Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: COP konstant  (läst 14637 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: COP konstant
« Svar #45 skrivet: 20 januari 2013, 22:52:19 »
mjae alltså minska GM kommer potentiellt ge högre temp. Men om det inte gör det så..

Annars är det flödet du bör testa med. Ju mer du ökar desto mer går i tanken och givet att returen därifrån är lägre så blir dubbel förtjänst.
radsystemet är ju orört och fungerar som tidigare.

På vilket sätt upplevde du 7-8K som bäst?
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: COP konstant
« Svar #46 skrivet: 20 januari 2013, 22:54:34 »
att gm ger högre temp är för att flödesförhållandet är så pass det är. hehe

När du minskar GM kommer ju en stor del av VP producerad energi gå direkt till huset. Det är bara genom en förändring av flödesförhållandet du slår hål på den verkligheten. Då kan du ladda mer utan negativ konsekvens.

Men det bygger ju på att din VP mår lika bra vid 5K som 8K.

har du kolvkompressor?
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19183
  • Karma +15/-14
SV: COP konstant
« Svar #47 skrivet: 21 januari 2013, 11:56:45 »
Ja kolvkompressor är det tummenupp
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: COP konstant
« Svar #48 skrivet: 21 januari 2013, 13:18:45 »
mm jag har aldrig gjort några tester av den karaktären på kolvkompressor.

det enda jag vet är att det är extremt komplicerat om man ska göra det helt korrekt.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19183
  • Karma +15/-14
SV: COP konstant
« Svar #49 skrivet: 21 januari 2013, 21:03:20 »
Hade nog druckit för mycket hallonsaft i går för kollade i loggarna och deltat ligger runt 6-7 grader oftare närma 6  "Sorry"
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: COP konstant
« Svar #50 skrivet: 21 januari 2013, 23:32:10 »
mm nice. Då blir nästa trick att sänka lite på systemsidan. Men då riskerar du att värmen inte kommer fram hela vägen :/
När jag är nere på 11W får jag problem med en radd. 13-14W blir det klockers.

Har du gjort en sådan där minutberäkning. Alltså att du skriver ner temperaturen från loggen varje minut. räknar ihop och dividerar med antalet minuter på köringen och jämför med bör.


-40   integral
40   bör
   
36   
37   
37   
37   
38   
38   
38   
39   
39   
39   
40   
40   
41   
41   
41   
41   
42   
42   
42   
43   
43   
43   
44   
44   
44   
45   
45   
45   
45   
45   
46   
   
   
   
   
   
31   minuter
1280   gradminuter
41,2903225806452   producerad temp
1,29032258064516   temp över bör
6   sluttemp över bör
   
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: COP konstant
« Svar #51 skrivet: 21 januari 2013, 23:34:06 »
nu brummar det på här.... zum zum zum zum
-12 blev det visst hipp som happ och integralen föll ner till -90 med start på -40.

kan man ju inte gå och lägga sig när man kan sitta och titta på en logg
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19183
  • Karma +15/-14
SV: COP konstant
« Svar #52 skrivet: 22 januari 2013, 17:49:23 »
Har inte gjort nån beräkning hade faktiskt inte en tanke på att man kunde göra en. Har låg snurr på rad sidan kör 11 watt funkar  tummenupp
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: COP konstant
« Svar #53 skrivet: 22 januari 2013, 22:23:32 »
jag testade att göra en minutberäkning.
Framlednings bör 40
Utetemperatur -16

45min
42.44° producerad temp
2.44° temp över bör
5° sluttemp över bör
« Senast ändrad: 22 januari 2013, 23:32:38 av kullabacken »
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: COP konstant
« Svar #54 skrivet: 22 januari 2013, 23:26:15 »
och ju längre den går desto jobbigare blir det att sitta och addera värden från en logg :)

Nog smart att välja en ute-temp som gör att man håller sig under 60 minuter

Vore kul att se lite olika resultat från olika anläggningar.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19183
  • Karma +15/-14
SV: COP konstant
« Svar #55 skrivet: 23 januari 2013, 18:24:18 »
Räknade lite i calc som jag inte behärskar men
Medel bör 37.9
medel framl 38.6
sluttemp 41.6
körningen var 141 minuter
Ca -1.7 ute
Gm start kompressor -50
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19183
  • Karma +15/-14
SV: COP konstant
« Svar #56 skrivet: 23 januari 2013, 21:42:09 »
Lite roligt är det här :)
Medel bör 33.2
Medel framledning 35.1
sluttemp 35.9
körningen var 37 minuter
ca +1 grad ute
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: COP konstant
« Svar #57 skrivet: 23 januari 2013, 22:33:38 »
mm väldigt intressant på alla vis. Speciellt att med en given inställning studera förändringen över temperatursäsong!

Din sista test där. Kan innegivaren ha justerat böret då eller?
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19183
  • Karma +15/-14
SV: COP konstant
« Svar #58 skrivet: 24 januari 2013, 22:45:23 »
Kommer inte riktigt ihåg ur vilken logg jag tog siffrorna men troligtvis har rumsgivaren justerat framledningen i båda loggarna för den reagerar på tiodels grader men antagligen lite för tempen brukar ligga stabilt och den här tiden på året finns ju ingen sol som påverkar.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: COP konstant
« Svar #59 skrivet: 24 januari 2013, 22:59:11 »
jo ja menar
givet din angivna ute-temp i de två exemplen skiljer det välidigt lite på men börvärdet skiljer det väldigt mycket på. Likaså skiljer det mycket på snittböret producerat.

tyder på något svaj som troligen beror på en VV körning som gjort GM lägre än vanligt alternativt en rumsgivare som påverkar kanske i kombination med att utetempen under körningen ändrades en grad. och kanske en kombination av alla tre!
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 846
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!