukning på 7000kwh för då är det ju ingen mening med att investera i en pump..

Min pump som jag har på undervåningen är bland det bästa som hänt mig, tror fan det är guds gåva till mig, den klarar av att värma hela huset på 260kvm ner till ca nollan..
Övervåningens pump använder jag väldigt sparsamt, är det rått tänder jag i kaminen efter jobbet.
Jag har inte investerat i några pumpar utan jag har bara använt dom hårdare än tidigare ägare, deras snittförbrukning under 3år för Februari månad,  har legat på 4362kwh och jag landar på max 1800kwh denna månad.. ;)

Köp en bra pump med bra garantier och sätt alla dina elelement på 12 grader så kommer du fortsätta ha låga elräkningar, elda i kaminen när du bara har lust eller när det är riktigt kallt ute..
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm.  Total uppvärmning 285kvm.
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.
2024:   12 228 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/år. 
Vindandelar: SÅLDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

Utloggad smajlet

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 50
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Innerdel som blåser i vinkel?
« Svar #12 skrivet: 21 februari 2013, 19:13:41 »
Det låter ju intressant. Nu har jag inte studerat Fujitsu LEC-12 ännu men säg att en sådan pump värmer 100 kvm. Då är de ju tillräckligt för den öppna delen i mitt hus och kanske lite åker in i korridoren också. Om den kostar 50 öre/tim. d.v.s. 12:-/dygn så är det ju bara en månadskostnad på 360 kronor. Sedan tillkommer naturligtvis kostnad för någon radiator i bortre sovrummen. Men det verkar intressant.
När du säger att den kostar 50 öre timmen vid 2-3 minusgrader, vad har du då för temp inne? Och vad har du för elpris. 50 öre det är ju inte en halv Kvh ens. Har du en siffra på vilken effekt som går åt för att driva pumpen?

Hej jag har ett elpris med skatter och allt annat på 0,93 öre/kwh och inner temperaturen är 20-21 på nere våningen då har jag visserligen 2 pumpar eftersom min undervåning inte har öppen planlösning. Viss temperatur tar sig upp genom trapp huset så jag får lite värme i en del av övervåningen. Det är därför jag ska komplettera med en till på övervåningen.

Vilken effekt som går åt för att driva pumpen om det är Watt du menar så ligger den på 458-520 watt vid minus 2-3 grader.

Jag har en energimätare kopplad till den om den nu fungerar som den ska. Den visar lite olika saker W A och tid sen en del andra saker.

Bifogar bild på min planlösning den är ganska ovanlig. Sc:,h

Den delen på övervåningen som pumpen ska sitta i förbrukar upp emot 57 kwh/dygn vid -13 grader och det är 34 m2 med pumpen kommer jag förhoppningsvis landa på 19-24 kwh/dygn. ::) det blir lite skillnad om det stämmer då kan jag även dra ner värmen i badet på golv värmen och skruva ner alla element på övervåningen.

Mvh Nicklas.
« Senast ändrad: 21 februari 2013, 19:19:39 av smajlet »
Lägenhet 3 r.o.k på 77,5m2 Byggnationsår 1985, samt utvändigt isolerat förråd om 2m2.
Uppvärmning:
Luftvärme pump Fuji Electric RSG-09 KMCB/ROG-09 KMCBN
LVI Yali Comfort element
Varmvatten produktion/ventilation:
Varmvattenberedare NIBE F110 frånlufts inkopplad genom tak skorsten.

Förbr. 2024: Totalt beräknad enligt el-bolaget: 5697 kWh/år
_______________________________________________________________________________________________________
Avflyttad 2024: 2 plans villa i suterräng (-1962 60m2 1 plan) (-1991 180m2 2 plan) -2001 210m2 El uppvärming samt 3 st Luftvärme pumpar 2st Fujitsu LEC-N 12 1st Dakin Sensira 35, Garage 1,5 plan -01 100 m2 El uppvärming samt en Dakin Solo R35 och friggebod -01 15 m2 El uppvärming i Västra Götaland. Varmvattenberedare NIBE compact 200.

Förbr. 2011: Totalt 48000 kWh.
Förbr. 2012: Totalt 31383,2 kWh varav 8760 kWh är hushåls-el och varmvatten.
Förbr. 2023: Totalt 17900 kWh varav 9121 kWh är hushåls-el och varmvatten.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!