Författare Ämne: Utlöst lågpressostar. T11svänger  (läst 9985 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Holken

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
SV: Utlöst lågpressostar. T11svänger
« Svar #15 skrivet: 12 december 2012, 00:30:02 »
Diffen T8-T9 ser ganska bra ut med nästan 6,5grader.

Sen vad gäller avfrostningen så är T11 inblandad men avfrostningen startar inte för än Diffen T12 - T11 blir mer än ett visst antal grader (tror det var 8eller 10) under minst 1minut.

Precis och iom att min t11 svänger så starta ju avfrostning för tidigt.
Hur ska t11 normalt bete sig? Ska den börja på i princip samma temp som t12 och sen sakta bli kallre och kallre till t11-t12 diffen blir stor nog för avfrostning?
Hur lång tid tar det normalt?
Ingen som vet vart men kan följa någon som loggar sin pump på nätet så man får en uppfattning av vad som är "normalt"?

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13352
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Utlöst lågpressostar. T11svänger
« Svar #16 skrivet: 12 december 2012, 10:01:17 »
Så här ser det ut hemma hos mig just nu. Snöfall, 10-11 minusgrader och VP'n går konstant. Spikarna är när den avfrostar.

Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Utlöst lågpressostar. T11svänger
« Svar #17 skrivet: 12 december 2012, 12:23:54 »
Nej Holken det behöver inte bli mer avfrostningar/tidigare avfrostningar
Citerar det jag skrev siste men har tryckt lite på vissa ord.

Sen vad gäller avfrostningen så är T11 inblandad men avfrostningen startar inte för än Diffen T12 - T11 blir mer än ett visst antal grader (tror det var 8eller 10) under minst 1minut.

Så även om din T11 svänger så måste du har mer diff än 10grader i mer än 1 minut
svänger det under dessa 10 grader innan minuten gått nollställs räknaren och startar inte för än vid nästa tillfälle som T12-T11 är mer än 10grader.
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13352
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Utlöst lågpressostar. T11svänger
« Svar #18 skrivet: 12 december 2012, 13:33:34 »
Temperaturskillnaden mellan T12 och T11 som triggar en avfrostning beror på utetemperaturen. Fabriksinställningen tror jag är 12k vid +10 °C, 6k vid 0 °C och 4k vid -10 °C.
Och, som sagt var, så måste temperaturskillnaden vara större än gränsvärdet under 60 sekunder i sträck för att den skall frosta av. Sen finns det dessutom en 'Minsta tid mellan avfrostningar' (default 45 minuter?) som kan spela in om man tycker regleringen uppför sig oförutsägbart.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Holken

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
SV: Utlöst lågpressostar. T11svänger
« Svar #19 skrivet: 26 december 2012, 14:32:56 »
Varit ute vid pumpen nu och tänkte kontrollmäta tempen med min ir-mätare men är inte helt hundra på vad som är vad.
Är expansionsventilen den som sitter före/efter synglaset och som har en tråd från sig som då bör gå till dit som jag ska mäta tempen? Alltså den som sitter längst till höger på andra bilden.
Ska jag ta bort isoleringen dit tråden går och skjuta med ir-termometern där?

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Utlöst lågpressostar. T11svänger
« Svar #20 skrivet: 27 december 2012, 12:27:00 »
Expansionsventilen är brevid synglaset.
Titta i glaset när pumpen startar så set du hur gasen strömmar.
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad xxargs

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1158
  • Karma +19/-3
SV: Utlöst lågpressostar. T11svänger
« Svar #21 skrivet: 27 december 2012, 17:38:45 »
ehh - expansionventilen är efter synglaset mot höger - den saken med 'hatten' och hålet för justering och tunna kappilärröret från 'hatten som går mot utloppet på evaporatorn där du bör finna en liten bulb som känner temperaturen på röret som går emot kompressorn igen.

temperaturena som jag skulle vara intresserad av i ditt läge är temperaturen ca 10 cm innan expansionsventil, inne i den svarta isoleringen ca 10 cm efter expansionsventilen, temperaturen på en av rörkrökarna i sidan och början, mitten och slutet av evaporatorn och temperaturen på utloppet ungefär där bulben för expansionsventilen sitter samt 10 cm innan kompressorn , lufttemperatur före och efter evaporatorn och förståss hetgastemperaturen ur kompressorn några cm ifrån kompressorn och till detta varmbrinetemperatur in och brinetemperatur ut (mäts också innanför isoleringen) - mao. din IR-termometer är värdelös då den kommer att mäta på fel saker utan du skall ha någon nål eller trådtermometer som kan sticka innanför isoleringen och kanske med en liten klick kiselfett på rörytor som inte har isolering

 - har du elmätare inkopplad, hur mycket ström det drar just när du mäter alla temperaturer samtidigt  ;) - eller åtm. gör alla mätningar raskt när det hela går med stabil drift .   

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren