Författare Ämne: Nibe Fighter 301 avfrostar efter 5 min  (läst 10629 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad permagnus

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 301 avfrostar efter 5 min
« Svar #15 skrivet: 14 februari 2013, 19:55:53 »
Hej igen,

Nu är jag hemma. Under förångaren finns det ett utrymme som jag kommer åt genom att ta bort fläkten. Längst in till vänster i detta utrymme finns ett hål i botten. Sitter det en slang i detta hålet? Hur kommer jag åt den? Vart ska jag räta ut den? Är det nere i botten av hela värmaren vi pratar? Här är en bild på utrymmet jag pratar om: https://dl.dropbox.com/u/63179/pump/IMG_0829.jpg

Man ser inte riktigt hålet men det är längst bak till vänster där.

Ovanför förångaren ser det ut såhär när jag tagit bort filtret: https://dl.dropbox.com/u/63179/pump/IMG_0828.jpg
Som ni ser är det ganska smutsigt.

Och här är en bild på vart det är jag är och tittar: https://dl.dropbox.com/u/63179/pump/IMG_0830.jpg

Jag antar att det är hål nummer 1 som jag ska hälla vatten i så ska det rinnga ut i hål nummer 2?

Fläkten kan styras genom att man kopplar den antingen på stift 7,9,12 eller 15. Den satt på 12 så jag provat att sätta den på 15 så ser vi om det gör någon skillnad.

Utloggad permagnus

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 301 avfrostar efter 5 min
« Svar #16 skrivet: 14 februari 2013, 20:06:19 »
Starta pumpen igen nu efter att ha flyttat fläkten till stift 15 och nu har jag bra drag i donen och en liten bit papper fastnar. Så fläkten verkar fungera i alla fall. Pumpen har stått avstängd idag så nu är tempen nere på 35 grader. Ska man starta den på något visst sätt så att den får upp värmen snabbare?

Utloggad permagnus

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 301 avfrostar efter 5 min
« Svar #17 skrivet: 14 februari 2013, 21:14:05 »
Det verkar inte vara fläkten som är problemet.

Nu går det såhär: När tempen är nere på 46 grader så startar elpatronen. Den går då fram tills den är uppe vid 49 grader. Det tar ca 20 min. Då stänger elpatronen av och ingenting går. Tempen går ner till typ 48 grader. Där någonstans startar kompressorn att köra. Samtidigt så fortsätter tempen att sjunka. När den kommer ner till 46 grader igen så starta elpatronen igen. Efter ganska exakt 5 min så stänger kompressorn av och går över till avfrostning.

Det verkar ju aldrig komma någon fukt under förångaren så att den verkligen behöver avfrostas tror jag inte. Finns det något mer jag kan göra för att ta reda på vad som är fel?

Ibland när pumpen startar upp kan jag se att det bubblar i synglaset och efter någon minut så sjuker nivån och det blir glasklart. Kan detta tyda på något?

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10454
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe Fighter 301 avfrostar efter 5 min
« Svar #18 skrivet: 15 februari 2013, 10:01:03 »
Normalt att det kan bubbla i synglaset en stund efter att kompressorn startat. Vid renovering av kompressor etc i bl.a. 310P tas synglaset bort och det ersätts med enbart köldmedierör. Att ställa diagnos via synglaset inte är någon säker metod, bättre att kyltekniker mäter upp arbetstrycken. Troligen utsliten kompressor, för lite köldmedia (R22) kvar eller igensatt expansionsventil tror jag. Kontakta Nibe service eller annan kyltekniker för felsökning om det fortfarande går att reparera 301 eller titta efter någon annan frånluftsvärmepump. Dra om ventilationsrören ovanför i innertaket så det passar med den modell som kan vara aktuell att byta till.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad permagnus

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 301 avfrostar efter 5 min
« Svar #19 skrivet: 20 februari 2013, 10:10:17 »
Hade en tekniker och kollade pumpen och vi kunde bara konstatera att den var kass och det är bara att köpa ny.

OSQ

  • Gäst
OSQ
SV: Nibe Fighter 301 avfrostar efter 5 min
« Svar #20 skrivet: 10 april 2013, 16:38:10 »
Expansionsventilen i köldmediakretsen kärvar. (Mitt problem). Behöver bytas av en kyltekniker som sedan fyller på kylmedia. Enkelt och relativt billigt.
Ventilen sitter på framsidan och behöver lödas loss. Ventil kan köpas av NIBE.

Utloggad permagnus

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 301 avfrostar efter 5 min
« Svar #21 skrivet: 10 april 2013, 16:39:19 »
Byte av köldmedia är väl dock svindyrt vad jag hört då denna pumpen har någon gammal sort?

Utloggad ehssoad

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 301 avfrostar efter 5 min
« Svar #22 skrivet: 12 december 2013, 22:19:59 »
Bra att fläkten låter normalt. Efter flera år kan lagren i fläkten bli dåliga med följden att fläkten låter allt mer och orkar mindre (blir varmare).

Förångaren sitter fast, ja. Kondensvattnet droppar ner från förångarens undersida till ett uppsamlingstråg. Detta tråg har ett avlopp och det är den avloppsslangen som ska rätas ut nertill innan man häller vatten/milt diskmedel på förångaren från ovansidan. Bäst att ta bort fläkten innan ja för det får inte  komma vatten på fläkten. Finns kanske en annan liknande smal plastslang också men den suger bara (varm-)luft från undersidan av tanken och kompressorutrymmet.

Luftfiltren och fläkten ska vara på plats när kompressorn arbetar. Om luftflödet är tillräckligt genom förångaren är det något fel i köldmediekretsen inkl kompressorn. Då är det dags att se sig om efter en ny panna/frånluftsvärmepump. 301 är gammal modell och har köldmedia R22 vilket gör det svårt att reparera numera men prata också med Nibe Service.

###############################################################
Har precis märkt att tråget är fyllt på min NIBE Fighter 310P och det rinner inte ut genom någon slang. Alltså tätt i ett rör.
Jag hörde ett oljud som gjorde att jag inspekterade systemet. Oljudet kommer från antingen kompressor eller fläkt men kan inte riktigt säkert säga från vilken. Om man har fullt med vatten i tråg och som läckt in i angränsande utrymmen (ca 1 cm vatten på hela ytan i ovanskåpet!)  är det då troligast att det är fläkten eller kompressorn som går knackigt?
Hoppas på ett svar så här innan jul så att man har en chans att få frid!!
/Sören
################################################################

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!