Inställningar Alpha2
« skrivet: 12 december 2012, 17:41:18 »
Köpte en alpha2 i somras som jag kört på fast läge 1 sen dess ökade till 2an nu i vinter men det finns ju lite automatiska tryckregleringar i den pumpen men hur funkar det. Som jag fattat så är constant pressure just att den håller samma tryck hela tiden men vad är proportional pressure och hur funkar det ? Provade auto adapt läget i somras men efter nån dag gick cp för fullt och då låter det illa från elementet i sovrummet behöver inte ha så hög fart på cp.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Timmerhus

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Inställningar Alpha2
« Svar #1 skrivet: 13 december 2012, 10:04:40 »
Har inget svar men är också undrande.
Körde auto adapt första året men pumpen drog bara mer och mer slutade på 44 W.
Nu kör jag på steg ett och det är ingen skillnad på värmen i huset och pumpen drar 11W?
Det är ändå över 200m rör och 22 radiatorer och massor med böjar.
Timmerhus 285 m2,                              2 plan     tilläggsisolerat i Västmanland.Konverterat till vattenburet
 Golv -värme och radiatorer i neder- våningen.
 Över- våningen radiatorer .Borrat 200 m. Ctc ecopart 10,5. Mantlad kamin 30kw, acktank 750l med beredare och el.vvb i serie.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Inställningar Alpha2
« Svar #2 skrivet: 13 december 2012, 11:58:29 »
lol timmerhus jag drar också prick 11 :)

Jo Smurf,
adaptläget som standard, huvudläget, jobbar ju mot ett visst tryckfall så att säga. Om cikulationspumpen är för stor i förhållande till detta så kommer flödet bli för högt. Detta kan man visserligen kompensera genom att mha STAD/MMA strypa ner huvudslingan men det kan resultera i missljud. Kom i håg att ofta behöver man strypa mycket mer än man tror innan det ger önskvärd effekt.

Ett bättre alternativ, som mer efterliknar en korrekt dimensionerad cirkulationspump, är att välja ett alternativt adaptivt läge som jobbar i ett lägre effektspann. Utan att gå ut till CPn i pannrummet så har jag för mig vi har ett adaptläge standard, 4 alternativa samt 3 fasta.

Du bör då testa med något av de 4 alternativa lägena. Troligen det första eller andra.

Det blir gissnings aldrig lika persfekt som om du hade haft en mindre CP. Men bättre än ett fast läge.


Adaptlägena säkerställer att CPn varvar ner om motståndet ökar. och varvar upp om motståndet minskar.
Dvs om termostater stryper så ökar motståndet och flödet kommer då minska. Det gör att vi inte drar mer stöm än vi borde samt att det resulterar i att vi inte trycker på mer på öppna radiatorer när en eller flera radiatorer stänger ner. Dvs vi flyttar inte problemet någon annanstans.

Tryckfallet är hela tiden konstant och i ett variabelt system uppnås det genom att cirkulationspumpen justerar varvtalet.
 
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19405
  • Karma +15/-15
SV: Inställningar Alpha2
« Svar #3 skrivet: 13 december 2012, 16:42:03 »
Tror jag har minsta cp nånting med 40 har jag för mig den heter. Autoläget verkar funka skit för många så det går bort fasta lägen funkar bra men känns för simpelt när man tror sig ha en avancerad cp kör nu på första autoläget drar 10 watt och det verkar ok men vad innebär det läget ? enligt manualen lowest proportional pressure curva men det finns ett annat läge också lowest constant pressure curve vad skiljer ? livsviktiga frågor eller hur ska ju inte bara funka bra vill ju veta varför det funkar också wave
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Inställningar Alpha2
« Svar #4 skrivet: 13 december 2012, 19:14:02 »
för mig fungerar vanliga auto-läget bra men eftersom jag har en storlek större så måste jag först justera in slingan. Hade jag haft en storlek mindre hade det blivit perfekt.

Nu kör jag i stället på läge 1 eller 2 av det lägsta adaptläget.

När jag har termostaterna aktiva ser jag hur den rör sig mellan 6 och 11w ungefär, om jag mins rätt.

Så vitt jag kan förstå är det bara läge 1 och 2 av adaptlägena som är adaptiva i vanlig bemärkelse. Dvs att den spinner upp och ner beroende på motstånd. Läge 1 gör detta längs den lägre delen av kapacitetsskalan och läge 2 längs den övre.

Det riktiga adaptläget är ännu mer flexibelt genom att det kan välja att hålla sig på olika delar av kapacitetsskalan utifrån förutsättningarna.

Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19405
  • Karma +15/-15
SV: Inställningar Alpha2
« Svar #5 skrivet: 13 december 2012, 19:25:13 »
Trodde det var tvärtom att constant pressure betyder att den håller trycket konstant oberoende av flödet och att det var det man använder om man tex har termostater men nu är det ju inte det läget jag kör jag kör 1a adaptiva läget vilket lär vara Lowest proportional pressure curve var enklare förr med cp som hade 3 steg.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Inställningar Alpha2
« Svar #6 skrivet: 13 december 2012, 20:26:51 »
Autoadapt läget bygger på att systemet är injusterat, är allt skott öppet så kan ju pumpen aldrig hitta en vettig inställning
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19405
  • Karma +15/-15
SV: Inställningar Alpha2
« Svar #7 skrivet: 13 december 2012, 20:49:23 »
Allt är in justerat med ir temp mätare men det är inte mycket strypt verkar dumt att strypa för mycket och behöva köra hårt på cp. Men hur funkar autoadapt läget hur ska cp kunna veta hur hårt den ska köra. pumpen har en vettig inställning nu går den ok med Lowest proportional pressure curve men vad betyder det får nog googla ;)
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19405
  • Karma +15/-15
SV: Inställningar Alpha2
« Svar #8 skrivet: 13 december 2012, 21:03:52 »
Hittade en annan manual på nätet och det verkar som jag kör på rätt läge där cp sänker trycket om termostaterna stänger men jag tycker det låter lite konstigt vill man inte ha samma tryck hela tiden oavsett antal aktiva radiatorer är det inte flödet som ska sänkas nu tror jag visserligen grundfoss har lite bättre koll än mig men ändå   Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Inställningar Alpha2
« Svar #9 skrivet: 13 december 2012, 21:09:37 »
Tvärtom, ju mer du stryper ju lägre flöde och ju lägre varv på pumpen.
Kör du på lägsta prop. Kurva så kompenserar pumpen flödet mot en fast kurva, i autoadapt justerar pumpen flödet mot tryckfallet men fortsätter att sänka varvet tills flödet sjunker under kurvan och justerar därefter upp den tills den ligger rätt, men så lågt som möjligt.
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Inställningar Alpha2
« Svar #10 skrivet: 13 december 2012, 23:39:08 »
haha men din CP har ju också 3 fasta steg :)
om du vill vara oldschoolsmurfen

adaptläge 1 primärt för radiator enrörs (alternativt adaptläge 2)
adaptläge 2 primärt för radiator tvårörs (alternativt adaptläge 1)
Adaptläge 3 primärt för golvvärme (alternativt adaptläge 4)

När jag kör adaptläge 1 som är för enrörs så måste jag ha så jävla öppet på raddarna längst bort i mitt 2-rörssystem och då är jag på gränsen. Vilket också framgår av manualen att det lätt blir så i läge 1.

Jag vill ju förstå det som cougar skriver men är för kass för att fatta fullt ut.
manualen tycker jag beskriver ganska bra.

Proportionell tryckreglering
Med denna reglertyp regleras tryckdifferensen över pumpen i enlighet med flödet.

Så fort vi stryper en slinga så minskar flödet och då varvar vi ner.
adaptläget har ett mycket bredare spann och är adaptiv överallt så att säga.

Adapt 1 är adaptiv i det nedre registret och läge 2 i ett lite högre (men inte maxat så vitt jag kan se).
 
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Inställningar Alpha2
« Svar #11 skrivet: 14 december 2012, 06:26:28 »

Jag vill ju förstå det som cougar skriver men är för kass för att fatta fullt ut. 


Det är jag som har svårt för att beskriva på ett vettigt sätt, dessutom är det svårt när man inte riktigt vet HUR det går till, utan bara VAD som händer  ::)

i vanlig proportionell styrning så bestäms varvtalet av ett specifikt tryckfall i systemet utefter en förbestämd kurva.
i autoadapt så dras det en kurva under prop. kurva och en över, däremellan får pumpen jobba tills den hittar en "sweetspot" där den kan hålla flödet med ett så lågt varvtal som möjligt
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Inställningar Alpha2
« Svar #12 skrivet: 14 december 2012, 07:12:43 »
Varför använder inte dessa CP sig av en tempgivare på tillopp och en på returen istället?
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Inställningar Alpha2
« Svar #13 skrivet: 14 december 2012, 10:00:14 »
Varför använder inte dessa CP sig av en tempgivare på tillopp och en på returen istället?
Det sitter tempgivare i pumpen, men jag tror den enbart har till uppgift att detektera nattsänkning.
Att styra på enbart tempdiffen kan vara vanskligt, om en radiator kortsluter så kan flödet i det övriga systemet dö helt

Edit: stavning
« Senast ändrad: 14 december 2012, 20:40:36 av cougar »
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Inställningar Alpha2
« Svar #14 skrivet: 14 december 2012, 14:01:25 »
jag tycker progressive 1 och 2 fungerar fint.
1:an fungerar som sagt knappt givet att jag har lååånga slingor med många raddar.
I läge 2 blir det perfekt till 200% men då är det 20w på CPn om inga termostater stryper. Och då är flödet högre. Jag behöver inte längre trycka örat mot radiatorn för att höra. Jag har kan höra när jag står bredvid tyyp.

Så kanske läge 2 och öka strypningen på returen lite mer. Säg att den landar på ca 16w i helt öppet läge.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!