Författare Ämne: Hur kopplar jag denna? (el)  (läst 7891 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Timius

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hur kopplar jag denna? (el)
« Svar #15 skrivet: 31 januari 2013, 21:31:17 »
Tack Jan, men det hjälper mig inte i hur jag ska koppla in den tag tar ström in i reläet på ena sidan med nolla och fas. N/P. men hur kopplar jag sen in vägguttaget mor de tre på andra sidan. jag har testat med normalen till common och fasen i bägge hålen, men det funkar inte

Inloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3897
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Hur kopplar jag denna? (el)
« Svar #16 skrivet: 31 januari 2013, 21:34:52 »
Jag har en 60 minuters timer till min kaffebryggare. Pris ca 80 SEK. Den sätts alltså in vägguttaget..

Ifall du misslyckas ....
Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

Utloggad Timius

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hur kopplar jag denna? (el)
« Svar #17 skrivet: 31 januari 2013, 21:37:00 »
nu fanns det inte nått vägguttag där sen innan. och ja jag har behörighet. men inte på just denna uppenbarligen.

Utloggad Fattiglapp

  • Felaktigt utnämnd till
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
  • Kön: Man
  • Go ahead punk.... make my day.
SV: Hur kopplar jag denna? (el)
« Svar #18 skrivet: 31 januari 2013, 21:38:21 »
Jag tror det är såhär:

N= Nolla
P= Fas, DEssa behövs för att kunna styra timern.

Sedan tar du fasen till uttaget och går i på C, och sedan väljer du antingen den ena plinten bredvid C för att ha ström då du tryckt på knappen, eller den andra för att bryta strömmen då du trycker på knappen. Du skall ha den som sluter vid knapptryck, och där dra vidare fasen in till uttaget. Nolla och jord går direkt utan att passera timern.

Men gör inte det här själv om du inte är absolut säker på att det fungerar... help

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Hur kopplar jag denna? (el)
« Svar #19 skrivet: 31 januari 2013, 21:39:10 »
Tack Jan, men det hjälper mig inte i hur jag ska koppla in den tag tar ström in i reläet på ena sidan med nolla och fas. N/P. men hur kopplar jag sen in vägguttaget mor de tre på andra sidan. jag har testat med normalen till common och fasen i bägge hålen, men det funkar inte

Med potentialfritt menar jag att det finns ingen spänning på C, NO, NC alls.
Det sitter inte på något sätt ihop med elen du matar in i timern.

Vad som händer är att när timer är av så sitter C och NC ihop.
Och när timern slår till så sitter C och NO ihop.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad Timius

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hur kopplar jag denna? (el)
« Svar #20 skrivet: 31 januari 2013, 21:43:33 »
Okej, jag fattar.. gör ett försök, antar att jag ska dra fasen igenom NC /C och vidare till vägguttaget och nollan till nollan där uppe? verkar ju onödight komplicerad konstruktion tycker jag. Återkommer om några minuter när jag testat

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Hur kopplar jag denna? (el)
« Svar #21 skrivet: 31 januari 2013, 21:46:25 »
Vill du att förbrukare ska gå när timern slår på så kopplar du så här:

Neutral och Fas på N och P.

Fas till C och NO till förbrukare L.
Neutral till förbrukare N.

Vad som är fas och neutral behöver du inte bry dig om ifall den är infälld och inget annat är inkopplat.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7662
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Hur kopplar jag denna? (el)
« Svar #22 skrivet: 31 januari 2013, 21:47:11 »
Tror säkert att du har behörighet men inte el-behörighet, GDS-Jan har helt rätt det han inte nämnt är att även nollan mÃ¥ste byglas vidare till uttaget. SÃ¥ fas frÃ¥n P till C (pÃ¥ den växlande kontakten) frÃ¥n NO till fas pÃ¥ uttaget, samt nolla frÃ¥n N till nollan pÃ¥ uttaget. 
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Hur kopplar jag denna? (el)
« Svar #23 skrivet: 31 januari 2013, 21:51:43 »
Tror säkert att du har behörighet men inte el-behörighet, GDS-Jan har helt rätt det han inte nämnt är att även nollan måste byglas vidare till uttaget. Så fas från P till C (på den växlande kontakten) från NO till fas på uttaget, samt nolla från N till nollan på uttaget.

Det är inte lätt det här.
Man måste passa sig för att uppmana folk att koppla saker de inte har koll på.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Hur kopplar jag denna? (el)
« Svar #24 skrivet: 31 januari 2013, 21:54:35 »
Tror säkert att du har behörighet men inte el-behörighet, GDS-Jan har helt rätt det han inte nämnt är att även nollan måste byglas vidare till uttaget. Så fas från P till C (på den växlande kontakten) från NO till fas på uttaget, samt nolla från N till nollan på uttaget.

Opps? Jord menar du väl?
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Hur kopplar jag denna? (el)
« Svar #25 skrivet: 31 januari 2013, 21:57:45 »
Att jag har prefixet "GDS" i detta fora betyder inte att jag inte har behörighet.

Men jag vet bättre än att uppmana folk att tjyvkoppla sig själva :)
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad JPEG

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
SV: Hur kopplar jag denna? (el)
« Svar #26 skrivet: 31 januari 2013, 21:58:29 »
Behörighet vilken?
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7662
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Hur kopplar jag denna? (el)
« Svar #27 skrivet: 31 januari 2013, 21:58:33 »
Jag menar nollan för även den måste ju gå till uttaget (om den inte var kopplad tidigare vilket jag ju inte vet) samt naturligtvis även jord OM det är ett jordat uttag.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Hur kopplar jag denna? (el)
« Svar #28 skrivet: 31 januari 2013, 22:00:38 »
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad Timius

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hur kopplar jag denna? (el)
« Svar #29 skrivet: 31 januari 2013, 22:05:30 »
Jan. det funkar som det ska nu, tack för hjälpen.. men varför bygger man inte reläet så man kan dra fas och nolla ut direkt på andra sidan.. hade ju känts mer logiskt tycker ja än att man ska dra kabeln runt den i dosan.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!